Ask our Experts
Didn't find what you are looking for? Ask our experts!
Wadah diskusi seputar PLC,HMI, SCADA dan semua hal seputar otomasi pada proses industri, baik mengenai hal teknis, informasi terbaru dan juga seputar bisnis. Forum ini terbuka unutuk semua system integrator industrial di Indonesia
Search in
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
pada 2020-01-28 06:25 PM
Dear All
saya coba bikin program PID di plc M580, dan saya simulate tidak keluar nilai, kemudian saya coba konek ke plc sama juga niliai AO tidak keluar. dan saya ukur di AO terukur stand by di 4 mA tidak ada juga kenaikan nilai.
Mohon bantuannya
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
pada 2020-01-28 07:43 PM
@dika_stalone halo.
ini sepertinya saya lihat gagal di convert dari DINT ke INT di block DINT_TO_INT
untuk menyederhanakan, langsung saja convert REAL nya ke Integer menggunakan REAL_TO_INT
tidak perlu menggunakan Move, REAL_TO_DINT, dan DINT_TO_INT
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
pada 2020-01-28 09:10 PM
untuk output yang nilainya tidak sesuai, bisa di cek apakah output variable tersebut di WRITE lebih dari 1x di program.
caranya bisa di search variable outputnya dengan klik kanan di objek variablenya, kemudian klik search. nanti ada tablenya dengan indikasi W yang berarti write. untuk variable output tidak boleh di Write lebih dari 1x.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
pada 2020-01-28 07:43 PM
@dika_stalone halo.
ini sepertinya saya lihat gagal di convert dari DINT ke INT di block DINT_TO_INT
untuk menyederhanakan, langsung saja convert REAL nya ke Integer menggunakan REAL_TO_INT
tidak perlu menggunakan Move, REAL_TO_DINT, dan DINT_TO_INT
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
pada 2020-01-28 09:10 PM
untuk output yang nilainya tidak sesuai, bisa di cek apakah output variable tersebut di WRITE lebih dari 1x di program.
caranya bisa di search variable outputnya dengan klik kanan di objek variablenya, kemudian klik search. nanti ada tablenya dengan indikasi W yang berarti write. untuk variable output tidak boleh di Write lebih dari 1x.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
You’ve reached the end of your document
Create your free account or log in to subscribe to the board - and gain access to more than 10,000+ support articles along with insights from experts and peers.