Welcome to the new Schneider Electric Community

It's your place to connect with experts and peers, get continuous support, and share knowledge.

  • Explore the new navigation for even easier access to your community.
  • Bookmark and use our new, easy-to-remember address (community.se.com).
  • Get ready for more content and an improved experience.

Contact SchneiderCommunity.Support@se.com if you have any questions.

Close
Invite a Co-worker
Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
Send Invite Cancel
84542members
353795posts

Lexium Servo CanOpen Hatası (eb 400)

Fabrika ve Makina Otomasyonu Çözümleri

Bu forumun amacı endüstriyel tesislere ve makinalara yönelik çözümlerimizle ilgili bilgi ve doküman paylaşımı yapmak ve sorularınızı ilgili uzman ekibimizle buluşturmaktır. EcoStruxure mimarisinin sunmuş olduğu proses ve makina otomasyonu çözümlerini (M241, M262, M340, M580, SCADA, Historian, MES vb.) bu forumda tartışabilir, fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Başta Sistem/Makina Entegretörleri ve Son Kullanıcılar olmak üzere, endüstriyel otomasyon alanında faliyet gösteren tüm paydaşları forumun içeriğinden faydalanmaya davet ediyoruz.

Solved
SezerBakir
Lieutenant JG
Lieutenant JG

Lexium Servo CanOpen Hatası (eb 400)

Merhabalar,

Bir müşterimizde bulunan makinada sürücü ile plc arasında bağlantının sağlanamadığı gözlemledik.Mevcut makina seri üretim olup sadece bu müşteride bu durum gözlemlenmiştir.Sisteme uzaktan bağlandığımızda  plc run'da olduğu gözlenmiş ancak sürücü ile bağlantının enerji verildikten bir süre sonra koptuğu gözlemlenmiştir.Plc ile online olunup plc içindeki program stopa çekilip sürücü ile online olmaya çalışıldığında problem yaşanmıştır.Konu hakkında müşteriye bir set plc ve servo sürücü yollanmış ancak aynı durum tekrar gözlemlenmiştir.Hata kodu ile alakalı işlemler yapılmış ancak buda çözüm olmamıştır.Konu ile alakalı desteğiniz bekliyorum.

İyi çalışmalar,

Tags (1)

Accepted Solutions
fatihkarabulut
Crewman Crewman
Crewman

Re: Lexium Servo CanOpen Hatası (eb 400)

Merhaba,

 

Sanırım sürücü LXM32A. User manual içerisinde E B400 hatasına baktığımızda şöyle bir açıklama görüyoruz:

image.png

 

 

 

 

 

 

image.png

 

Sanırım CanOpen haberleşmesini resetleyen bir logic yazılmış. Bu logic çağırıldığında  sürücü run modunda ise(MC_Power ile enable edilmiş ise) bu hatayı alıyoruz. Bu hatanın çözümü için öncelikle MC_Power blogunu kullanarak sürücüyü rdy moduna alıp, ondan sonra CanOpen ile ilgili işlemleri gerçekleştirmelisiniz.

 

İyi Çalışmalar

See Answer In Context

Tags (1)
2 Replies 2
fatihkarabulut
Crewman Crewman
Crewman

Re: Lexium Servo CanOpen Hatası (eb 400)

Merhaba,

 

Sanırım sürücü LXM32A. User manual içerisinde E B400 hatasına baktığımızda şöyle bir açıklama görüyoruz:

image.png

 

 

 

 

 

 

image.png

 

Sanırım CanOpen haberleşmesini resetleyen bir logic yazılmış. Bu logic çağırıldığında  sürücü run modunda ise(MC_Power ile enable edilmiş ise) bu hatayı alıyoruz. Bu hatanın çözümü için öncelikle MC_Power blogunu kullanarak sürücüyü rdy moduna alıp, ondan sonra CanOpen ile ilgili işlemleri gerçekleştirmelisiniz.

 

İyi Çalışmalar

Tags (1)
SezerBakir
Lieutenant JG
Lieutenant JG

Re: Lexium Servo CanOpen Hatası (eb 400)

Merhabalar ,

Öncelikle cevap verdiğiniz için teşekkürler.Bahsettiğiniz durum diğer müşterilerimizde olmaması beni düşündürüyor.Çünkü aynı programı kullanıyoruz.Bu konu hakkında fikriniz nedir acaba?

Tags (1)