Hola
Tenemos un problema con algunos medidores ION8650C. Cuando intentamos sincronizar los medidores a través de IRIG-B, comienzan a reiniciarse. Verificamos que la tensión de alimentación permanezca estable (125Vdc), por lo que no hay problema en el circuito de alimentación. Hicimos la prueba con otro GPS y sucede lo mismo. Al intentar sincronizar a través de RS-485, el medidor funciona perfectamente.
¿Has tenido este problema?
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Hello,
What version of Firmware do you have? V4.31.1 had a number of updates to address irig-b. If not the latest version, can you update the meters?
https://www.schneider-electric.us/en/download/document/ION8650_V004.031.001/
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Hello,
What version of Firmware do you have? V4.31.1 had a number of updates to address irig-b. If not the latest version, can you update the meters?
https://www.schneider-electric.us/en/download/document/ION8650_V004.031.001/
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Estamos con firmware 4.30.0. Nuestro cliente hará la actualización de firmware mañana. Después de este procedimiento, respondo aquí si funcionó o no.
Muchas Gracias
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Hola charles!
Hicimos el procedimiento que usted indicó y funcionó. Los medidores comenzaron a sincronizarse a través de IRIG-B y dejaron de reiniciarse.
Muchas gracias.