Lexium Servo CanOpen Hatası (eb 400)

Fabrika ve Makina Otomasyonu Çözümleri

Bu forumun amacı endüstriyel tesislere ve makinalara yönelik çözümlerimizle ilgili bilgi ve doküman paylaşımı yapmak ve sorularınızı ilgili uzman ekibimizle buluşturmaktır. EcoStruxure mimarisinin sunmuş olduğu proses ve makina otomasyonu çözümlerini (M241, M262, M340, M580, SCADA, Historian, MES vb.) bu forumda tartışabilir, fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Başta Sistem/Makina Entegretörleri ve Son Kullanıcılar olmak üzere, endüstriyel otomasyon alanında faliyet gösteren tüm paydaşları forumun içeriğinden faydalanmaya davet ediyoruz.

Search in

Improve your search experience:

  • Exact phrase → Use quotes " " (e.g., "error 404")
  • Wildcard → Use * for partial words (e.g., build*, *tion)
  • AND / OR → Combine keywords (e.g., login AND error, login OR sign‑in)
  • Keep it short → Use 2–3 relevant words , not full sentences
  • Filters → Narrow results by section (Knowledge Base, Users, Products)
iptal
Önerileri aç
Otomatik önerme, siz yazarken olası eşleşmeleri önererek arama sonuçlarınızı hızlı bir şekilde daraltmanıza yardımcı olur.
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor: 
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara: 
Şunu mu demek istediniz? 
  • Home
  • Schneider Electric Community
  • Industrial Automation
  • Fabrika ve Makina Otomasyonu Çözümleri
  • Lexium Servo CanOpen Hatası (eb 400)
Seçenekler
  • Konuyu Yeni Olarak İşaretle
  • Konuyu Okundu Olarak İşaretle
  • Mevcut Kullanıcı için bu Konu yukarı taşınsın
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Yazıcı Dostu Sayfa
Invite a Co-worker
Send a co-worker an invite to the portal.Just enter their email address and we'll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
You have entered an invalid email address. Please re-enter the email address.
This co-worker has already been invited to the Exchange portal. Please invite another co-worker.
Please enter email address
Send Invite Cancel
Invitation Sent
Your invitation was sent.Thanks for sharing Exchange with your co-worker.
Send New Invite Close
En İyi Çözüm Yazarları
Kullanıcı Sayı
ismailozinan
Commander ismailozinan Commander
22
BurakSirma
Lt. Commander BurakSirma Lt. Commander
21
Tümünü Görüntüle

Recommended Forums

  • Industry Automation and Control Forum

  • Machine and Motion Control Forum

  • Alliance Partner Program System Integrator

Invite a Colleague

Found this content useful? Share it with a Colleague!

Invite a Colleague Invite
ÇÖZÜLDÜ Çözüme git
Back to Fabrika ve Makina Otomasyonu Çözümleri
Start a Topic
ÇÖZÜLDÜ
SezerMuratBakir
Lieutenant JG SezerMuratBakir
Lieutenant JG

‎2021-09-14 10:07 PM hakkında

1 Övgü Puanı
2
2595
  • Yeni Olarak İşaretle
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
  • Arkadaşına E-posta Gönder
  • Uygunsuz İçerik Bildir

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

‎2021-09-14 10:07 PM hakkında

Lexium Servo CanOpen Hatası (eb 400)

Merhabalar,

Bir müşterimizde bulunan makinada sürücü ile plc arasında bağlantının sağlanamadığı gözlemledik.Mevcut makina seri üretim olup sadece bu müşteride bu durum gözlemlenmiştir.Sisteme uzaktan bağlandığımızda  plc run'da olduğu gözlenmiş ancak sürücü ile bağlantının enerji verildikten bir süre sonra koptuğu gözlemlenmiştir.Plc ile online olunup plc içindeki program stopa çekilip sürücü ile online olmaya çalışıldığında problem yaşanmıştır.Konu hakkında müşteriye bir set plc ve servo sürücü yollanmış ancak aynı durum tekrar gözlemlenmiştir.Hata kodu ile alakalı işlemler yapılmış ancak buda çözüm olmamıştır.Konu ile alakalı desteğiniz bekliyorum.

İyi çalışmalar,

Etiketler:
  • Etiketler:
  • Servo Çözümleri
  • Etiketler:
  • turkish
Yanıtla

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

  • Tüm forum konuları
  • Önceki Konu
  • Sonraki Konu

Kabul Edilen Çözümler
fatihkarabulut
Crewman fatihkarabulut Crewman
Crewman

‎2021-09-16 05:59 AM hakkında

2 Övgü Puanı
1
2577
  • Yeni Olarak İşaretle
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
  • Arkadaşına E-posta Gönder
  • Uygunsuz İçerik Bildir

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

‎2021-09-16 05:59 AM hakkında

Merhaba,

 

Sanırım sürücü LXM32A. User manual içerisinde E B400 hatasına baktığımızda şöyle bir açıklama görüyoruz:

image.png

 

 

 

 

 

 

image.png

 

Sanırım CanOpen haberleşmesini resetleyen bir logic yazılmış. Bu logic çağırıldığında  sürücü run modunda ise(MC_Power ile enable edilmiş ise) bu hatayı alıyoruz. Bu hatanın çözümü için öncelikle MC_Power blogunu kullanarak sürücüyü rdy moduna alıp, ondan sonra CanOpen ile ilgili işlemleri gerçekleştirmelisiniz.

 

İyi Çalışmalar

Çözümü orijinal iletide görüntüle

  • Etiketler:
  • turkish
Yanıtla

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

2 YANIT 2
fatihkarabulut
Crewman fatihkarabulut Crewman
Crewman

‎2021-09-16 05:59 AM hakkında

2 Övgü Puanı
1
2578
  • Yeni Olarak İşaretle
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
  • Arkadaşına E-posta Gönder
  • Uygunsuz İçerik Bildir

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

‎2021-09-16 05:59 AM hakkında

Merhaba,

 

Sanırım sürücü LXM32A. User manual içerisinde E B400 hatasına baktığımızda şöyle bir açıklama görüyoruz:

image.png

 

 

 

 

 

 

image.png

 

Sanırım CanOpen haberleşmesini resetleyen bir logic yazılmış. Bu logic çağırıldığında  sürücü run modunda ise(MC_Power ile enable edilmiş ise) bu hatayı alıyoruz. Bu hatanın çözümü için öncelikle MC_Power blogunu kullanarak sürücüyü rdy moduna alıp, ondan sonra CanOpen ile ilgili işlemleri gerçekleştirmelisiniz.

 

İyi Çalışmalar

  • Etiketler:
  • turkish
Yanıtla

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

SezerMuratBakir
Lieutenant JG SezerMuratBakir
Lieutenant JG

‎2021-09-16 06:27 AM hakkında

fatihkarabulut öğesine yanıt olarak
1 Övgü Puanı
0
2573
  • Yeni Olarak İşaretle
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
  • Arkadaşına E-posta Gönder
  • Uygunsuz İçerik Bildir

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

‎2021-09-16 06:27 AM hakkında

Merhabalar ,

Öncelikle cevap verdiğiniz için teşekkürler.Bahsettiğiniz durum diğer müşterilerimizde olmaması beni düşündürüyor.Çünkü aynı programı kullanıyoruz.Bu konu hakkında fikriniz nedir acaba?

  • Etiketler:
  • turkish
Yanıtla

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Önizleme Önizlemeden çık

never-displayed

Ek eklemek için oturum açmanız gerekir

never-displayed

 

You’ve reached the end of your document

WHAT’S NEXT?

Ask our Experts

Didn't find what you are looking for? Ask our experts!

My Dashboard

Check out the new Feeds and activities that are relevant to you.

To The Top!

Forums

  • APC UPS Data Center Backup Solutions
  • EcoStruxure IT
  • EcoStruxure Geo SCADA Expert
  • Metering & Power Quality
  • Schneider Electric Wiser

Knowledge Center

Events & webinars

Ideas

Blogs

Get Started

  • Ask the Community
  • Community Guidelines
  • Community User Guide
  • How-To & Best Practice
  • Experts Leaderboard
  • Contact Support

    Ask our Experts

    Have a question related to our products, solutions or services? Get quick support on community Forums

    Email Us

    For Community platform-related support, please email us

Brand-Logo
Subscribing is a smart move!
You can subscribe to this board after you log in or create your free account.
Forum-Icon

Create your free account or log in to subscribe to the board - and gain access to more than 10,000+ support articles along with insights from experts and peers.

Register today for FREE

Register Now

Already have an account? Login

Terms & Conditions Privacy Notice Change your Cookie Settings © 2025 Schneider Electric

Welcome!

Welcome to your new personalized space.

of

Explore