bagaimana cara memberikan address di cpu m580?
misal,
untuk EIO2_d1_r0_s2_DDI1602.DIS_CH_IN[0].VALUE
bagaimana cara EIO2_d1_r0_s2_DDI1602.DIS_CH_IN[0].VALUE supaya dapat beraddress %M agar dapat terhubung dengan scada?
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Solusi yang Diterima

pada 2019-11-28 05:21 AM
- Tandai sebagai Baru
- Beri Bookmark
- Berlangganan
- Nonaktifkan pemberitahuan
- Langganan Feed RSS
- Sorot
- Cetak
- Emailkan ke Teman
- Laporkan Konten Tak Pantas
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
pada 2019-11-28 05:21 AM
Bisa dengan membuat routine khusus isinya mapping DI:
contoh seperti ini kalau menggunkan structure text:
DI_CH0 := EIO2_d1_r0_s2_DDI1602.DIS_CH_IN[0].VALUE;
DI_CH0 create new variable dan jangan lupa diisi dengan %Mx.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

pada 2019-11-28 05:21 AM
- Tandai sebagai Baru
- Beri Bookmark
- Berlangganan
- Nonaktifkan pemberitahuan
- Langganan Feed RSS
- Sorot
- Cetak
- Emailkan ke Teman
- Laporkan Konten Tak Pantas
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
pada 2019-11-28 05:21 AM
Bisa dengan membuat routine khusus isinya mapping DI:
contoh seperti ini kalau menggunkan structure text:
DI_CH0 := EIO2_d1_r0_s2_DDI1602.DIS_CH_IN[0].VALUE;
DI_CH0 create new variable dan jangan lupa diisi dengan %Mx.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
- Tandai sebagai Baru
- Beri Bookmark
- Berlangganan
- Nonaktifkan pemberitahuan
- Langganan Feed RSS
- Sorot
- Cetak
- Emailkan ke Teman
- Laporkan Konten Tak Pantas
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
pada 2019-11-28 06:13 AM
Kalau scada nya pake dari Schneider entah Citect/ClearSCADA/Intouch/Indusoft/MachineScadaExpert paling enak pake OFS... Jadi semua variable bisa diakses/dibaca ranpa harus mapping ke state ram address / modbus
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.