Update Standar : Revisi IEC 60364-4-42 Proteksi akibat Efek Panas / Thermal (PUIL Bagian 4-42)

Expert on Demand for Standards & Regulations

Connect to Schneider Electric experts in your country for any inquiry about electrical installation and safety standards and regulations.

Search in

Improve your search experience:

  • Exact phrase → Use quotes " " (e.g., "error 404")
  • Wildcard → Use * for partial words (e.g., build*, *tion)
  • AND / OR → Combine keywords (e.g., login AND error, login OR sign‑in)
  • Keep it short → Use 2–3 relevant words , not full sentences
  • Filters → Narrow results by section (Knowledge Base, Users, Products)
cancel
Turn on suggestions
Auto-suggest helps you quickly narrow down your search results by suggesting possible matches as you type.
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
  • Home
  • Schneider Electric Community
  • Power Distribution IEC
  • Expert on Demand for Standards & Regulations
  • Update Standar : Revisi IEC 60364-4-42 Proteksi akibat Efek Panas / Thermal (PUIL Bagian 4-42)
Options
  • Mark Topic as New
  • Mark Topic as Read
  • Float this Topic for Current User
  • Bookmark
  • Subscribe
  • Mute
  • Printer Friendly Page
Invite a Co-worker
Send a co-worker an invite to the portal.Just enter their email address and we'll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
You have entered an invalid email address. Please re-enter the email address.
This co-worker has already been invited to the Exchange portal. Please invite another co-worker.
Please enter email address
Send Invite Cancel
Invitation Sent
Your invitation was sent.Thanks for sharing Exchange with your co-worker.
Send New Invite Close
Top Experts
User Count
HelvinHermanT
Admiral HelvinHermanT Admiral
106
faisalamir
Lieutenant faisalamir Lieutenant
7
Dwinanto_Setyadi
Lieutenant JG Dwinanto_Setyadi Lieutenant JG
7
View All

Recommended Forums

  • Comunidade de Soluções Elétricas

  • Power Distribution and Digital Support

Invite a Colleague

Found this content useful? Share it with a Colleague!

Invite a Colleague Invite
Solved Go to Solution
Back to Expert on Demand for Standards & Regulations
Start a Topic
Solved
HelvinHermanT
Admiral HelvinHermanT Admiral
Admiral

Posted: ‎2024-10-09 10:14 PM . Last Modified: ‎2024-10-28 06:14 PM

1 Like
2
1407
  • Mark as New
  • Bookmark
  • Subscribe
  • Mute
  • Permalink
  • Print
  • Email to a Friend
  • Report Inappropriate Content

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Posted: ‎2024-10-09 10:14 PM . Last Modified: ‎2024-10-28 06:14 PM

Update Standar : Revisi IEC 60364-4-42 Proteksi akibat Efek Panas / Thermal (PUIL Bagian 4-42)

Jajak Pendapat / Voting 64/2686/FDIS untuk Draf Standar Internasional IEC 60364-4-42 sudah membuahkan hasil dengan disetujui oleh negara negara anggota IEC.

 

HelvinHermanT_0-1728538577636.png

 

Standard IEC 60364-4-42 (yang merupakan rujukan bagi Standar Nasional Indonesia PUIL 2020 Bagian 4-42) akan di publikasikan pada November 2024 ini. 

 

 

IEC 60364-4-42 Standar Instalasi voltase rendah - Bagian 4-42: Proteksi keselamatan - Proteksi terhadap efek thermal.

Ruang Lingkup Standar ini :
Bagian dari IEC 60364 ini berlaku untuk instalasi listrik sehubungan dengan tindakan perlindungan manusia, ternak dan harta benda terhadap:
• Efek termal, risiko pembakaran atau degradasi bahan, dan risiko luka bakar yang disebabkan oleh peralatan listrik,
• Nyala api (Flame) saat bahaya kebakaran menyebar dari instalasi listrik ke kompartemen kebakaran lain yang dipisahkan oleh penghalang yang ada di sekitarnya, dan
• Gangguan fungsi keselamatan peralatan listrik, termasuk layanan keselamatan karena efek termal.

 

 

 

 

Labels
  • Labels:
  • Indonesia
  • Tags:
  • bahasa Indonesia
Reply

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

  • All forum topics
  • Previous Topic
  • Next Topic

Accepted Solutions
HelvinHermanT
Admiral HelvinHermanT Admiral
Admiral

Posted: ‎2024-10-09 10:39 PM . Last Modified: ‎2024-10-28 05:51 PM

0 Likes
0
1400
  • Mark as New
  • Bookmark
  • Subscribe
  • Mute
  • Permalink
  • Print
  • Email to a Friend
  • Report Inappropriate Content

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Posted: ‎2024-10-09 10:39 PM . Last Modified: ‎2024-10-28 05:51 PM

Untuk Informasi pada Edisi IEC 60364-4-42 Edisi 4 terbaru ini,

ada beberapa pembaharuan persyaratan dalam standar internasional ini :

 

- PENEKANAN KEHARUSAN untuk penggunaan ALAT PROTEKSI TERHADAP EFEK TERMAL pada Lokasi (lihat ayat 426.4 Lokasi) dimana kebakaran berakibat fatal.

- Perubahan dan penambahan Persyaratan untuk rute pelarian dan sirkit akhir lokasi BE2

- Penambahan ayat 425 Proteksi perlindungan kebakaran

- Penambahan ayat 427 Proteksi busur pada rakitan

- dll

 

Gawai Proteksi / Alat Proteksi terhadap EFEK TERMAL yang tercakup dalam standard ini untuk proteksi kegagalan insulasi (penyebab kebakaran) adalah :

1. GPAS Gawai Proteksi Arus Sisa RCCB 30mA

2. GPAS Gawai Proteksi Arus Sisa RCCB 300mA

3. GDGB Gawai Deteksi Gangguan Busur atau AFDD (Arc Fault Detection Device)

 

GDGB/AFDD yang pada edisi standar sebelumnya masih berstatus di rekomendasikan, pada Edisi terbaru ini sudah menjadi Keharusan (menggunakan kata "Shall").

 

Berikut cuplikan ayat "426.4 Lokasi" dari IEC 60364-4-42, yang berisikan lokasi dimana harus diterapkan proteksi kelistrikan :

 

426.4 Lokasi

Tindakan pengamanan 426.2 (Penggunaan GPAS 30mA & 300mA) dan 426.3 (Penggunaan GDGB/AFDD) harus diterapkan pada lokasi berikut:

 

a. lokasi yang diperuntukkan bagi orang untuk tidur:

  • fasilitas bagi lansia dan penyandang disabilitas;
  • hotel dan wisma;
  • lembaga pendidikan dasar dan taman kanak-kanak;
  • tempat tinggal (misalnya rumah, blok apartemen);

b. Lokasi yang dimaksudkan untuk ditempati oleh sekelompok orang di:

  • fasilitas bagi lansia dan penyandang disabilitas;
  • lembaga pendidikan dasar dan taman kanak-kanak;
  • tempat kerja di gedung-gedung bertingkat;

CATATAN Bangunan bertingkat tinggi adalah bangunan apa pun yang ketinggiannya, di atas permukaan tanah di sekitarnya, dapat menimbulkan dampak serius terhadap evakuasi.

 

c. Lokasi yang dimaksudkan untuk penyimpanan bahan yang mudah terbakar atau produk yang berbahaya bagi lingkungan (termasuk baterai), atau keduanya, diklasifikasikan BE2 dalam:

  • fasilitas bagi lansia dan penyandang disabilitas;
  • hotel dan wisma;
  • lembaga pendidikan dasar dan taman kanak-kanak;

 

d. Lokasi yang dimaksudkan untuk menyimpan barang-barang yang tidak tergantikan di gedung-gedung berikut:

  • museum;
  • bangunan bersejarah
  • perpustakaan, pusat arsip dan dokumentasi;

e. tempat pertanian tempat ternak dipelihara.

 

 

 

See Answer In Context

Reply

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Replies 2
HelvinHermanT
Admiral HelvinHermanT Admiral
Admiral

Posted: ‎2024-10-09 10:39 PM . Last Modified: ‎2024-10-28 05:51 PM

0 Likes
0
1401
  • Mark as New
  • Bookmark
  • Subscribe
  • Mute
  • Permalink
  • Print
  • Email to a Friend
  • Report Inappropriate Content

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Posted: ‎2024-10-09 10:39 PM . Last Modified: ‎2024-10-28 05:51 PM

Untuk Informasi pada Edisi IEC 60364-4-42 Edisi 4 terbaru ini,

ada beberapa pembaharuan persyaratan dalam standar internasional ini :

 

- PENEKANAN KEHARUSAN untuk penggunaan ALAT PROTEKSI TERHADAP EFEK TERMAL pada Lokasi (lihat ayat 426.4 Lokasi) dimana kebakaran berakibat fatal.

- Perubahan dan penambahan Persyaratan untuk rute pelarian dan sirkit akhir lokasi BE2

- Penambahan ayat 425 Proteksi perlindungan kebakaran

- Penambahan ayat 427 Proteksi busur pada rakitan

- dll

 

Gawai Proteksi / Alat Proteksi terhadap EFEK TERMAL yang tercakup dalam standard ini untuk proteksi kegagalan insulasi (penyebab kebakaran) adalah :

1. GPAS Gawai Proteksi Arus Sisa RCCB 30mA

2. GPAS Gawai Proteksi Arus Sisa RCCB 300mA

3. GDGB Gawai Deteksi Gangguan Busur atau AFDD (Arc Fault Detection Device)

 

GDGB/AFDD yang pada edisi standar sebelumnya masih berstatus di rekomendasikan, pada Edisi terbaru ini sudah menjadi Keharusan (menggunakan kata "Shall").

 

Berikut cuplikan ayat "426.4 Lokasi" dari IEC 60364-4-42, yang berisikan lokasi dimana harus diterapkan proteksi kelistrikan :

 

426.4 Lokasi

Tindakan pengamanan 426.2 (Penggunaan GPAS 30mA & 300mA) dan 426.3 (Penggunaan GDGB/AFDD) harus diterapkan pada lokasi berikut:

 

a. lokasi yang diperuntukkan bagi orang untuk tidur:

  • fasilitas bagi lansia dan penyandang disabilitas;
  • hotel dan wisma;
  • lembaga pendidikan dasar dan taman kanak-kanak;
  • tempat tinggal (misalnya rumah, blok apartemen);

b. Lokasi yang dimaksudkan untuk ditempati oleh sekelompok orang di:

  • fasilitas bagi lansia dan penyandang disabilitas;
  • lembaga pendidikan dasar dan taman kanak-kanak;
  • tempat kerja di gedung-gedung bertingkat;

CATATAN Bangunan bertingkat tinggi adalah bangunan apa pun yang ketinggiannya, di atas permukaan tanah di sekitarnya, dapat menimbulkan dampak serius terhadap evakuasi.

 

c. Lokasi yang dimaksudkan untuk penyimpanan bahan yang mudah terbakar atau produk yang berbahaya bagi lingkungan (termasuk baterai), atau keduanya, diklasifikasikan BE2 dalam:

  • fasilitas bagi lansia dan penyandang disabilitas;
  • hotel dan wisma;
  • lembaga pendidikan dasar dan taman kanak-kanak;

 

d. Lokasi yang dimaksudkan untuk menyimpan barang-barang yang tidak tergantikan di gedung-gedung berikut:

  • museum;
  • bangunan bersejarah
  • perpustakaan, pusat arsip dan dokumentasi;

e. tempat pertanian tempat ternak dipelihara.

 

 

 

Reply

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

HelvinHermanT
Admiral HelvinHermanT Admiral
Admiral

Posted: ‎2024-10-28 06:06 PM

0 Likes
0
1291
  • Mark as New
  • Bookmark
  • Subscribe
  • Mute
  • Permalink
  • Print
  • Email to a Friend
  • Report Inappropriate Content

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Posted: ‎2024-10-28 06:06 PM

Bila dilihat dari Website IEC (www.IEC.ch), Status daripada IEC 60364-4-42 adalah BPUB (Being Publish atau sedang di publikasikan) dengan perkiraan 15 November 2024.

 

HelvinHermanT_0-1730163295456.png

 

Sejarah Standar ini bisa dilihat dari Website IEC tersebut :

- Edisi Pertama tahun 1980

- Edisi Kedua tahun 2001

- Edisi Ketiga tahun 2010 disertai revisi pada tahun 2014.

- Edisi Keempat Publikasi tahun 2024

 

Jadi secara berkala seiring dengan perkembangan teknologi, Standar IEC terus berusaha untuk melakukan pembaharuan standar yang salah satunya berdasarkan perkembangan teknologi.

 

HelvinHermanT_1-1730163731930.png

 

 

Reply

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Preview Exit Preview

never-displayed

You must be signed in to add attachments

never-displayed

 

You’ve reached the end of your document

WHAT’S NEXT?

Ask our Experts

Didn't find what you are looking for? Ask our experts!

My Dashboard

Check out the new Feeds and activities that are relevant to you.

To The Top!

Forums

  • APC UPS Data Center Backup Solutions
  • EcoStruxure IT
  • EcoStruxure Geo SCADA Expert
  • Metering & Power Quality
  • Schneider Electric Wiser

Knowledge Center

Events & webinars

Ideas

Blogs

Get Started

  • Ask the Community
  • Community Guidelines
  • Community User Guide
  • How-To & Best Practice
  • Experts Leaderboard
  • Contact Support

    Ask our Experts

    Have a question related to our products, solutions or services? Get quick support on community Forums

    Email Us

    For Community platform-related support, please email us

Brand-Logo
Subscribing is a smart move!
You can subscribe to this board after you log in or create your free account.
Forum-Icon

Create your free account or log in to subscribe to the board - and gain access to more than 10,000+ support articles along with insights from experts and peers.

Register today for FREE

Register Now

Already have an account? Login

Terms & Conditions Privacy Notice Change your Cookie Settings © 2025 Schneider Electric

Welcome!

Welcome to your new personalized space.

of

Explore