M218 controller back-up alma problemi
Merhabalar;
Esas problemim; TM218 lerden nasıl backup alacağım.
Sorun ile ilgili bu zamana kadar toplamış olduğum bilgiler ise;
Sahamızda bulunan M218 CPU lardan (TM218LDA40DR2HN ve TM218LDA16DRN) back-up almak istiyorum.
Windows10 sanal bilgisayarıma, müsteri destek hattını arayarak temiz ettiğim “SoMachine V4.3” programını kurup, “local kod” ile M218 controllerı aktif ettim. miniUSB-USB kabloyu kullanarak PLC yi PC ye bağladım.
- “Device manager"dan bağlantımı kontrol ettiğimde kabloyu görüyorum.
- SoMachine V4.3 programını açıp, “maintenance” menüsünden “controller assistant” dan PLC yi görebiliyorum.
- Burada “connect” dediğim zaman aşağıdaki hata ile karşılaşıyorum.
- PLC den Upload için “conncet controller” a geldiğimde ise Resim-6 da bulunan hata ile karşılaşıyorum.
İlgili sorunu tekrar müşteri destek hattına ilettiğimde M218 ve benzer şekilde M258 serisi PLC lerde belleklerinde dosya yapısı olmadığı, kendilerine aktarılan verilere gömülü bellek yaklaşımı kullandıkları cevabını aldım. Backup için özel bir cihaz olan "LOADER DEVICE" ı temin etmem gerektiği söylendi. Bu loader device ı temin edersem backup alabilecek miyim ve loader device a bağlanmam için somachine in hangi versiyonunu kurmam gerekiyor?
Sorunun çözümü konusunda yardımcı olabilir misiniz?
- Etiketler:
-
Machine Advisor
-
Makine PLC Programlama
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Kabul Edilen Çözümler
- Yeni Olarak İşaretle
- Sık Kullanılan
- Takip Et
- Sessize al
- RSS Akışını Takip Et
- Vurgula
- Yazdır
- Arkadaşına E-posta Gönder
- Uygunsuz İçerik Bildir
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
2020-06-18 04:03 AM hakkında
Merhaba,
M218 PLC den program çekmek sözkonusu değildir.Sadece TM2USBABDEV1 referanslı ürün ile cihazın içindeki hex kodunu çekip yeni bir M218 plc ye kopyalamanız mümkün olabilir.
Linkteki dökümanın 180.sayfasında gösterildiği üzere programcının yazdığı kodu programlama dili şeklinde https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=User+guide&p_File_Name=Programming+Guide_E... görerek upload edemiyoruz.
application source
The application source file can be uploaded to the PC to reopen a SoMachine
project. This source file can support a full SoMachine project (for example, one that
includes HMI application).
Iyi Çalışmalar,
Saygılarımla
- Etiketler:
- english
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
- Yeni Olarak İşaretle
- Sık Kullanılan
- Takip Et
- Sessize al
- RSS Akışını Takip Et
- Vurgula
- Yazdır
- Arkadaşına E-posta Gönder
- Uygunsuz İçerik Bildir
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
2020-06-18 04:03 AM hakkında
Merhaba,
M218 PLC den program çekmek sözkonusu değildir.Sadece TM2USBABDEV1 referanslı ürün ile cihazın içindeki hex kodunu çekip yeni bir M218 plc ye kopyalamanız mümkün olabilir.
Linkteki dökümanın 180.sayfasında gösterildiği üzere programcının yazdığı kodu programlama dili şeklinde https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=User+guide&p_File_Name=Programming+Guide_E... görerek upload edemiyoruz.
application source
The application source file can be uploaded to the PC to reopen a SoMachine
project. This source file can support a full SoMachine project (for example, one that
includes HMI application).
Iyi Çalışmalar,
Saygılarımla
- Etiketler:
- english
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
- Yeni Olarak İşaretle
- Sık Kullanılan
- Takip Et
- Sessize al
- RSS Akışını Takip Et
- Vurgula
- Yazdır
- Arkadaşına E-posta Gönder
- Uygunsuz İçerik Bildir
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
2020-06-18 10:01 PM hakkında
Merhaba;
Öncelikle cevabınız için teşekkür ederim. Bir sorum daha olacak. Bende bulunan So machine versiyonu 4.3. Loader device ın bu versiyonda çalışıp çalışmadığı konusunda bir bilgi var mıdır?
- Etiketler:
- english
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
- Yeni Olarak İşaretle
- Sık Kullanılan
- Takip Et
- Sessize al
- RSS Akışını Takip Et
- Vurgula
- Yazdır
- Arkadaşına E-posta Gönder
- Uygunsuz İçerik Bildir
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
2020-06-19 01:44 AM hakkında
Merhaba,
Loader cihaz, software den bağımsız çalışan bir cihazdır. Loader kullanırken herhangi bir software kullanamazsınız. Loader, cihazdaki hex kodunu alır, yazılan programı görüntüleme yada programa mudahale etme imkanı, yada programda diagnostic imkanı sunmaz.
Iyi calismalar,
Saygilarimla
- Etiketler:
- english
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
- Yeni Olarak İşaretle
- Sık Kullanılan
- Takip Et
- Sessize al
- RSS Akışını Takip Et
- Vurgula
- Yazdır
- Arkadaşına E-posta Gönder
- Uygunsuz İçerik Bildir
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
2022-11-10 04:59 AM hakkında
Merhabalar.
M218 controller'a online olup hiçbirşey yapamıyoruz o zaman.
Bu ürünün kullanıcı için avantajı olmuyor.
- Etiketler: