há 4 semanas
Conforme a Norma IEC 60364-4-44, Ed 2.2 de 2.018/01, item 444.4.7
Em esquemas TN, a comutação da alimentação normal para uma alimentação de segurança deve ser realizada por meio de um dispositivo de manobra, que comuta todos os condutores vivos e o neutro, se existir (ver Figuras 1e 2 ).
NOTA: Este método evita os campos eletromagnéticos devido às correntes parasitas na alimentação principal de uma instalação. É fato que a soma das correntes em um cabo seja nula. Isto assegura a circulação da corrente de neutro em somente um condutor neutro do circuito em funcionamento.
A 3a harmónica (180 Hz) dos condutores de fase será adicionada à corrente do condutor neutro com o mesmo ângulo de fase.
Uma alimentação trifásica com um dispositivo de manobra tripolar como alternativa não apropriada
causa correntes de circulação indesejadas, que geram campos eletromagnéticos.
Figura 1 — Circulação de corrente no condutor neutro em uma alimentação trifásica com um Dispositivo de Manobra Tripolar Alternativo e Não Apropriado
Por isso, faz-se necessário a utilização de dispositivos de manobra que comutem todos os condutores vivos e o neutro, a fim de garantir que não haja circulação de corrente parasitas e assegurar a proteção das pessoas.
Figura 2 - Alimentação Trifásica com Dispositivo de Manobra Tetrapolar
Deve ser aplicado em :
220/127V – 3F + N + T
380/220V – 3F + N + T
Neutro Distribuído
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
há 4 semanas
Conforme a Norma IEC 60364-4-44, Ed 2.2 de 2.018/01, item 444.4.7
Em esquemas TN, a comutação da alimentação normal para uma alimentação de segurança deve ser realizada por meio de um dispositivo de manobra, que comuta todos os condutores vivos e o neutro, se existir (ver Figuras 1e 2 ).
NOTA: Este método evita os campos eletromagnéticos devido às correntes parasitas na alimentação principal de uma instalação. É fato que a soma das correntes em um cabo seja nula. Isto assegura a circulação da corrente de neutro em somente um condutor neutro do circuito em funcionamento.
A 3a harmónica (180 Hz) dos condutores de fase será adicionada à corrente do condutor neutro com o mesmo ângulo de fase.
Uma alimentação trifásica com um dispositivo de manobra tripolar como alternativa não apropriada
causa correntes de circulação indesejadas, que geram campos eletromagnéticos.
Figura 1 — Circulação de corrente no condutor neutro em uma alimentação trifásica com um Dispositivo de Manobra Tripolar Alternativo e Não Apropriado
Por isso, faz-se necessário a utilização de dispositivos de manobra que comutem todos os condutores vivos e o neutro, a fim de garantir que não haja circulação de corrente parasitas e assegurar a proteção das pessoas.
Figura 2 - Alimentação Trifásica com Dispositivo de Manobra Tetrapolar
Deve ser aplicado em :
220/127V – 3F + N + T
380/220V – 3F + N + T
Neutro Distribuído