Pembagian grouping MCB dan ukuran Kabel Listrik berdasarkan PUIL 2020

Expert on Demand for Standards & Regulations

Connect to Schneider Electric experts in your country for any inquiry about electrical installation and safety standards and regulations.

Search in

Improve your search experience:

  • Exact phrase → Use quotes " " (e.g., "error 404")
  • Wildcard → Use * for partial words (e.g., build*, *tion)
  • AND / OR → Combine keywords (e.g., login AND error, login OR sign‑in)
  • Keep it short → Use 2–3 relevant words , not full sentences
  • Filters → Narrow results by section (Knowledge Base, Users, Products)
cancel
Turn on suggestions
Auto-suggest helps you quickly narrow down your search results by suggesting possible matches as you type.
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
  • Home
  • Schneider Electric Community
  • Power Distribution IEC
  • Expert on Demand for Standards & Regulations
  • Pembagian grouping MCB dan ukuran Kabel Listrik berdasarkan PUIL 2020
Options
  • Mark Topic as New
  • Mark Topic as Read
  • Float this Topic for Current User
  • Bookmark
  • Subscribe
  • Mute
  • Printer Friendly Page
Invite a Co-worker
Send a co-worker an invite to the portal.Just enter their email address and we'll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
You have entered an invalid email address. Please re-enter the email address.
This co-worker has already been invited to the Exchange portal. Please invite another co-worker.
Please enter email address
Send Invite Cancel
Invitation Sent
Your invitation was sent.Thanks for sharing Exchange with your co-worker.
Send New Invite Close
Top Experts
User Count
HelvinHermanT
Admiral HelvinHermanT Admiral
106
faisalamir
Lieutenant faisalamir Lieutenant
7
Dwinanto_Setyadi
Lieutenant JG Dwinanto_Setyadi Lieutenant JG
7
View All

Recommended Forums

  • Comunidade de Soluções Elétricas

  • Power Distribution and Digital Support

Invite a Colleague

Found this content useful? Share it with a Colleague!

Invite a Colleague Invite
Solved Go to Solution
Back to Expert on Demand for Standards & Regulations
Start a Topic
Solved
HelvinHermanT
Admiral HelvinHermanT Admiral
Admiral

Posted: ‎2024-10-29 07:29 PM

0 Likes
4
8333
  • Mark as New
  • Bookmark
  • Subscribe
  • Mute
  • Permalink
  • Print
  • Email to a Friend
  • Report Inappropriate Content

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Posted: ‎2024-10-29 07:29 PM

Pembagian grouping MCB dan ukuran Kabel Listrik berdasarkan PUIL 2020

Pertanyaan : Bagaimana pembagian MCB dalam rumah berdasarkan Standar Instalasi PUIL 2020 ?

 

Jaman dulu rumah kakek saya hanya menggunakan 1 MCB atau sikring untuk seluruh rumah, mengapa sekarang perlu banyak MCB ? Bagaimana dengan ukuran kabel listrik ?

 

Apa keuntungan dan kerugian menggunakan 1 mcb seperti dibawah ini ?

 

HelvinHermanT_1-1730254731297.png

 

 

Labels
  • Labels:
  • Indonesia
  • Tags:
  • english
Reply

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

  • All forum topics
  • Previous Topic
  • Next Topic

Accepted Solutions
HelvinHermanT
Admiral HelvinHermanT Admiral
Admiral

Posted: ‎2024-10-29 08:38 PM . Last Modified: ‎2024-10-29 08:56 PM

0 Likes
0
8326
  • Mark as New
  • Bookmark
  • Subscribe
  • Mute
  • Permalink
  • Print
  • Email to a Friend
  • Report Inappropriate Content

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Posted: ‎2024-10-29 08:38 PM . Last Modified: ‎2024-10-29 08:56 PM

Pertanyaan diatas menarik untuk dibahas.

 

Demi Faktor Keamanan dan Kenyamanan, Proteksi MCB harus dibagi berdasarkan pengelompokan beban seperti dibawah ini.

HelvinHermanT_2-1730258125292.png

 

  Keuntungan Kerugian
Proteksi 1 MCB Biaya rendah Tidak aman :
Potensi kelebihan beban / Overload pada kabel karena tidak ada pembagian berdasarkan jenis / kapasitas beban 
  Kehandalan kurang :
Pemadaman Total saat terjadi gangguan (Mati listrik total)
  Kenyamanan Kurang :
1. Gelap : Semua Lampu akan mati saat terjadi gangguan pada 1 titik saja
2. Semua stop kontak akan mati serentak saat terjadi gangguan
  Perlu pemadaman Total saat melakukan perbaikan / perawatan pada salah satu beban.
  Menyalahi Persyaratan Instalasi PUIL
  Keuntungan Kerugian
Proteksi
dengan Pengelompokan Beban
Lebih Aman :
Proteksi Overload & Konsleting lebih terjamin dengan adanya pengelompokan berdasarkan jenis beban (Stopkontak, lampu, AC, Pompa, dll)
Biaya lebih tinggi
Kehandalan lebih tingi :
Pemadaman hanya pada lokasi gangguan)
 
Kenyamanan :
1. Terang : Lampu tetap menyala saat terjadi gangguan pada salah satu stop kontak
2. Pemadaman Stop kontak hanya pada titik gangguan 
 
Cukup mematikan MCB beban tertentu saat melakukan perbaikan / perawatan pada salah satu beban.  
Menyalahi Persyaratan Instalasi PUIL  

 

Seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi, dan semakin berkembang / luasnya penggunaan Listrik dalam kehidupan Manusia sehari hari, maka Standar Instalasi juga turut mengalami perkembangan yang memberikan persyaratan yang lebih baik untuk Keselamatan Kelistrikan.

 

Para Ahli Komite Teknis dari dalam berbagai negara termasuk Indonesia juga turut serta dalam menyusun atau memperbaharui persyaratan dalam standar instalasi Seri IEC 60364 yang dikeluarkan International Electrotechnical Commission (IEC). Komite Nasional Indonesia (SNI) juga turut memastikan agar Standar SNI PUIL kita tetap diperbaharui mengikuti perkembangan tersebut.

 

 

 

 

Mari kita bahas menggunakan Standar Instalasi yang berlaku yaitu PUIL 2020 (Persyaratan Umum Instalasi Listrik) Edisi Tahun 2020.

 

See Answer In Context

Reply

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

HelvinHermanT
Admiral HelvinHermanT Admiral
Admiral

Posted: ‎2024-10-29 08:50 PM . Last Modified: ‎2024-10-29 09:13 PM

0 Likes
0
8326
  • Mark as New
  • Bookmark
  • Subscribe
  • Mute
  • Permalink
  • Print
  • Email to a Friend
  • Report Inappropriate Content

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Posted: ‎2024-10-29 08:50 PM . Last Modified: ‎2024-10-29 09:13 PM

PUIL 2020 adalah persyaratan untuk instalasi kelistrikan tegangan rendah yang mecakup aspek disain,  perencanaan, pemasangan, verifikasi instalasi dan penerapan lokasi khusus.

PUIL 2020 terdiri dari >40 standar yang bisa didapatkan website www.pesta.bsn.go.id.

 

Berdasarkan PUIL 2020 Bagian 4-43 Proteksi Arus Lebih : 

  • 430.3 Persyaratan Umum
    Gawai proteksi harus disediakan untuk mendiskoneksi setiap arus lebih dalam konduktor sirkit sebelum arus tersebut menyebabkan bahaya akibat efek mekanis atau termal yang merusak insulasi, sambungan, terminasi atau bahan di sekitar konduktor
  • 434.5.2 Untuk kabel dan konduktor berinsulasi, semua arus yang disebabkan hubung pendek yang terjadi pada sembarang titik pada sirkit harus diputus dalam waktu yang tidak melebihi insulasi konduktor mencapai suhu batas yang diperbolehkan

Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mendisain kelistrikan :

  • Kapasitas disain dari jenis Beban (Beban Lampu / Stop Kontak / AC / Pompa / Mesin, dll)
  • KHA Kapasitas Hantar Konduktor / Kabel (KHA ditentukan dari tipe, ukuran kabel dan pemasangan)
  • Kapasitas Gawai Proteksi MCB untuk memutus sirkit (Ukuran kapasitas MCB)

Kita harus mengkoordinasikan Beban, Kabel dan MCB untuk menjamin keamanan Kelistrikan :

                         HelvinHermanT_3-1730261179714.png

Arus Beban harus lebih kecil daripada Kapasitas MCB.

Kapasitas MCB harus lebih kecil daripada Kapasitas Hantar Kabel

Kapasitas Hantar Kabel harus lebih besar dari Kapasitas MCB.

 

See Answer In Context

Reply

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

HelvinHermanT
Admiral HelvinHermanT Admiral
Admiral

Posted: ‎2024-10-29 09:42 PM . Last Modified: ‎2024-10-29 10:18 PM

0 Likes
0
8318
  • Mark as New
  • Bookmark
  • Subscribe
  • Mute
  • Permalink
  • Print
  • Email to a Friend
  • Report Inappropriate Content

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Posted: ‎2024-10-29 09:42 PM . Last Modified: ‎2024-10-29 10:18 PM

Untuk memilih ukuran MCB dan KABEL, kita bisa melihat PUIL 2020 Bagian 5-52 Pemilihan dan Pemasangan Peralatan Listrik - Sistem Perkawatan.

 

A. Pada Tabel 52.2 Luas Penampang Minimum Konduktor bisa dilihat bahwa untuk Instalasi Listrik Magun (fix / tetap / tidak berpindah) :

 

1. Penggunaan Sirkit Pencahayaan menggunakan Tembaga Luas Penampang Minimal 1.5mm2

2. Penggunaan Sirkit Daya (stop kontak) menggunakan Tembaga Luas Penampang Minimal 2.5mm2

 

HelvinHermanT_4-1730262053399.png

 

 

B. Tabel B.52.10 - KHA dalam Ampere

Untuk menentukan besaran KHA berdasarkan ukuran, tipe kabel dan pemasangannya.

 

HelvinHermanT_5-1730262724157.png

 

 

C. Pada Tabel K.52.10 Bisa dilihat kesimpulan Jenis Kabel, Luas Penampang Kabel, KHA Kabel dan MCBnya.

 

HelvinHermanT_6-1730262881987.png

 

D. Jadi kesimpulannya :

Untuk Kabel Pencahayaan menggunakan Kabel NYM 3x1.5mm memiliki KHA 18A sehingga MCB 10A

Untuk Kabel Stopkontak menggunakan Kabel NYM 3x2,5mm memiliki KHA 26A sehingga MCB 20A

 

Oleh karena hal tersebut, maka Pembagian MCB Berdasarkan beban dipersyaratkan dalam PUIL 2020 karena memiliki faktor keamanan yang lebih tinggi karena didisain dengan memperhatikan jenis beban dan kabel yang digunakan.

 

HelvinHermanT_7-1730263163378.png

 

See Answer In Context

Reply

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

HelvinHermanT
Admiral HelvinHermanT Admiral
Admiral

Posted: ‎2024-10-29 09:44 PM . Last Modified: ‎2024-10-29 11:19 PM

0 Likes
0
8318
  • Mark as New
  • Bookmark
  • Subscribe
  • Mute
  • Permalink
  • Print
  • Email to a Friend
  • Report Inappropriate Content

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Posted: ‎2024-10-29 09:44 PM . Last Modified: ‎2024-10-29 11:19 PM

Rangkuman : Oleh karena hal tersebut, maka Pembagian MCB Berdasarkan beban dipersyaratkan dalam PUIL 2020 karena memiliki faktor keamanan yang lebih tinggi karena didisain dengan memperhatikan jenis beban dan kabel yang digunakan.

 

Silahkan lihat pembahasan detailnya.

 

HelvinHermanT_0-1730264211671.png

Dengan pembagian Beban diatas, maka Kapasitas MCB disesuaikan dengan Kapasitas Kabel sesuai PUIL 2020 sehingga aman. Dengan pembagian tersebut maka jika terjadi gangguan pada salah satu jalur lampu, maka lampu yang lain tidak akan terdampak sehingga menghindari Mati Total (Gelap Gulita). 

HelvinHermanT_1-1730265037659.png

Tipikal Rumah / Ruko 2 Lantai dengan Kapasitas Terpasang Awal 2200VA

 

 

See Answer In Context

Reply

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Replies 4
HelvinHermanT
Admiral HelvinHermanT Admiral
Admiral

Posted: ‎2024-10-29 08:38 PM . Last Modified: ‎2024-10-29 08:56 PM

0 Likes
0
8327
  • Mark as New
  • Bookmark
  • Subscribe
  • Mute
  • Permalink
  • Print
  • Email to a Friend
  • Report Inappropriate Content

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Posted: ‎2024-10-29 08:38 PM . Last Modified: ‎2024-10-29 08:56 PM

Pertanyaan diatas menarik untuk dibahas.

 

Demi Faktor Keamanan dan Kenyamanan, Proteksi MCB harus dibagi berdasarkan pengelompokan beban seperti dibawah ini.

HelvinHermanT_2-1730258125292.png

 

  Keuntungan Kerugian
Proteksi 1 MCB Biaya rendah Tidak aman :
Potensi kelebihan beban / Overload pada kabel karena tidak ada pembagian berdasarkan jenis / kapasitas beban 
  Kehandalan kurang :
Pemadaman Total saat terjadi gangguan (Mati listrik total)
  Kenyamanan Kurang :
1. Gelap : Semua Lampu akan mati saat terjadi gangguan pada 1 titik saja
2. Semua stop kontak akan mati serentak saat terjadi gangguan
  Perlu pemadaman Total saat melakukan perbaikan / perawatan pada salah satu beban.
  Menyalahi Persyaratan Instalasi PUIL
  Keuntungan Kerugian
Proteksi
dengan Pengelompokan Beban
Lebih Aman :
Proteksi Overload & Konsleting lebih terjamin dengan adanya pengelompokan berdasarkan jenis beban (Stopkontak, lampu, AC, Pompa, dll)
Biaya lebih tinggi
Kehandalan lebih tingi :
Pemadaman hanya pada lokasi gangguan)
 
Kenyamanan :
1. Terang : Lampu tetap menyala saat terjadi gangguan pada salah satu stop kontak
2. Pemadaman Stop kontak hanya pada titik gangguan 
 
Cukup mematikan MCB beban tertentu saat melakukan perbaikan / perawatan pada salah satu beban.  
Menyalahi Persyaratan Instalasi PUIL  

 

Seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi, dan semakin berkembang / luasnya penggunaan Listrik dalam kehidupan Manusia sehari hari, maka Standar Instalasi juga turut mengalami perkembangan yang memberikan persyaratan yang lebih baik untuk Keselamatan Kelistrikan.

 

Para Ahli Komite Teknis dari dalam berbagai negara termasuk Indonesia juga turut serta dalam menyusun atau memperbaharui persyaratan dalam standar instalasi Seri IEC 60364 yang dikeluarkan International Electrotechnical Commission (IEC). Komite Nasional Indonesia (SNI) juga turut memastikan agar Standar SNI PUIL kita tetap diperbaharui mengikuti perkembangan tersebut.

 

 

 

 

Mari kita bahas menggunakan Standar Instalasi yang berlaku yaitu PUIL 2020 (Persyaratan Umum Instalasi Listrik) Edisi Tahun 2020.

 

Reply

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

HelvinHermanT
Admiral HelvinHermanT Admiral
Admiral

Posted: ‎2024-10-29 08:50 PM . Last Modified: ‎2024-10-29 09:13 PM

0 Likes
0
8327
  • Mark as New
  • Bookmark
  • Subscribe
  • Mute
  • Permalink
  • Print
  • Email to a Friend
  • Report Inappropriate Content

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Posted: ‎2024-10-29 08:50 PM . Last Modified: ‎2024-10-29 09:13 PM

PUIL 2020 adalah persyaratan untuk instalasi kelistrikan tegangan rendah yang mecakup aspek disain,  perencanaan, pemasangan, verifikasi instalasi dan penerapan lokasi khusus.

PUIL 2020 terdiri dari >40 standar yang bisa didapatkan website www.pesta.bsn.go.id.

 

Berdasarkan PUIL 2020 Bagian 4-43 Proteksi Arus Lebih : 

  • 430.3 Persyaratan Umum
    Gawai proteksi harus disediakan untuk mendiskoneksi setiap arus lebih dalam konduktor sirkit sebelum arus tersebut menyebabkan bahaya akibat efek mekanis atau termal yang merusak insulasi, sambungan, terminasi atau bahan di sekitar konduktor
  • 434.5.2 Untuk kabel dan konduktor berinsulasi, semua arus yang disebabkan hubung pendek yang terjadi pada sembarang titik pada sirkit harus diputus dalam waktu yang tidak melebihi insulasi konduktor mencapai suhu batas yang diperbolehkan

Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mendisain kelistrikan :

  • Kapasitas disain dari jenis Beban (Beban Lampu / Stop Kontak / AC / Pompa / Mesin, dll)
  • KHA Kapasitas Hantar Konduktor / Kabel (KHA ditentukan dari tipe, ukuran kabel dan pemasangan)
  • Kapasitas Gawai Proteksi MCB untuk memutus sirkit (Ukuran kapasitas MCB)

Kita harus mengkoordinasikan Beban, Kabel dan MCB untuk menjamin keamanan Kelistrikan :

                         HelvinHermanT_3-1730261179714.png

Arus Beban harus lebih kecil daripada Kapasitas MCB.

Kapasitas MCB harus lebih kecil daripada Kapasitas Hantar Kabel

Kapasitas Hantar Kabel harus lebih besar dari Kapasitas MCB.

 

Reply

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

HelvinHermanT
Admiral HelvinHermanT Admiral
Admiral

Posted: ‎2024-10-29 09:42 PM . Last Modified: ‎2024-10-29 10:18 PM

0 Likes
0
8319
  • Mark as New
  • Bookmark
  • Subscribe
  • Mute
  • Permalink
  • Print
  • Email to a Friend
  • Report Inappropriate Content

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Posted: ‎2024-10-29 09:42 PM . Last Modified: ‎2024-10-29 10:18 PM

Untuk memilih ukuran MCB dan KABEL, kita bisa melihat PUIL 2020 Bagian 5-52 Pemilihan dan Pemasangan Peralatan Listrik - Sistem Perkawatan.

 

A. Pada Tabel 52.2 Luas Penampang Minimum Konduktor bisa dilihat bahwa untuk Instalasi Listrik Magun (fix / tetap / tidak berpindah) :

 

1. Penggunaan Sirkit Pencahayaan menggunakan Tembaga Luas Penampang Minimal 1.5mm2

2. Penggunaan Sirkit Daya (stop kontak) menggunakan Tembaga Luas Penampang Minimal 2.5mm2

 

HelvinHermanT_4-1730262053399.png

 

 

B. Tabel B.52.10 - KHA dalam Ampere

Untuk menentukan besaran KHA berdasarkan ukuran, tipe kabel dan pemasangannya.

 

HelvinHermanT_5-1730262724157.png

 

 

C. Pada Tabel K.52.10 Bisa dilihat kesimpulan Jenis Kabel, Luas Penampang Kabel, KHA Kabel dan MCBnya.

 

HelvinHermanT_6-1730262881987.png

 

D. Jadi kesimpulannya :

Untuk Kabel Pencahayaan menggunakan Kabel NYM 3x1.5mm memiliki KHA 18A sehingga MCB 10A

Untuk Kabel Stopkontak menggunakan Kabel NYM 3x2,5mm memiliki KHA 26A sehingga MCB 20A

 

Oleh karena hal tersebut, maka Pembagian MCB Berdasarkan beban dipersyaratkan dalam PUIL 2020 karena memiliki faktor keamanan yang lebih tinggi karena didisain dengan memperhatikan jenis beban dan kabel yang digunakan.

 

HelvinHermanT_7-1730263163378.png

 

Reply

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

HelvinHermanT
Admiral HelvinHermanT Admiral
Admiral

Posted: ‎2024-10-29 09:44 PM . Last Modified: ‎2024-10-29 11:19 PM

0 Likes
0
8319
  • Mark as New
  • Bookmark
  • Subscribe
  • Mute
  • Permalink
  • Print
  • Email to a Friend
  • Report Inappropriate Content

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Posted: ‎2024-10-29 09:44 PM . Last Modified: ‎2024-10-29 11:19 PM

Rangkuman : Oleh karena hal tersebut, maka Pembagian MCB Berdasarkan beban dipersyaratkan dalam PUIL 2020 karena memiliki faktor keamanan yang lebih tinggi karena didisain dengan memperhatikan jenis beban dan kabel yang digunakan.

 

Silahkan lihat pembahasan detailnya.

 

HelvinHermanT_0-1730264211671.png

Dengan pembagian Beban diatas, maka Kapasitas MCB disesuaikan dengan Kapasitas Kabel sesuai PUIL 2020 sehingga aman. Dengan pembagian tersebut maka jika terjadi gangguan pada salah satu jalur lampu, maka lampu yang lain tidak akan terdampak sehingga menghindari Mati Total (Gelap Gulita). 

HelvinHermanT_1-1730265037659.png

Tipikal Rumah / Ruko 2 Lantai dengan Kapasitas Terpasang Awal 2200VA

 

 

Reply

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Preview Exit Preview

never-displayed

You must be signed in to add attachments

never-displayed

 

You’ve reached the end of your document

WHAT’S NEXT?

Ask our Experts

Didn't find what you are looking for? Ask our experts!

My Dashboard

Check out the new Feeds and activities that are relevant to you.

To The Top!

Forums

  • APC UPS Data Center Backup Solutions
  • EcoStruxure IT
  • EcoStruxure Geo SCADA Expert
  • Metering & Power Quality
  • Schneider Electric Wiser

Knowledge Center

Events & webinars

Ideas

Blogs

Get Started

  • Ask the Community
  • Community Guidelines
  • Community User Guide
  • How-To & Best Practice
  • Experts Leaderboard
  • Contact Support

    Ask our Experts

    Have a question related to our products, solutions or services? Get quick support on community Forums

    Email Us

    For Community platform-related support, please email us

Brand-Logo
Subscribing is a smart move!
You can subscribe to this board after you log in or create your free account.
Forum-Icon

Create your free account or log in to subscribe to the board - and gain access to more than 10,000+ support articles along with insights from experts and peers.

Register today for FREE

Register Now

Already have an account? Login

Terms & Conditions Privacy Notice Change your Cookie Settings © 2025 Schneider Electric

Welcome!

Welcome to your new personalized space.

of

Explore