Welcome to the new Schneider Electric Community

It's your place to connect with experts and peers, get continuous support, and share knowledge.

  • Explore the new navigation for even easier access to your community.
  • Bookmark and use our new, easy-to-remember address (community.se.com).
  • Get ready for more content and an improved experience.

Contact SchneiderCommunity.Support@se.com if you have any questions.

Close
Invite a Co-worker
Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
Send Invite Cancel
84570members
353843posts

RCD beskyttelse

Power Distribution and Digital

Join experts & peers to learn, share and engage about the key trends of electrical distribution around safety, availability, efficiency and connectivity, as well as power standards & regulations. From design to implementation and operation, let’s discuss how digital and software are transforming your business and your day-to-day work.

Lars_Skovly
Ensign Ensign
Ensign

RCD beskyttelse

Krav til RCD foran ladestandere:

 

DS/HD 60364-7-722:2018 (SIK) – Forsyning af elkøretøjer – punkt 722.411.3.3, supplerende beskyttelse

Hvert a.c.-tilslutningspunkt skal være beskyttet af sin egen RCD (fejlstrømsafbryder) med en mærkeudløserstrøm, der ikke overstiger 30 mA.

Note: Dette krav indebærer, at denne RCD ikke anvendes til at beskytte andre tilslutningspunkter eller strømforbrugende materiel.

 

DS/HD 60364-7-722:2018 (SIK) – Forsyning af elkøretøjer – punkt 722.531.3.101, RCD’er (fejlstrømsafbrydere)

Hvor EV-ladestanderen er udstyret med en stikkontakt eller et ladestik, skal der træffes beskyttende foranstaltninger med d.c.-fejlstrøm, undtagen i tilfælde, hvor denne foranstaltning er indbygget i EV-ladestanderen. De relevante foranstaltninger for hvert tilslutningspunkt er som følger:

 

  • Brug af en RCD type B

      eller

  • Brug af en RCD type A sammen med en d.c.-RCD-DD (udstyr til detection af d.c.-reststrøm), der opfylder kravene i IEC62955

      eller

  • Brug af en RCD type F sammen med en d.c.-RCD-DD (udstyr til detection af d.c.-reststrøm) , der opfylder kravene i IEC62955

 

 

Konklusion:

  • RCD foran en ladestander skal have en mærkeudløserstrøm, der ikke overstiger 30 mA
  • Hvis der anvendes en ladestander uden indbygget DC beskyttelse (d.c.-RCD-DD), skal der anvendes en RCD type B.
  • Hvis der anvendes en ladestander med indbygget DC beskyttelse (d.c.-RCD-DD), så kan der anvendes RCD type A eller type F.
  • Jf. punkt 722.411.3.3, supplerende beskyttelse skal hvert a.c.-tilslutningspunkt skal have sin egen RCD, hvilket vil sige at en ladestander med to udtag skal have en RCD foran hvert udtag.