Receiving "The Application Was Not Able to Load." message after firmware update failure

APC UPS Data Center & Enterprise Solutions Forum

Schneider, APC support forum to share knowledge about installation and configuration for Data Center and Business Power UPSs, Accessories, Software, Services.

Search in

Improve your search experience:

  • Exact phrase → Use quotes " " (e.g., "error 404")
  • Wildcard → Use * for partial words (e.g., build*, *tion)
  • AND / OR → Combine keywords (e.g., login AND error, login OR sign‑in)
  • Keep it short → Use 2–3 relevant words , not full sentences
  • Filters → Narrow results by section (Knowledge Base, Users, Products)
cancel
Turn on suggestions
Auto-suggest helps you quickly narrow down your search results by suggesting possible matches as you type.
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
  • Home
  • Schneider Electric Community
  • APC UPS, Critical Power, Cooling and Racks
  • APC UPS Data Center & Enterprise Solutions Forum
  • Receiving "The Application Was Not Able to Load." message after firmware update failure
Options
  • Mark Topic as New
  • Mark Topic as Read
  • Float this Topic for Current User
  • Bookmark
  • Subscribe
  • Mute
  • Printer Friendly Page
Invite a Co-worker
Send a co-worker an invite to the portal.Just enter their email address and we'll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
You have entered an invalid email address. Please re-enter the email address.
This co-worker has already been invited to the Exchange portal. Please invite another co-worker.
Please enter email address
Send Invite Cancel
Invitation Sent
Your invitation was sent.Thanks for sharing Exchange with your co-worker.
Send New Invite Close
Top Experts
User Count
BillP
Administrator BillP Administrator
5059
voidstar_apc
Janeway voidstar_apc
196
Teken
Kirk Teken
146
View All

Recommended Forums

  • APC UPS for Home and Office Forum

  • EcoStruxure IT Forum

Free

English

Data Center Certified Associate Exam Development Path

Strengthen your foundational knowledge in Data Centers for free, enroll in this path today and start your learning journey!

4.0
Register Browse SE University

Invite a Colleague

Found this content useful? Share it with a Colleague!

Invite a Colleague Invite
Solved Go to Solution
Back to APC UPS Data Center & Enterprise Solutions Forum
Start a Topic
Solved
Anonymous user
Not applicable

Posted: ‎2021-07-08 12:04 AM . Last Modified: ‎2024-02-29 11:35 PM

0 Likes
13
10448
  • Mark as New
  • Bookmark
  • Subscribe
  • Mute
  • Permalink
  • Print
  • Email to a Friend
  • Report Inappropriate Content

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Posted: ‎2021-07-08 12:04 AM . Last Modified: ‎2024-02-29 11:35 PM

Receiving "The Application Was Not Able to Load." message after firmware update failure

Hello,

I was attempting to upgrade the firmware on one of our web cards from v6.1.1 to v6.2.0 using the firmware upgrade utility. I can still get to the web interface, but am now receiving an error stating that there was a problem loading the application. I opened up a telnet session to the UPS, but couldn't find anything that showed any issues. Any suggestions on what I could take a look at?

Thanks,

Ryan

Labels
  • Labels:
  • UPS Management Devices & PowerChute Software
  • Tags:
  • ups
Reply

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

  • All forum topics
  • Previous Topic
  • Next Topic

Accepted Solutions
BillP
Administrator BillP Administrator
Administrator

Posted: ‎2021-07-08 12:04 AM . Last Modified: ‎2024-02-29 11:35 PM

0 Likes
0
10446
  • Mark as New
  • Bookmark
  • Subscribe
  • Mute
  • Permalink
  • Print
  • Email to a Friend
  • Report Inappropriate Content

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Posted: ‎2021-07-08 12:04 AM . Last Modified: ‎2024-02-29 11:35 PM

Hi Ryan,

Can you paste the output of the "about" command from Telnet? This will tell me what firmware modules are loaded. It could be that the firmware modules didn't load properly or that the firmware was upgraded and the modules are there but it cannot boot.

See Answer In Context

Reply

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

BillP
Administrator BillP Administrator
Administrator

Posted: ‎2021-07-08 12:05 AM . Last Modified: ‎2024-02-29 11:34 PM

0 Likes
0
10447
  • Mark as New
  • Bookmark
  • Subscribe
  • Mute
  • Permalink
  • Print
  • Email to a Friend
  • Report Inappropriate Content

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Posted: ‎2021-07-08 12:05 AM . Last Modified: ‎2024-02-29 11:34 PM

Ok, try that sumx 6.2.0 file one more time the way you did it previously via manual FTP. See if it makes it all the way through.

See Answer In Context

Reply

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Replies 13
BillP
Administrator BillP Administrator
Administrator

Posted: ‎2021-07-08 12:04 AM . Last Modified: ‎2024-02-29 11:35 PM

0 Likes
0
10447
  • Mark as New
  • Bookmark
  • Subscribe
  • Mute
  • Permalink
  • Print
  • Email to a Friend
  • Report Inappropriate Content

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Posted: ‎2021-07-08 12:04 AM . Last Modified: ‎2024-02-29 11:35 PM

Hi Ryan,

Can you paste the output of the "about" command from Telnet? This will tell me what firmware modules are loaded. It could be that the firmware modules didn't load properly or that the firmware was upgraded and the modules are there but it cannot boot.

Reply

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Anonymous user
Not applicable

Posted: ‎2021-07-08 12:04 AM . Last Modified: ‎2024-02-29 11:34 PM

0 Likes
0
10447
  • Mark as New
  • Bookmark
  • Subscribe
  • Mute
  • Permalink
  • Print
  • Email to a Friend
  • Report Inappropriate Content

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Posted: ‎2021-07-08 12:04 AM . Last Modified: ‎2024-02-29 11:34 PM

apc>about
E000: Success
Hardware Factory
---------------
Model Number: AP9631
Serial Number: ZA1434003577
Hardware Revision: 05
Manufacture Date: 08/18/2014
MAC Address: 00 C0 B7 88 B2 70
Management Uptime: 0 Days 19 Hours 14 Minutes

Application Module
---------------
Invalid Module Header!

APC OS(AOS)
---------------
Name: aos
Version: v6.1.1
Date: Mar 7 2014
Time: 11:52:49

APC Boot Monitor
---------------
Name: bootmon
Version: v1.0.8
Date: Apr 8 2014
Time: 10:59:40

apc>

Reply

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

BillP
Administrator BillP Administrator
Administrator

Posted: ‎2021-07-08 12:04 AM . Last Modified: ‎2024-02-29 11:34 PM

0 Likes
0
10447
  • Mark as New
  • Bookmark
  • Subscribe
  • Mute
  • Permalink
  • Print
  • Email to a Friend
  • Report Inappropriate Content

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Posted: ‎2021-07-08 12:04 AM . Last Modified: ‎2024-02-29 11:34 PM

Ok, something went wrong with the upgrade. Your new AOS didn't load properly. That is easy enough to fix.

I would say re-run the upgrade again. If it doesn't work a second time using the wizard utility, use the manual FTP method for NMC2 covered here - http://www.apc.com/support/index?page=content&country=ITB〈=en&locale=en_US&id=FA156047 - (and you can skip the bootmon file since that did upgrade properly - just need to do AOS and sumx file).

Reply

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Anonymous user
Not applicable

Posted: ‎2021-07-08 12:04 AM . Last Modified: ‎2024-02-29 11:34 PM

0 Likes
0
10447
  • Mark as New
  • Bookmark
  • Subscribe
  • Mute
  • Permalink
  • Print
  • Email to a Friend
  • Report Inappropriate Content

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Posted: ‎2021-07-08 12:04 AM . Last Modified: ‎2024-02-29 11:34 PM

I ran the upgrade utility & this time it completed the 2nd step. However, it failed on the third step this time. After the third step failed, I attempted to manually FTP the sumx file, but received an error. Here are the results of my FTP attempt:

331 User name okay, need password.
Password:
230 User logged in, proceed.
ftp> bin
200 TYPE Command okay.
ftp> hash
Hash mark printing On ftp: (2048 bytes/hash mark) .
ftp> put apc_hw05_sumx_620.bin
200 PORT Command okay.
150 File status okay; about to open data connection.
################################################################################
################################################################################
################################################################################
################################################################################
################################################################################
################################################################################
################################################################################
################################################################################
################################################################################
################################################################################
################################################################################
################################################################################
################################################################################
################################################################################
################################################################################
###############################################
> Netout :Connection reset by peer
Connection closed by remote host.

Reply

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

BillP
Administrator BillP Administrator
Administrator

Posted: ‎2021-07-08 12:04 AM . Last Modified: ‎2024-02-29 11:34 PM

0 Likes
0
10448
  • Mark as New
  • Bookmark
  • Subscribe
  • Mute
  • Permalink
  • Print
  • Email to a Friend
  • Report Inappropriate Content

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Posted: ‎2021-07-08 12:04 AM . Last Modified: ‎2024-02-29 11:34 PM

Can you show me the about command output again? I usually see "Netout: Connection reset by peer" when there is a network related issue going on whether the connection was completely lost or something else.

Reply

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Anonymous user
Not applicable

Posted: ‎2021-07-08 12:05 AM . Last Modified: ‎2024-02-29 11:34 PM

0 Likes
0
10448
  • Mark as New
  • Bookmark
  • Subscribe
  • Mute
  • Permalink
  • Print
  • Email to a Friend
  • Report Inappropriate Content

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Posted: ‎2021-07-08 12:05 AM . Last Modified: ‎2024-02-29 11:34 PM

apc>about
E000: Success
Hardware Factory
---------------
Model Number: AP9631
Serial Number: ZA1434003577
Hardware Revision: 05
Manufacture Date: 08/18/2014
MAC Address: 00 C0 B7 88 B2 70
Management Uptime: 0 Days 0 Hours 23 Minutes

Application Module
---------------
Invalid Module Header!

APC OS(AOS)
---------------
Name: aos
Version: v6.2.0
Date: Aug 11 2014
Time: 16:14:01

APC Boot Monitor
---------------
Name: bootmon
Version: v1.0.8
Date: Apr 8 2014
Time: 10:59:40

apc>

Reply

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

BillP
Administrator BillP Administrator
Administrator

Posted: ‎2021-07-08 12:05 AM . Last Modified: ‎2024-02-29 11:34 PM

0 Likes
0
10448
  • Mark as New
  • Bookmark
  • Subscribe
  • Mute
  • Permalink
  • Print
  • Email to a Friend
  • Report Inappropriate Content

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Posted: ‎2021-07-08 12:05 AM . Last Modified: ‎2024-02-29 11:34 PM

Ok, try that sumx 6.2.0 file one more time the way you did it previously via manual FTP. See if it makes it all the way through.

Reply

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Anonymous user
Not applicable

Posted: ‎2021-07-08 12:05 AM . Last Modified: ‎2024-02-29 11:34 PM

0 Likes
0
10448
  • Mark as New
  • Bookmark
  • Subscribe
  • Mute
  • Permalink
  • Print
  • Email to a Friend
  • Report Inappropriate Content

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Posted: ‎2021-07-08 12:05 AM . Last Modified: ‎2024-02-29 11:34 PM

I tried it a few more times and I'm getting the same result. Any other ideas? 

Reply

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

BillP
Administrator BillP Administrator
Administrator

Posted: ‎2021-07-08 12:05 AM . Last Modified: ‎2024-02-29 11:34 PM

0 Likes
0
10448
  • Mark as New
  • Bookmark
  • Subscribe
  • Mute
  • Permalink
  • Print
  • Email to a Friend
  • Report Inappropriate Content

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Posted: ‎2021-07-08 12:05 AM . Last Modified: ‎2024-02-29 11:34 PM

Are you near the device? You could try a "hard reboot" of the NMC to power cycle it - remove it from the UPS slot for 5 seconds and stick it back in. You could also try a different computer. Other than that, I would say there might be an issue with the network connection or something on the computer causing a problem i.e. network IDS software or something. If you successfully upgraded other cards using FTP, then maybe the hard reboot of the NMC would work.

I was thinking too, you could try to download the firmware again - maybe there is a problem with this file?

Reply

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Anonymous user
Not applicable

Posted: ‎2021-07-08 12:05 AM . Last Modified: ‎2024-02-29 11:34 PM

0 Likes
0
10448
  • Mark as New
  • Bookmark
  • Subscribe
  • Mute
  • Permalink
  • Print
  • Email to a Friend
  • Report Inappropriate Content

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Posted: ‎2021-07-08 12:05 AM . Last Modified: ‎2024-02-29 11:34 PM

I'm not near the device, so I wasn't able to try a hard reboot. However, after attempting to push the file 10+ times, it finally transferred without an error! The ping response time is pretty slow to this UPS, so I assume that it was due to network constraints. 

Thanks for the help!

Reply

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

voidstar_apc
Janeway voidstar_apc
Janeway

Posted: ‎2021-07-08 12:05 AM . Last Modified: ‎2024-02-29 11:34 PM

0 Likes
0
10446
  • Mark as New
  • Bookmark
  • Subscribe
  • Mute
  • Permalink
  • Print
  • Email to a Friend
  • Report Inappropriate Content

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Posted: ‎2021-07-08 12:05 AM . Last Modified: ‎2024-02-29 11:34 PM

Ping response times shouldn't be that slow. Luckily the file got through, but you may want to check the ethernet speed/duplex on the switch and on the NMC to see if they match.

Reply

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Anonymous user
Not applicable

Posted: ‎2021-07-08 12:05 AM . Last Modified: ‎2024-02-29 11:34 PM

0 Likes
0
10446
  • Mark as New
  • Bookmark
  • Subscribe
  • Mute
  • Permalink
  • Print
  • Email to a Friend
  • Report Inappropriate Content

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Posted: ‎2021-07-08 12:05 AM . Last Modified: ‎2024-02-29 11:34 PM

I have a UPS that can not be monitored. please help to be re-used for monitoring. Please help me
iqZ3MBEqik2JQtmqvChRBQ%3D%3D.pngiqZ3MBEqik2JQtmqvChRBQ%3D%3D.png

Reply

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

voidstar_apc
Janeway voidstar_apc
Janeway

Posted: ‎2021-07-08 12:05 AM . Last Modified: ‎2024-02-29 11:34 PM

0 Likes
0
10445
  • Mark as New
  • Bookmark
  • Subscribe
  • Mute
  • Permalink
  • Print
  • Email to a Friend
  • Report Inappropriate Content

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Posted: ‎2021-07-08 12:05 AM . Last Modified: ‎2024-02-29 11:34 PM

Hi Faisal,

It looks like for some reason only part of the NMC firmware was updated. Try running the updater again -- that usually works. If you don't have the firmware, you can download it from the APC website here (select "Firmware Upgrades - UPS Network Management Card").

Reply

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Preview Exit Preview

never-displayed

You must be signed in to add attachments

never-displayed

 

You’ve reached the end of your document

WHAT’S NEXT?

Ask our Experts

Didn't find what you are looking for? Ask our experts!

My Dashboard

Check out the new Feeds and activities that are relevant to you.

To The Top!

Forums

  • APC UPS Data Center Backup Solutions
  • EcoStruxure IT
  • EcoStruxure Geo SCADA Expert
  • Metering & Power Quality
  • Schneider Electric Wiser

Knowledge Center

Events & webinars

Ideas

Blogs

Get Started

  • Ask the Community
  • Community Guidelines
  • Community User Guide
  • How-To & Best Practice
  • Experts Leaderboard
  • Contact Support

    Ask our Experts

    Have a question related to our products, solutions or services? Get quick support on community Forums

    Email Us

    For Community platform-related support, please email us

Brand-Logo
Subscribing is a smart move!
You can subscribe to this board after you log in or create your free account.
Forum-Icon

Create your free account or log in to subscribe to the board - and gain access to more than 10,000+ support articles along with insights from experts and peers.

Register today for FREE

Register Now

Already have an account? Login

Terms & Conditions Privacy Notice Change your Cookie Settings © 2025 Schneider Electric

Welcome!

Welcome to your new personalized space.

of

Explore