Menentukan rating Ampere breaker pada aplikasi pompa hidran kebakaran

Expert on Demand for Standards & Regulations

Connect to Schneider Electric experts in your country for any inquiry about electrical installation and safety standards and regulations.

Search in

Improve your search experience:

  • Exact phrase → Use quotes " " (e.g., "error 404")
  • Wildcard → Use * for partial words (e.g., build*, *tion)
  • AND / OR → Combine keywords (e.g., login AND error, login OR sign‑in)
  • Keep it short → Use 2–3 relevant words , not full sentences
  • Filters → Narrow results by section (Knowledge Base, Users, Products)
cancel
Turn on suggestions
Auto-suggest helps you quickly narrow down your search results by suggesting possible matches as you type.
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
  • Home
  • Schneider Electric Community
  • Power Distribution IEC
  • Expert on Demand for Standards & Regulations
  • Menentukan rating Ampere breaker pada aplikasi pompa hidran kebakaran
Options
  • Mark Topic as New
  • Mark Topic as Read
  • Float this Topic for Current User
  • Bookmark
  • Subscribe
  • Mute
  • Printer Friendly Page
Invite a Co-worker
Send a co-worker an invite to the portal.Just enter their email address and we'll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
You have entered an invalid email address. Please re-enter the email address.
This co-worker has already been invited to the Exchange portal. Please invite another co-worker.
Please enter email address
Send Invite Cancel
Invitation Sent
Your invitation was sent.Thanks for sharing Exchange with your co-worker.
Send New Invite Close
Top Experts
User Count
HelvinHermanT
Admiral HelvinHermanT Admiral
106
faisalamir
Lieutenant faisalamir Lieutenant
7
Dwinanto_Setyadi
Lieutenant JG Dwinanto_Setyadi Lieutenant JG
7
VickyTanzil
Ensign VickyTanzil Ensign
5
View All

Invite a Colleague

Found this content useful? Share it with a Colleague!

Invite a Colleague Invite
Back to Expert on Demand for Standards & Regulations
Start a Topic
Yulianti
Crewman Yulianti
Crewman

Posted: ‎2022-06-07 10:23 PM

1 Like
1
815
  • Mark as New
  • Bookmark
  • Subscribe
  • Mute
  • Permalink
  • Print
  • Email to a Friend
  • Report Inappropriate Content

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Posted: ‎2022-06-07 10:23 PM

Menentukan rating Ampere breaker pada aplikasi pompa hidran kebakaran

Dear Pak @HelvinHermanT ,

 

Saya ingin menanyakan bagaimana menentukan rating Ampere breaker pada aplikasi pompa hidran kebakaran mengacu pada standard SNI 03-6570 tahun 2001 dan PUIL 2011? 

Ada klausal pada SNI 03-6570 tahun 2001 : pembatas arus yang merupakan bagian - bagian integral dari pemutus arus, harus dapat dipergunakan untuk mendapatkan besaran nominal interupsi yang dibutuhkan, dnegan semua persyaratan dipenuhi :

- Pemutus tenaga harus menerima pembatas arus dari hanya satu besaran nominal

- Pembatas arus harus dapat menahan tetap 300% arus beban penuh motor untuk paling sedikit 30 menit

Pada PUIL 2011 :

Persyaratan tambahan bagi motor pompa kebaran proteksi arus lebih.

Perlengkapan proteksi arus lebih untuk sirkuit yang menyuplay motor pompa kebakaran harus :

a. Mempunyai karakteristik waktu invers

b. Mempunyai nilai pengenal, atau dalam hal pemutus sirkit disetel untuk :

- Dapat dilalui 125% arus beban penuh secara kontinu dan

- Membuka sirkit dalam waktu tidak kurang 20 detik pada 600% arus beban penuh motor. 

 

Sebagai contoh kapasitas pompa hidran kebakaran adalah 192 kW, berapakah rating breaker pemutus arus pompa hidran tersebut ?

 

Labels
  • Labels:
  • Indonesia
  • Tags:
  • english
Reply

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

  • All forum topics
  • Previous Topic
  • Next Topic
Reply 1
HelvinHermanT
Admiral HelvinHermanT Admiral
Admiral

Posted: ‎2022-06-16 08:43 PM

0 Likes
0
800
  • Mark as New
  • Bookmark
  • Subscribe
  • Mute
  • Permalink
  • Print
  • Email to a Friend
  • Report Inappropriate Content

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Posted: ‎2022-06-16 08:43 PM

Hi Bu,

 

Untuk menghitung arus tersebut bisa menggunakan software ECODIAL.

 

Untuk pertanyaan perbandingan perlu pembahasan lebih mendalam.

 

Saya tidak memiliki SNI 03-6570_2001 yang asli, akan tetapi jika saya lihat dari beberapa dokumen di google tertulis bahwa standard tersebut dibuat tahun 2001 dan mengacu ke PUIL 2000 (SNI 04-0225-2000).

 

Saat ini update standard PUIL sudah menjadi PUIL 2020 (SNI 04-0225-2020).

  • Tags:
  • english
Reply

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Preview Exit Preview

never-displayed

You must be signed in to add attachments

never-displayed

 

You’ve reached the end of your document

WHAT’S NEXT?

Ask our Experts

Didn't find what you are looking for? Ask our experts!

My Dashboard

Check out the new Feeds and activities that are relevant to you.

To The Top!

Forums

  • APC UPS Data Center Backup Solutions
  • EcoStruxure IT
  • EcoStruxure Geo SCADA Expert
  • Metering & Power Quality
  • Schneider Electric Wiser

Knowledge Center

Events & webinars

Ideas

Blogs

Get Started

  • Ask the Community
  • Community Guidelines
  • Community User Guide
  • How-To & Best Practice
  • Experts Leaderboard
  • Contact Support
Brand-Logo
Subscribing is a smart move!
You can subscribe to this board after you log in or create your free account.
Forum-Icon

Create your free account or log in to subscribe to the board - and gain access to more than 10,000+ support articles along with insights from experts and peers.

Register today for FREE

Register Now

Already have an account? Login

Terms & Conditions Privacy Notice Change your Cookie Settings © 2025 Schneider Electric

Welcome!

Welcome to your new personalized space.

of

Explore