Help
  • Explore Community
  • Get Started
  • Ask the Community
  • How-To & Best Practices
  • Contact Support
Notifications
Login / Register
Community
Community
Notifications
close
  • Categories
  • Forums
  • Knowledge Center
  • Blogs
  • Ideas
  • Events & Webinars
Help
Help
  • Explore Community
  • Get Started
  • Ask the Community
  • How-To & Best Practices
  • Contact Support
Login / Register
Sustainability
Sustainability

Mengapa ikan tidak kesetrum di akuarium ?

Expert on Demand for Standards & Regulations

Connect to Schneider Electric experts in your country for any inquiry about electrical installation and safety standards and regulations.

Search in

Improve your search experience:

  • Exact phrase → Use quotes " " (e.g., "error 404")
  • Wildcard → Use * for partial words (e.g., build*, *tion)
  • AND / OR → Combine keywords (e.g., login AND error, login OR sign‑in)
  • Keep it short → Use 2–3 relevant words , not full sentences
  • Filters → Narrow results by section (Knowledge Base, Users, Products)
cancel
Turn on suggestions
Auto-suggest helps you quickly narrow down your search results by suggesting possible matches as you type.
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
  • Home
  • Schneider Electric Community
  • Power Distribution IEC
  • Expert on Demand for Standards & Regulations
  • Mengapa ikan tidak kesetrum di akuarium ?
Options
  • Mark Topic as New
  • Mark Topic as Read
  • Float this Topic for Current User
  • Bookmark
  • Subscribe
  • Mute
  • Printer Friendly Page
Invite a Co-worker
Send a co-worker an invite to the portal.Just enter their email address and we'll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
You have entered an invalid email address. Please re-enter the email address.
This co-worker has already been invited to the Exchange portal. Please invite another co-worker.
Please enter email address
Send Invite Cancel
Invitation Sent
Your invitation was sent.Thanks for sharing Exchange with your co-worker.
Send New Invite Close
Top Experts
User Count
HelvinHermanT
Admiral HelvinHermanT Admiral
106
faisalamir
Lieutenant faisalamir Lieutenant
7
Dwinanto_Setyadi
Lieutenant JG Dwinanto_Setyadi Lieutenant JG
7
View All

Invite a Colleague

Found this content useful? Share it with a Colleague!

Invite a Colleague Invite
Back to Expert on Demand for Standards & Regulations
Start a Topic
RitaR
Ensign RitaR
Ensign

Posted: ‎2022-06-16 09:43 PM

0 Likes
2
9916
  • Mark as New
  • Bookmark
  • Subscribe
  • Mute
  • Permalink
  • Print
  • Email to a Friend
  • Report Inappropriate Content

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Posted: ‎2022-06-16 09:43 PM

Mengapa ikan tidak kesetrum di akuarium ?

Selamat Siang,

 

Tanya donk.

 

Mengapa kita saat kita memegang air aquarium terasa kesetrum, sedangkan ikan di aquarium baik baik saja dan tidak mati kesetrum.

 

Terima kasih.

Labels
  • Labels:
  • Indonesia
  • Tags:
  • english
Reply

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

  • All forum topics
  • Previous Topic
  • Next Topic
Replies 2
HelvinHermanT
Admiral HelvinHermanT Admiral
Admiral

Posted: ‎2022-06-22 09:49 PM . Last Modified: ‎2022-06-23 11:07 PM

1 Like
1
9904
  • Mark as New
  • Bookmark
  • Subscribe
  • Mute
  • Permalink
  • Print
  • Email to a Friend
  • Report Inappropriate Content

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Posted: ‎2022-06-22 09:49 PM . Last Modified: ‎2022-06-23 11:07 PM

Terima kasih pertanyaannya.

 

Sebelumnya perlu kita ketahui apa sih proses terjadinya kesetrum ?

 

Kesetrum adalah mengalirnya aliran listrik yang melalui tubuh kita. Arus listrik terjadi saat ada perbedaan energi potensial listrik antara dua permukaan sehingga arus mengalir dari sumber listrik yang memiliki energi potensial listrik lebih tinggi ke permukaan yang potensial listrik lebih rendah. Jika tidak ada perbedaan potensial listrik, dan tidak ada media penghantar listrik maka tidak akan ada arus yang mengalir. 

 

download (3).jpg

 

Jadi untuk peristiwa kesetrum dimana arus listrik mengalir melewati tubuh harus ada 2 hal yang harus dipenuhi yaitu : 

1. Adanya perbedaan potensial listrik antar dua permukaan (Sumber listrik dan Permukaan tanah / Ground)

2. Terdapat media penghantar aliran listrik  seperti tubuh kita dan media penghantar lain (besi / metal, air, dll)

 

images (6).jpg

 

Peristiwa kesetrum pada aquarium biasanya akibat bocornya (terkelupas / terlukanya) kabel listrik pompa aquarium sehingga terdapat energi potensial listrik pada air. 

 

images (7).jpg

 

Pemilik aquarium yang menyentuh permukaan air aquarium akan mendapatkan sengatan listrik (kesetrum) akibat mengalirnya arus listrik dari air aquarium melalui media penghantar tangan, tubuh dan melewati kaki pemilik untuk menuju permukaan tanah (Ground). Hal ini akibat adanya perbedaan potensial listrik dari air aquarium (220 volt) dengan permukaan tanah yg berpotensial listrik tanah = 0  volt (Ground), sehingga perbedaan potensial tersebut (220 - 0 = 220 volt) menimbulkan aliran listrik yg mengalir melalui media penghantar yaitu tubuh manusia menuju permukaan tanah.

 

Jadi terpenuhi 2 faktor yang mengakibatkan mengalirnya aliran listrik dapat mengalir ke tubuh yaitu ada beda potensial listrik (220 volt) dan ada media penghantar listrik (tubuh pemilik aquarium itu sendiri).

 

images (8).jpg

 

Bagaimana dengan ikan dalam aquarium tersebut ? Mengapa tidak mati akibat kesetrum ?

Ikan pada aquarium berenang pada air yang mengalami kebocoran listrik, akan tetapi karena ikan tidak menyentuh permukaaan tanah (ground) maka tidak ada perbedaan potensial listrik pada tubuh ikan yang akan menyebabkan mengalirnya arus listrik. Potensial listrik pada air = 220 volt dan potensial listrik pada tubuh ikan = 220 volt, jadi tidak ada perbedaan potensial atau nol (220-220 = 0)

 

goldfish-fish-tank-26914846.jpg

 

Bagaimana jika pemilik hanya menyentuh permukaan kaca depan aquarium ? Dalam hal ini walaupun terdapat beda potensial listrik antara air dan tubuh pemilik yang menginjak lantai (220 - 0 = 220 volt), arus tidak dapat mengalir karena terhalang oleh kaca yang bersifat isolator sehingga faktor kedua untuk kesetrum tidak terpenuhi (tidak dapat dialiri listrik).

 

images (11).jpg

 

Beda lagi jika pemilik aquarium menyentuh permukaan air tersebut (yg ada kebocoran kabel listrik) dengan beralaskan sendal karet (harus kondisi sendal karet kering ya).  Dikarenakan sifat isolator listrik dari sandal karet tersebut maka arus listrik tidak dapat mengalir menuju permukaan tanaj sehingga tidak kesetrum. Akan tetapi jika sandal yang digunakan dalam kondisi basah, maka tetap akan kesetrum.

 

download (4).jpg

 

Sekian terima kasih, semoga membantu.

 

  • Tags:
  • english
Reply

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

HelvinHermanT
Admiral HelvinHermanT Admiral
Admiral

Posted: ‎2022-06-23 08:24 PM . Last Modified: ‎2022-06-23 11:47 PM

In response to HelvinHermanT
0 Likes
0
9892
  • Mark as New
  • Bookmark
  • Subscribe
  • Mute
  • Permalink
  • Print
  • Email to a Friend
  • Report Inappropriate Content

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Posted: ‎2022-06-23 08:24 PM . Last Modified: ‎2022-06-23 11:47 PM

 

Sama seperti halnya burung yang hinggap di kabel listrik, 

 

Walaupun ada potensial listrik yang besar pada kabel dan juga tubuh burung, dikarenakan burung tidak menyentuh permukaan tanah maka tidak ada perbedaan potensial yang dapat mengalirkan arus listrik.

 

images (4).jpgistockphoto-1301568374-612x612.jpgimages (5).jpg

 

Pada peristiwa binatang mati mati kesetrum di tiang listrik, hal ini terjadi karena selain menyentuh kabel, binatang tersebut menyentuh tiang listrik yang mengakibatkan mengalirnya arus listrik dari kabel, melewati tubuh binatang, melewati tiang listrik untuk menuju permukaan tanah.

 

electrocuted-dead-fruit-bat-stuck-live-wires-electrocuted-dead-fruit-bat-stuck-live-electricity-wires-150342147.jpg

 

Selama binatang tersebut hanya berjalan diatas kabel tanpa menyentuh benda penghantar lain maka tidak ada media penghantar listrik untuk mengalirkan arus listrik ke permukaan tanah.

  • Tags:
  • english
Reply

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Preview Exit Preview

never-displayed

You must be signed in to add attachments

never-displayed

 

You’ve reached the end of your document

WHAT’S NEXT?

Ask our Experts

Didn't find what you are looking for? Ask our experts!

My Dashboard

Check out the new Feeds and activities that are relevant to you.

To The Top!

Forums

  • APC UPS Data Center Backup Solutions
  • EcoStruxure IT
  • EcoStruxure Geo SCADA Expert
  • Metering & Power Quality
  • Schneider Electric Wiser

Knowledge Center

Events & webinars

Ideas

Blogs

Get Started

  • Ask the Community
  • Community Guidelines
  • Community User Guide
  • How-To & Best Practice
  • Experts Leaderboard
  • Contact Support

    Ask our Experts

    Have a question related to our products, solutions or services? Get quick support on community Forums

    Email Us

    For Community platform-related support, please email us

Brand-Logo
Subscribing is a smart move!
You can subscribe to this board after you log in or create your free account.
Forum-Icon

Create your free account or log in to subscribe to the board - and gain access to more than 10,000+ support articles along with insights from experts and peers.

Register today for FREE

Register Now

Already have an account? Login

Terms & Conditions Privacy Notice Change your Cookie Settings © 2025 Schneider Electric

Welcome!

Welcome to your new personalized space.

of

Explore