Powerview display issue

APC UPS Data Center & Enterprise Solutions Forum

Schneider, APC support forum to share knowledge about installation and configuration for Data Center and Business Power UPSs, Accessories, Software, Services.

Search in

Improve your search experience:

  • Exact phrase → Use quotes " " (e.g., "error 404")
  • Wildcard → Use * for partial words (e.g., build*, *tion)
  • AND / OR → Combine keywords (e.g., login AND error, login OR sign‑in)
  • Keep it short → Use 2–3 relevant words , not full sentences
  • Filters → Narrow results by section (Knowledge Base, Users, Products)
cancel
Turn on suggestions
Auto-suggest helps you quickly narrow down your search results by suggesting possible matches as you type.
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
  • Home
  • Schneider Electric Community
  • APC UPS, Critical Power, Cooling and Racks
  • APC UPS Data Center & Enterprise Solutions Forum
  • Powerview display issue
Options
  • Mark Topic as New
  • Mark Topic as Read
  • Float this Topic for Current User
  • Bookmark
  • Subscribe
  • Mute
  • Printer Friendly Page
Invite a Co-worker
Send a co-worker an invite to the portal.Just enter their email address and we'll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
You have entered an invalid email address. Please re-enter the email address.
This co-worker has already been invited to the Exchange portal. Please invite another co-worker.
Please enter email address
Send Invite Cancel
Invitation Sent
Your invitation was sent.Thanks for sharing Exchange with your co-worker.
Send New Invite Close
Top Experts
User Count
BillP
Administrator BillP Administrator
5059
voidstar_apc
Janeway voidstar_apc
196
Teken
Kirk Teken
146
View All

Recommended Forums

  • APC UPS for Home and Office Forum

  • EcoStruxure IT Forum

Free

English

Data Center Certified Associate Exam Development Path

Strengthen your foundational knowledge in Data Centers for free, enroll in this path today and start your learning journey!

4.0
Register Browse SE University

Invite a Colleague

Found this content useful? Share it with a Colleague!

Invite a Colleague Invite
Solved Go to Solution
Back to APC UPS Data Center & Enterprise Solutions Forum
Start a Topic
Solved
ksquare_apc
Ensign ksquare_apc
Ensign

Posted: ‎2021-06-28 11:16 AM . Last Modified: ‎2024-03-15 05:44 AM

0 Likes
5
2026
  • Mark as New
  • Bookmark
  • Subscribe
  • Mute
  • Permalink
  • Print
  • Email to a Friend
  • Report Inappropriate Content

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Posted: ‎2021-06-28 11:16 AM . Last Modified: ‎2024-03-15 05:44 AM

Powerview display issue

My LX Powerview display does not show any info for Main frame batteries. It does show XR battery info. I have tried 3 different Communications Cards. The system otherwise seems to function properly. See attached images. Any ideas what is wrong?

Attachments
Labels
  • Labels:
  • Smart-UPS & Symmetra LX | RM
Reply

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

  • All forum topics
  • Previous Topic
  • Next Topic

Accepted Solutions
BillP
Administrator BillP Administrator
Administrator

Posted: ‎2021-06-28 11:16 AM . Last Modified: ‎2024-03-15 05:43 AM

0 Likes
0
2026
  • Mark as New
  • Bookmark
  • Subscribe
  • Mute
  • Permalink
  • Print
  • Email to a Friend
  • Report Inappropriate Content

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Posted: ‎2021-06-28 11:16 AM . Last Modified: ‎2024-03-15 05:43 AM

Hello Ken. I confirmed my suspicions that the main frame battery system does not utilize this menu--only the XR frames do. The stats can be seen from the Status menu. 

 

QxkYsHcXMY2MJ4bhhK2%2FOg%3D%3D.pngQxkYsHcXMY2MJ4bhhK2%2FOg%3D%3D.png

See Answer In Context

Attachments
Reply

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Replies 5
BillP
Administrator BillP Administrator
Administrator

Posted: ‎2021-06-28 11:16 AM . Last Modified: ‎2024-03-15 05:44 AM

0 Likes
0
2026
  • Mark as New
  • Bookmark
  • Subscribe
  • Mute
  • Permalink
  • Print
  • Email to a Friend
  • Report Inappropriate Content

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Posted: ‎2021-06-28 11:16 AM . Last Modified: ‎2024-03-15 05:44 AM

Hi Ken,

Does the data for each individual battery show up when looking at them through this menu (Main frame of 3 and selecting "Status 1 of 4 batt")? I don't typically use the "frame raw status" as I inspect the data on each battery instead--so I can't remember off the top of my head all the data that should show. I do not have access to my LX at the moment, but will take a look when I can to see if it is showing main frame raw data. 

Reply

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Anonymous user
Not applicable

Posted: ‎2021-06-28 11:16 AM . Last Modified: ‎2024-03-15 05:44 AM

0 Likes
0
2026
  • Mark as New
  • Bookmark
  • Subscribe
  • Mute
  • Permalink
  • Print
  • Email to a Friend
  • Report Inappropriate Content

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Posted: ‎2021-06-28 11:16 AM . Last Modified: ‎2024-03-15 05:44 AM

Cái chết tức tưởi của người đàn ông trúng số 30 triệu USD

Tấm vé số 30 triệu USD đã khiến cho cuộc đời chàng thanh niên nghèo khó hoàn toàn thay đổi. Một bước trở thành triệu phú, những tưởng cuộc đời sẽ nở đầy hoa hồng, nhưng ai biết đó mới chỉ là mở màn của một bi kịch khác. Đến cuối cùng anh ta phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.
 
Câu chuyện này không mới, song mỗi lần nhắc lại lại khiến cho chúng ta thêm thấm thía hơn về câu nói “đồng tiền đen đỏ”, không có tiền thì khổ nhưng có tiền chưa chắc đã hạnh phúc hơn ai. Câu chuyện bắt đầu từ ngày 15/11/2006, Abraham Shakespeare, sinh sống tại Lakeland, bang Florida, Mỹ đã đi đến cửa hàng tiện lợi và mua hai tấm vé số XSMN hôm nay nhanh nhất. Tấm vé số đã mang đến cho anh giải thưởng giá trị lên tới 30 triệu USD. Những ngày sau nhận giải, cuộc sống của Abraham Shakespeare thay đổi hoàn toàn.
 
Mặc dù nhiều người khuyên rằng nên nhận thưởng theo các năm để nhỡ có mất năm nọ thì Abraham Shakespeare vẫn còn số tiền lớn cho năm sau. Như vậy ngay cả khi không lao động thì anh ta vẫn có thể sống sung sướng đến hất cuộc đời. Tuy nhiên, Abraham Shakespeare lại chọn nhận thưởng một lần. Có tiền, Abraham Shakespeare lập tức rời khỏi khu bình dân và tìm đến sinh sống tại khu biệt thự trị giá 1,1 triệu USD, nằm trong khu dân cư khép kín tại hạt Polk – một khu chỉ dành cho những người giàu có.
 
Không những tậu nhà lớn, Abraham Shakespeare còn mạnh tay mua 3 chiếc xe sang là Ford F-150, BMW 750i và Nissan Altima. Những tưởng người thanh niên này sẽ sống cuộc đời phá gia chi tử, nhưng may mắn thay những gì Abraham Shakespeare chi chỉ đến thế. Bữa cơm hàng ngày của anh vẫn khá đạm bạc. Tuy nhiên, không chỉ mua sắm cho bản thân, Abraham Shakespeare còn rất lo nghĩ cho gia đình.
 
Anh ta lập quỹ ủy thác cho con trai giá trị 1 triệu USD, cho bố dượng 600.000 USD để tiêu xài và cho ba chị em cùng mẹ khác cha của mình mỗi người 150.000 USD. Ngoài ra, anh còn trả 114.000 USD tiền thế chấp nhà cho một người bạn, và 40.000 USD tiền nhà cho một người bạn không thân thiết khác. Mỗi khi bạn bè đề nghị giúp đỡ Abraham Shakespeare không tiếc tiền cho họ.
 
Nhiều người nói Abraham Shakespeare là người khá thảo tính khi cho người thân ruột thịt và bạn bè mà không cần tính toán như vậy. Nhưng cũng nhiều người cho rằng Abraham Shakespeare  quá lãng phí khi ném tiền qua cửa sổ. Thậm chí anh ta còn bị nhiều người lợi dụng. Cứ chi tiêu như thế, đến năm 20008, số tiền trúng số Kết quả xsmn hôm nay trực tiếp nhanh nhất của Abraham Shakespeare đã vơi đi trông thấy.
 
Vòng xoáy cuộc đời chưa chỉ dừng lại tại đó, vào tháng 10/2008, Abraham Shakespeare đã gặp phụ nữ tên DeeDee Moore, 38 tuổi. Cô này tự giới thiệu là nhà văn và muốn viết về cuộc đời Abraham Shakespeare khi chưa trúng số và sau khi trúng số mọi người đã lợi dụng Abraham Shakespeare như thế nào. Bằng lời ngon tiếng ngọt, cô ta đã khiến Abraham Shakespeare đồng ý, tin tưởng. Một năm sua Abraham Shakespeare mất tích, không ai biết anh ta ở đâu, làm gì. Moi tin đồn được tung ra nhưng chỉ là tin đồn mà thôi.
 
Khi người nhà báo mất tích, cảnh sát vào cuộc điều tra, người nhà của Abraham Shakespeare còn khai ra DeeDee Moore và họ cho rằng vụ mất tích này có liên quan đến cô nhà văn này. Và kết quả điều tra là DeeDee Moore đã giúp Abraham Shakespeare chạy trốn khỏi đám người nhà chỉ biết lợi dụng anh ta. Một tháng sau khi Abraham Shakespeare mất tích, mẹ của anh ta nhận được thư báo vẫn ổn của con trai.
 
 
Bạn bè của Abraham Shakespeare cũng nhận được nhiều tin nhắn của Abraham Shakespeare nhưng họ đặt nghi vấn rằng Abraham Shakespeare không biết đọc và biết viết, trong khi tin nhắn viết rất tốt, có thể đây không phải do Abraham Shakespeare viết. Khi họ hỏi thì không thấy Abraham Shakespeare trả lời. Thấy vụ án có nhiều điểm đáng nghi, cảnh sát quyết định tập trung điều tra vào DeeDee Moore và phát hiện cô này không hề có kinh nghiệm viết văn cũng như xuất bản.
 
Thậm chí DeeDee Moore từng có tiền án. Vào năm 2001 cô ta đã lập mưu với bạn, trói mình, giấu xe mới mua và đẩy mình ra đường. Sau đó cô ta báo với cảnh sát rằng mình bị 3 kẻ hãm hiếp, cướp xe. Khi sự thật bị điều tra ra,, cô ta đã bị kết án chiếm đoạt tiền bảo hiểm, báo án sai sự thật và bị quản chế 1 năm.
 
Còn về phía vụ án của Abraham Shakespeare, cảnh sát cũng điều tra ra được chỉ 4 tháng quen biết Abraham Shakespeare, công ty của người phụ nữ này đã có quyền kiểm soát với số tài sản trị giá 3,5 triệu USD, bao gồm tiền mặt, xe hơi và bất động sản. Đây là tiền của Abraham Shakespeare. Cô ta còn khai căn nhà 1,1 triệu USD của Abraham Shakespeare đã được chuyển nhượng cho mình vào tháng 1/2009. Nhưng không có chứng minh cho giao dịch này. Ngoài ra cô ta còn mua 2 chiếc xe sang với giá 160 nghìn USD.
 
Sau đó, cảnh sát còn điều tra ra rằng DeeDee Moore đã thuê anh họ của Abraham Shakespeare để anh ta đưa tấm thiệp báo vẫn ổn cho mẹ Abraham Shakespeare. Còn vợ cũ của Abraham Shakespeare được DeeDee Moore hứa cho 250 nghìn USD nếu nói mới gặp Abraham Shakespeare gần đây. Gregory Smith - người vay nợ Abraham Shakespeare được DeeDee Moore thuê gọi điện cho mẹ của Abraham Shakespeare, giả giọng Abraham Shakespeare.
 
Cuối cùng cảnh sát điều tra ra Abraham Shakespeare đã bị sát hại và vứt xác tại vùng Tampa Bay. Thi thể của anh được chôn dưới sàn bê tông dưới sân nhà DeeDee Moore mua với 2 viên đạn găm vào người. Năm 2012, bồi thẩm đoàn tuyên án DeeDee Moore phạm tội giết người, án chung thân không ân xá. Hồ sơ vụ án nhắc đến tiền trúng KQXSMN còn lại của Abraham Shakespeare  khi này chỉ còn vỏn vẹn 40.000 USD.
Reply

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

ksquare_apc
Ensign ksquare_apc
Ensign

Posted: ‎2021-06-28 11:16 AM . Last Modified: ‎2024-03-15 05:44 AM

0 Likes
0
2026
  • Mark as New
  • Bookmark
  • Subscribe
  • Mute
  • Permalink
  • Print
  • Email to a Friend
  • Report Inappropriate Content

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Posted: ‎2021-06-28 11:16 AM . Last Modified: ‎2024-03-15 05:44 AM

No. About given up. Anyone know what the definitions are for the 13 fields?

Reply

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

BillP
Administrator BillP Administrator
Administrator

Posted: ‎2021-06-28 11:16 AM . Last Modified: ‎2024-03-15 05:44 AM

0 Likes
0
2026
  • Mark as New
  • Bookmark
  • Subscribe
  • Mute
  • Permalink
  • Print
  • Email to a Friend
  • Report Inappropriate Content

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Posted: ‎2021-06-28 11:16 AM . Last Modified: ‎2024-03-15 05:44 AM

Hi Ken. I'm going to have someone check Monday on an LX to confirm whether or not that screen is used. For some reason I feel it is not. Were you able to confirm if you can access the raw status of the individual batteries? 

Reply

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

BillP
Administrator BillP Administrator
Administrator

Posted: ‎2021-06-28 11:16 AM . Last Modified: ‎2024-03-15 05:43 AM

0 Likes
0
2027
  • Mark as New
  • Bookmark
  • Subscribe
  • Mute
  • Permalink
  • Print
  • Email to a Friend
  • Report Inappropriate Content

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Posted: ‎2021-06-28 11:16 AM . Last Modified: ‎2024-03-15 05:43 AM

Hello Ken. I confirmed my suspicions that the main frame battery system does not utilize this menu--only the XR frames do. The stats can be seen from the Status menu. 

 

QxkYsHcXMY2MJ4bhhK2%2FOg%3D%3D.pngQxkYsHcXMY2MJ4bhhK2%2FOg%3D%3D.png

Attachments
Reply

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Preview Exit Preview

never-displayed

You must be signed in to add attachments

never-displayed

 

You’ve reached the end of your document

WHAT’S NEXT?

Ask our Experts

Didn't find what you are looking for? Ask our experts!

My Dashboard

Check out the new Feeds and activities that are relevant to you.

To The Top!

Forums

  • APC UPS Data Center Backup Solutions
  • EcoStruxure IT
  • EcoStruxure Geo SCADA Expert
  • Metering & Power Quality
  • Schneider Electric Wiser

Knowledge Center

Events & webinars

Ideas

Blogs

Get Started

  • Ask the Community
  • Community Guidelines
  • Community User Guide
  • How-To & Best Practice
  • Experts Leaderboard
  • Contact Support

    Ask our Experts

    Have a question related to our products, solutions or services? Get quick support on community Forums

    Email Us

    For Community platform-related support, please email us

Brand-Logo
Subscribing is a smart move!
You can subscribe to this board after you log in or create your free account.
Forum-Icon

Create your free account or log in to subscribe to the board - and gain access to more than 10,000+ support articles along with insights from experts and peers.

Register today for FREE

Register Now

Already have an account? Login

Terms & Conditions Privacy Notice Change your Cookie Settings © 2025 Schneider Electric

Welcome!

Welcome to your new personalized space.

of

Explore