Posted: 2025-05-27 03:08 AM
Bonjour, je dois programmer plusieurs modicon avec principalement des entrées numériques que je dois ensuite aller lire sur un as-p pour une supervision.
J'ai crée des lignes de prog pour chaque entrée avec en bout une bobine avec un %M0 %M1 etc mais sur l'asp je n'arrive pas à le lire.
J'ai bien créé le modbus tcp device ensuite j'ai essayé point par point ou alors des points d'entrée multi-bit sans succès je ne vois jamais cette valeur changer.
Du coup sur le modicon ai-je bien programmer ?
ps : J'ai bien trouver mon modicon sur la workstation
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2025-05-27 09:38 PM
Good day Anthony,
Yes your programme is correct, however the data type for the %M would be Output Bits in the SCADA. I would rather recommend using holding Register bits. You can choose a %MW and map all the bits to it in the format %MW101:X0-X15 like in this example
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.