Launch of Consumer/Home Owner registration process! We are pleased to announce the commencement of the Consumer/Home Owner Registration Process on Community. Consumers/Home Owners may now proceed to register by clicking on Login/Register. The process is straightforward and designed to be completed in just a few steps.
Bu forumun amacı endüstriyel tesislere ve makinalara yönelik çözümlerimizle ilgili bilgi ve doküman paylaşımı yapmak ve sorularınızı ilgili uzman ekibimizle buluşturmaktır. EcoStruxure mimarisinin sunmuş olduğu proses ve makina otomasyonu çözümlerini (M241, M262, M340, M580, SCADA, Historian, MES vb.) bu forumda tartışabilir, fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Başta Sistem/Makina Entegretörleri ve Son Kullanıcılar olmak üzere, endüstriyel otomasyon alanında faliyet gösteren tüm paydaşları forumun içeriğinden faydalanmaya davet ediyoruz.
Search in
2022-11-23 01:53 AM hakkında
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
2022-11-23 01:53 AM hakkında
Merhabalar ben üniversite tezim için qr kod okuyucu bir sistem yapıyorum. Bu qr kod okuma kısmını labview programında yapıyorum. Labview programı ile m221 plc yi haberleştiremiyorum. Bu konuda bilgisi olanlar bana yardım edebilirse çok sevinirim.
Labview programının modbus adreslerini aşağıda paylaştım.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
2022-11-23 04:47 AM - düzenlenme zamanı: 2022-11-23 04:53 AM
Merhaba Resul Bey,
M221 tarafında konfigüre edilmesi gereken kısımlar aşağıdaki gibidir.
1- Configuration menüsü altındaki Serial Link ve Modbus Device ayarları
SL1 altındaki seçeneklerden Modbus Serial I/O Scanner olarak da çalıştırabilirsiniz.
Bu ekran görüntüsündeki device kısmını none olarak da deneyebilirsiniz.
2- Programming > Tools > Configuration Object altındaki kullanmak istediğiniz fonksiyon tipi. Projeye bir Read_Var bloğu ekleyerek ayarlarınızı yapabilirsiniz. Buradaki First Obj, hangi register'dan okumaya başlayacağı, Quantity ise o register'dan itibaren kaç tane word okuyacağını belirtmektedir. Index data'nın 0 olduğu seçim ise %MW0'dan itibaren değerleri tutacağı anlamına geliyor.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
2022-11-23 04:47 AM - düzenlenme zamanı: 2022-11-23 04:53 AM
Merhaba Resul Bey,
M221 tarafında konfigüre edilmesi gereken kısımlar aşağıdaki gibidir.
1- Configuration menüsü altındaki Serial Link ve Modbus Device ayarları
SL1 altındaki seçeneklerden Modbus Serial I/O Scanner olarak da çalıştırabilirsiniz.
Bu ekran görüntüsündeki device kısmını none olarak da deneyebilirsiniz.
2- Programming > Tools > Configuration Object altındaki kullanmak istediğiniz fonksiyon tipi. Projeye bir Read_Var bloğu ekleyerek ayarlarınızı yapabilirsiniz. Buradaki First Obj, hangi register'dan okumaya başlayacağı, Quantity ise o register'dan itibaren kaç tane word okuyacağını belirtmektedir. Index data'nın 0 olduğu seçim ise %MW0'dan itibaren değerleri tutacağı anlamına geliyor.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
You’ve reached the end of your document
Create your free account or log in to subscribe to the board - and gain access to more than 10,000+ support articles along with insights from experts and peers.