em 2024-10-22 07:43 PM
Conforme a Norma IEC 60364-4-44, Ed 2.2 de 2.018/01, item 444.4.7
Em esquemas TN, a comutação da alimentação normal para uma alimentação de segurança deve ser realizada por meio de um dispositivo de manobra, que comuta todos os condutores vivos e o neutro, se existir (ver Figuras 1e 2 ).
NOTA: Este método evita os campos eletromagnéticos devido às correntes parasitas na alimentação principal de uma instalação. É fato que a soma das correntes em um cabo seja nula. Isto assegura a circulação da corrente de neutro em somente um condutor neutro do circuito em funcionamento.
A 3a harmónica (180 Hz) dos condutores de fase será adicionada à corrente do condutor neutro com o mesmo ângulo de fase.
Uma alimentação trifásica com um dispositivo de manobra tripolar como alternativa não apropriada
causa correntes de circulação indesejadas, que geram campos eletromagnéticos.
Figura 1 — Circulação de corrente no condutor neutro em uma alimentação trifásica com um Dispositivo de Manobra Tripolar Alternativo e Não Apropriado
Por isso, faz-se necessário a utilização de dispositivos de manobra que comutem todos os condutores vivos e o neutro, a fim de garantir que não haja circulação de corrente parasitas e assegurar a proteção das pessoas.
Figura 2 - Alimentação Trifásica com Dispositivo de Manobra Tetrapolar
Deve ser aplicado em :
- Instalações Multi Fontes
- Sistema de Aterramento TN-S
- Exemplos:
220/127V – 3F + N + T
380/220V – 3F + N + T
Neutro Distribuído
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
- Marcar como novo
- Marcador
- Subscrever
- Silenciar
- Subscrever fonte RSS
- Destacar
- Imprimir
- Enviar por correio electrónico a um amigo
- Denunciar conteúdo inapropriado
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
em 2024-10-22 07:43 PM
Conforme a Norma IEC 60364-4-44, Ed 2.2 de 2.018/01, item 444.4.7
Em esquemas TN, a comutação da alimentação normal para uma alimentação de segurança deve ser realizada por meio de um dispositivo de manobra, que comuta todos os condutores vivos e o neutro, se existir (ver Figuras 1e 2 ).
NOTA: Este método evita os campos eletromagnéticos devido às correntes parasitas na alimentação principal de uma instalação. É fato que a soma das correntes em um cabo seja nula. Isto assegura a circulação da corrente de neutro em somente um condutor neutro do circuito em funcionamento.
A 3a harmónica (180 Hz) dos condutores de fase será adicionada à corrente do condutor neutro com o mesmo ângulo de fase.
Uma alimentação trifásica com um dispositivo de manobra tripolar como alternativa não apropriada
causa correntes de circulação indesejadas, que geram campos eletromagnéticos.
Figura 1 — Circulação de corrente no condutor neutro em uma alimentação trifásica com um Dispositivo de Manobra Tripolar Alternativo e Não Apropriado
Por isso, faz-se necessário a utilização de dispositivos de manobra que comutem todos os condutores vivos e o neutro, a fim de garantir que não haja circulação de corrente parasitas e assegurar a proteção das pessoas.
Figura 2 - Alimentação Trifásica com Dispositivo de Manobra Tetrapolar
Deve ser aplicado em :
- Instalações Multi Fontes
- Sistema de Aterramento TN-S
- Exemplos:
220/127V – 3F + N + T
380/220V – 3F + N + T
Neutro Distribuído