PLC & HMI Addressing
Permisi, saya menggunakan software machine expert 1.2.7 memprogram plc TM241 dan vijeo designer basic 1.2.1 untuk membuat HMI.
Saya terkendala pada pengalamatan HMI dimana saya menggunakan tipe data real untuk address setting parameter PID melalui HMI, seperti KP pada %MD107. Pada saat deklarasi variable di vijeo designer saya tidak menemukan address yang sama untuk tipe data Real hanya tersedia %MFi, %MWi, %SWi, %KWi.
Kendala kedua ketika saya menggunakan tipe data 'word' pada PLC saya tidak menemukan tipe data 'word' pada HMI hanya tersedia INT, REAL, BOOL, DINT, UINT dll. Apakah tidak masalah ketika saya menggunakan tipe data Real pada HMI tetapi pada plc tetap menggunakan tipe data word karena saya menggunakan address %MWi?
Apakah ada solusi terkait kedua masalah tersebut? terima kasih banyak atas segala bantuannya
- Tanda:
- Indonesian
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Solusi yang Diterima
- Tandai sebagai Baru
- Beri Bookmark
- Berlangganan
- Nonaktifkan pemberitahuan
- Langganan Feed RSS
- Sorot
- Cetak
- Emailkan ke Teman
- Laporkan Konten Tak Pantas
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
pada 2025-01-02 10:23 PM
For Real Data Typ you need to use %MFi . The F means floating typ which is the same like real. For WORD you could use UINT instead. Both are 16Bit Unsigned Values. It will not make a difference.
Untuk Jenis Data Nyata, Anda perlu menggunakan %MFi . F berarti tipe mengambang yang sama seperti tipe real. Untuk WORD, Anda dapat menggunakan UINT sebagai gantinya. Keduanya adalah Nilai Tidak Bertanda 16 Bit. Ini tidak akan membuat perbedaan.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
- Tandai sebagai Baru
- Beri Bookmark
- Berlangganan
- Nonaktifkan pemberitahuan
- Langganan Feed RSS
- Sorot
- Cetak
- Emailkan ke Teman
- Laporkan Konten Tak Pantas
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
pada 2025-01-02 10:23 PM
For Real Data Typ you need to use %MFi . The F means floating typ which is the same like real. For WORD you could use UINT instead. Both are 16Bit Unsigned Values. It will not make a difference.
Untuk Jenis Data Nyata, Anda perlu menggunakan %MFi . F berarti tipe mengambang yang sama seperti tipe real. Untuk WORD, Anda dapat menggunakan UINT sebagai gantinya. Keduanya adalah Nilai Tidak Bertanda 16 Bit. Ini tidak akan membuat perbedaan.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
- Tandai sebagai Baru
- Beri Bookmark
- Berlangganan
- Nonaktifkan pemberitahuan
- Langganan Feed RSS
- Sorot
- Cetak
- Emailkan ke Teman
- Laporkan Konten Tak Pantas
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
pada 2025-01-31 01:41 AM
Does hmi have an ethernet port? I can shoot and send video accordingly. There is a shortcut. But if you are communicating via serial port, you can use the information below.