Charger Mobil Listrik - EV Charger atau Colok Listrik langsung ?
Mohon penjelasan mengenai Charger Mobil Listrik.
Saya melihat ada beberapa solusi untuk Charge Mobil Listrik, yaitu dengan Colok Langsung ke soket rumah atau dengan Charger Khusus.
Apakah perbedaan dan keuntungan dari "EV Charger" dibandingkan dengan "Colok Langsung ke Soket Rumah" ?
- Labels:
-
Indonesia
- Tags:
- english
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Accepted Solutions
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Email to a Friend
- Report Inappropriate Content
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2022-04-05 09:07 AM
@AntoniusH Terima kasih untuk pertanyaannya,
Berikut jawaban dari saya
Sebelum menjawab pertanyaan, saya ingin memberikan informasi bahwa
Dalam dunia EV charging ada 4 mode dalam pengisian baterai Mobil listrik / EV:
Mode 1
Mode ini menggunakan plug & socket domestik (schuko) sebagai outlet, dan dicolok langsung direct ke AC tanpa pengaman.
Mengingat besarnya resiko dan lambatnya proses charging maka, mode 1 ini ditinggalkan.
Mode 2
Mirip dengan mode 1, hanya saja pada kabel charger yang menghubungkan outlet dan inlet terdapat control box yang berfungsi sebagai pengaman untuk mencegah terjadinya electrical shock. Mode 2 ini masih terkategori cukup lambat dengan maksimal output 3.6 KW / 16A
Mode 3
Mode ini lebih diunggulkan dengan sistem pengaman yang terintegrasi disertai dengan akses khusus melalui RFID dengan minimal output 7.4 KW / 33A (1 phase) hingga 24 KW (3 phase) atau minimum 2 kali lebih cepat dari mode 2. Socket yang digunakan adalah Type 2. sehingga pada mode ini, plug and socket domestik (schuko) tidak dapat digunakan.
Mode 4
Mirip dengan mode 3, hanya saja output dari Mode 4 ini adalah tegangan DC yang dapat memfasilitasi fast charging disertai dengan keamanan yang sama dengan mode 3. Socket khusus untuk mode 4 ini adalah Chademo / CCS combo 2.
Sehingga, secara keseluruhan perbedaan pada masing-masing mode adalah pengaman dan kecepatan charging.
Semoga jawaban saya membantu 😀
- Tags:
- english
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Email to a Friend
- Report Inappropriate Content
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2022-04-10 05:55 AM
Hi Bapak @AntoniusH
Terima kasih untuk pertanyaannya,
Untuk perumahan dapat menggunakan charger dengan mode 3 single phase (7.4KW)
Bapak dapat lihat melalui link di bawah ini:
Semoga jawaban saya membantu😀
- Tags:
- english
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Email to a Friend
- Report Inappropriate Content
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Email to a Friend
- Report Inappropriate Content
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Email to a Friend
- Report Inappropriate Content
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2022-04-05 09:07 AM
@AntoniusH Terima kasih untuk pertanyaannya,
Berikut jawaban dari saya
Sebelum menjawab pertanyaan, saya ingin memberikan informasi bahwa
Dalam dunia EV charging ada 4 mode dalam pengisian baterai Mobil listrik / EV:
Mode 1
Mode ini menggunakan plug & socket domestik (schuko) sebagai outlet, dan dicolok langsung direct ke AC tanpa pengaman.
Mengingat besarnya resiko dan lambatnya proses charging maka, mode 1 ini ditinggalkan.
Mode 2
Mirip dengan mode 1, hanya saja pada kabel charger yang menghubungkan outlet dan inlet terdapat control box yang berfungsi sebagai pengaman untuk mencegah terjadinya electrical shock. Mode 2 ini masih terkategori cukup lambat dengan maksimal output 3.6 KW / 16A
Mode 3
Mode ini lebih diunggulkan dengan sistem pengaman yang terintegrasi disertai dengan akses khusus melalui RFID dengan minimal output 7.4 KW / 33A (1 phase) hingga 24 KW (3 phase) atau minimum 2 kali lebih cepat dari mode 2. Socket yang digunakan adalah Type 2. sehingga pada mode ini, plug and socket domestik (schuko) tidak dapat digunakan.
Mode 4
Mirip dengan mode 3, hanya saja output dari Mode 4 ini adalah tegangan DC yang dapat memfasilitasi fast charging disertai dengan keamanan yang sama dengan mode 3. Socket khusus untuk mode 4 ini adalah Chademo / CCS combo 2.
Sehingga, secara keseluruhan perbedaan pada masing-masing mode adalah pengaman dan kecepatan charging.
Semoga jawaban saya membantu 😀
- Tags:
- english
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Email to a Friend
- Report Inappropriate Content
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2022-04-08 01:21 AM
Hi Pak @VickyTanzil ,
Apakah rekomendasi Bapak untuk EV Charging bagi pengguna rumahan ? Tolong diberikan detailnya.
- Tags:
- english
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Email to a Friend
- Report Inappropriate Content
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2022-04-10 05:55 AM
Hi Bapak @AntoniusH
Terima kasih untuk pertanyaannya,
Untuk perumahan dapat menggunakan charger dengan mode 3 single phase (7.4KW)
Bapak dapat lihat melalui link di bawah ini:
Semoga jawaban saya membantu😀
- Tags:
- english
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Email to a Friend
- Report Inappropriate Content
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
![](/skins/images/1684DA6B28209FDCB6A19B3469F49C2F/responsive_peak/images/icon_anonymous_message.png)
![](/skins/images/1684DA6B28209FDCB6A19B3469F49C2F/responsive_peak/images/icon_anonymous_message.png)