Qual a condição necessária para realizar a comutação da alimentação normal para uma alimentação de segurança em esquemas de aterramento TN?

Comunidade de Soluções Elétricas

Um fórum técnico dedicado a projetos elétricos, com foco em instalações de média e baixa tensão, eficiência energética, qualidade de energia e automação. Conecte-se, compartilhe percepções e resolva desafios com especialistas e colegas do setor.

Search in

Improve your search experience:

  • Exact phrase → Use quotes " " (e.g., "error 404")
  • Wildcard → Use * for partial words (e.g., build*, *tion)
  • AND / OR → Combine keywords (e.g., login AND error, login OR sign‑in)
  • Keep it short → Use 2–3 relevant words , not full sentences
  • Filters → Narrow results by section (Knowledge Base, Users, Products)
cancelar
Activar sugestões
A sugestão automática ajuda-o a especificar os resultados de pesquisa sugerindo-lhe correspondências enquanto escreve.
Mostrar resultados para 
Apresentar  apenas  | Pesquisar em vez de 
Queria dizer: 
  • Home
  • Schneider Electric Community
  • Power Distribution IEC
  • Comunidade de Soluções Elétricas
  • Qual a condição necessária para realizar a comutação da alimentação normal para uma alimentação de segurança em esquemas de a...
Opções
  • Marcar tópico como novo
  • Marcar tópico como lido
  • Flutuar este Tópico para o utilizador atual
  • Marcador
  • Subscrever
  • Silenciar
  • Página amigável para impressora
Invite a Co-worker
Send a co-worker an invite to the portal.Just enter their email address and we'll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
You have entered an invalid email address. Please re-enter the email address.
This co-worker has already been invited to the Exchange portal. Please invite another co-worker.
Please enter email address
Send Invite Cancel
Invitation Sent
Your invitation was sent.Thanks for sharing Exchange with your co-worker.
Send New Invite Close
Autores com mais soluções
Utilizador Contagem
AdrianoNeves
Lieutenant JG AdrianoNeves Lieutenant JG
7
RenatoRocha
Ensign RenatoRocha Ensign
5
SinaraCampos
Ensign SinaraCampos Ensign
5
Ver todos

Recommended Forums

  • Expert on Demand for Standards & Regulations

  • Power Distribution and Digital Support

Related Products
product field
Schneider Electric
Painéis MCset 1-2-3
product field
Schneider Electric
Painéis SM6-24
product field
Schneider Electric
MasterPact MTZ

Invite a Colleague

Found this content useful? Share it with a Colleague!

Invite a Colleague Invite
SOLUCIONADO Ir para a Solução
Back to Comunidade de Soluções Elétricas
Start a Topic
SOLUCIONADO
RenatoRocha
Ensign RenatoRocha Ensign
Ensign

em ‎2024-10-22 11:42 AM - última edição em ‎2024-11-08 03:16 AM por Lieutenant Vartika

1 Kudo
1
652
  • Marcar como novo
  • Marcador
  • Subscrever
  • Silenciar
  • Destacar
  • Imprimir
  • Enviar por correio electrónico a um amigo
  • Denunciar conteúdo inapropriado

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

em ‎2024-10-22 11:42 AM - última edição em ‎2024-11-08 03:16 AM por Lieutenant Vartika

Qual a condição necessária para realizar a comutação da alimentação normal para uma alimentação de segurança em esquemas de aterramento TN?

 
Rótulos:
  • Rótulos:
  • Instalação em baixa tensão
  • Instalação em média tensão
  • Marcas:
  • english
Responder

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

  • Todos os tópicos do fórum
  • Tópico anterior
  • Próximo tópico

Soluções aceites
Caroline
Ensign Caroline Ensign
Ensign

em ‎2024-10-22 07:43 PM

1 Kudo
0
650
  • Marcar como novo
  • Marcador
  • Subscrever
  • Silenciar
  • Destacar
  • Imprimir
  • Enviar por correio electrónico a um amigo
  • Denunciar conteúdo inapropriado

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

em ‎2024-10-22 07:43 PM

Conforme a Norma IEC 60364-4-44, Ed 2.2 de 2.018/01, item 444.4.7

 

Em esquemas TN, a comutação da alimentação normal para uma alimentação de segurança deve ser realizada por meio de um dispositivo de manobra, que comuta todos os condutores vivos e o neutro, se existir (ver Figuras 1e 2 ).

NOTA: Este método evita os campos eletromagnéticos devido às correntes parasitas na alimentação principal de uma instalação. É fato que a soma das correntes em um cabo seja nula. Isto assegura a circulação da corrente de neutro em somente um condutor neutro do circuito em funcionamento.

A 3a harmónica (180 Hz) dos condutores de fase será adicionada à corrente do condutor neutro com o mesmo ângulo de fase.

 

 

Uma alimentação trifásica com um dispositivo de manobra tripolar como alternativa não apropriada

causa correntes de circulação indesejadas, que geram campos eletromagnéticos.

 

Caroline_0-1729651425898.png

 

Figura 1 — Circulação de corrente no condutor neutro em uma alimentação trifásica com um Dispositivo de Manobra Tripolar Alternativo e Não Apropriado

 

Por isso, faz-se necessário a utilização de dispositivos de manobra que comutem todos os condutores vivos e o neutro, a fim de garantir que não haja circulação de corrente  parasitas e assegurar a proteção das pessoas.

 

Caroline_1-1729651425901.png

 

Figura 2 - Alimentação Trifásica com Dispositivo de Manobra Tetrapolar

Deve ser aplicado em :

  • Instalações Multi Fontes
  • Sistema de Aterramento TN-S
  • Exemplos:

        220/127V – 3F + N + T

         380/220V – 3F + N + T

Neutro Distribuído

Ver solução na publicação original

Responder

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

1 RESPOSTA 1
Caroline
Ensign Caroline Ensign
Ensign

em ‎2024-10-22 07:43 PM

1 Kudo
0
651
  • Marcar como novo
  • Marcador
  • Subscrever
  • Silenciar
  • Destacar
  • Imprimir
  • Enviar por correio electrónico a um amigo
  • Denunciar conteúdo inapropriado

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

em ‎2024-10-22 07:43 PM

Conforme a Norma IEC 60364-4-44, Ed 2.2 de 2.018/01, item 444.4.7

 

Em esquemas TN, a comutação da alimentação normal para uma alimentação de segurança deve ser realizada por meio de um dispositivo de manobra, que comuta todos os condutores vivos e o neutro, se existir (ver Figuras 1e 2 ).

NOTA: Este método evita os campos eletromagnéticos devido às correntes parasitas na alimentação principal de uma instalação. É fato que a soma das correntes em um cabo seja nula. Isto assegura a circulação da corrente de neutro em somente um condutor neutro do circuito em funcionamento.

A 3a harmónica (180 Hz) dos condutores de fase será adicionada à corrente do condutor neutro com o mesmo ângulo de fase.

 

 

Uma alimentação trifásica com um dispositivo de manobra tripolar como alternativa não apropriada

causa correntes de circulação indesejadas, que geram campos eletromagnéticos.

 

Caroline_0-1729651425898.png

 

Figura 1 — Circulação de corrente no condutor neutro em uma alimentação trifásica com um Dispositivo de Manobra Tripolar Alternativo e Não Apropriado

 

Por isso, faz-se necessário a utilização de dispositivos de manobra que comutem todos os condutores vivos e o neutro, a fim de garantir que não haja circulação de corrente  parasitas e assegurar a proteção das pessoas.

 

Caroline_1-1729651425901.png

 

Figura 2 - Alimentação Trifásica com Dispositivo de Manobra Tetrapolar

Deve ser aplicado em :

  • Instalações Multi Fontes
  • Sistema de Aterramento TN-S
  • Exemplos:

        220/127V – 3F + N + T

         380/220V – 3F + N + T

Neutro Distribuído

Responder

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Pré-visualizar Sair da pré-visualização

never-displayed

Tem de ter sessão iniciada para adicionar anexos

never-displayed

 

You’ve reached the end of your document

WHAT’S NEXT?

Ask our Experts

Didn't find what you are looking for? Ask our experts!

My Dashboard

Check out the new Feeds and activities that are relevant to you.

To The Top!

Forums

  • APC UPS Data Center Backup Solutions
  • EcoStruxure IT
  • EcoStruxure Geo SCADA Expert
  • Metering & Power Quality
  • Schneider Electric Wiser

Knowledge Center

Events & webinars

Ideas

Blogs

Get Started

  • Ask the Community
  • Community Guidelines
  • Community User Guide
  • How-To & Best Practice
  • Experts Leaderboard
  • Contact Support

    Ask our Experts

    Have a question related to our products, solutions or services? Get quick support on community Forums

    Email Us

    For Community platform-related support, please email us

Brand-Logo
Subscribing is a smart move!
You can subscribe to this board after you log in or create your free account.
Forum-Icon

Create your free account or log in to subscribe to the board - and gain access to more than 10,000+ support articles along with insights from experts and peers.

Register today for FREE

Register Now

Already have an account? Login

Terms & Conditions Privacy Notice Change your Cookie Settings © 2025 Schneider Electric

Welcome!

Welcome to your new personalized space.

of

Explore