We Value Your Feedback!
Could you please spare a few minutes to share your thoughts on
Cloud Connected vs On-Premise Services. Your feedback can
help us shape the future of services.
Learn more about the survey
or
Click here to Launch the survey
Schneider Electric Services Innovation Team!
Comunidade de Soluções Elétricas
Um fórum técnico dedicado a projetos elétricos, com foco em instalações de média e baixa tensão, eficiência energética, qualidade de energia e automação. Conecte-se, compartilhe percepções e resolva desafios com especialistas e colegas do setor.
Utilizador | Contagem |
---|---|
7 | |
5 | |
5 | |
5 |
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
em 2024-10-22 11:41 AM
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
em 2024-10-22 07:42 PM
A norma ABNT NBR IEC 60947-4-1 define a coordenação das proteções para garantir a segurança das pessoas e das instalações contra curto-circuitos. Essa norma estabelece dois tipos de coordenação: tipo 1 e tipo 2.
Coordenação Tipo 1: Esse tipo de coordenação não assegura que, após uma falha os dispositivos de controle permaneçam intactos, sendo necessário a substituição ou reparo dos dispositivos. O que resulta em uma perca da continuidade de serviço, já que o sistema só poderá ser reiniciado após a troca ou reparo dos dispositivos.
Coordenação Tipo 2: Esse tipo de coordenação garante que, após a remoção da falha, os dispositivos de controle estejam intactos ou apresentem danos mínimos (como pequenas soldagens nos contatos), que possam ser corrigidos com manutenção simples. Assim, o impacto na continuidade do serviço é menor e o sistema pode ser restabelecido rapidamente.
Coordenação Total: A Coordenação Total assegura que, em qualquer condição de falha, não ocorra nenhum dano aos componentes do circuito e que todos os dispositivos de proteção atuem seletivamente. Com isso, o sistema pode voltar a operar imediatamente após a remoção da falha, garantindo a máxima continuidade de serviço.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
em 2024-10-22 07:42 PM
A norma ABNT NBR IEC 60947-4-1 define a coordenação das proteções para garantir a segurança das pessoas e das instalações contra curto-circuitos. Essa norma estabelece dois tipos de coordenação: tipo 1 e tipo 2.
Coordenação Tipo 1: Esse tipo de coordenação não assegura que, após uma falha os dispositivos de controle permaneçam intactos, sendo necessário a substituição ou reparo dos dispositivos. O que resulta em uma perca da continuidade de serviço, já que o sistema só poderá ser reiniciado após a troca ou reparo dos dispositivos.
Coordenação Tipo 2: Esse tipo de coordenação garante que, após a remoção da falha, os dispositivos de controle estejam intactos ou apresentem danos mínimos (como pequenas soldagens nos contatos), que possam ser corrigidos com manutenção simples. Assim, o impacto na continuidade do serviço é menor e o sistema pode ser restabelecido rapidamente.
Coordenação Total: A Coordenação Total assegura que, em qualquer condição de falha, não ocorra nenhum dano aos componentes do circuito e que todos os dispositivos de proteção atuem seletivamente. Com isso, o sistema pode voltar a operar imediatamente após a remoção da falha, garantindo a máxima continuidade de serviço.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Create your free account or log in to subscribe to the board - and gain access to more than 10,000+ support articles along with insights from experts and peers.
With achievable small steps, users progress and continually feel satisfaction in task accomplishment.
Usetiful Onboarding Checklist remembers the progress of every user, allowing them to take bite-sized journeys and continue where they left.
of