apakah zelio bisa komunikasi ke hmi
siang all..
saya ingin bertanya, saya memakai zelio. apakah zelio bisa komunikasi ke hmi? atau ada tambahan device agar bisa komunikasi ke hmi? mohon bantuannya untuk ini. terims sebelumnya
- Tanda:
- Zelio SR3 B261FU
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Solusi yang Diterima
- Tandai sebagai Baru
- Beri Bookmark
- Berlangganan
- Nonaktifkan pemberitahuan
- Langganan Feed RSS
- Sorot
- Cetak
- Emailkan ke Teman
- Laporkan Konten Tak Pantas
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
pada 2020-04-16 09:16 PM
Bisa, komunikasi pakai modbus serial dengan tambahan modul SR3 MBU01BD,
detail videonya liat di youtube PT. Schneider Indonesia. https://www.youtube.com/watch?v=apn5kg1K6ew
atau pakai komunikasi ethernet dengan tambahan modul SR3NET01BD. ini gak ada video nya, searching
note: cuma bisa dipakai di modul zelio SR3 dan yang tipe extended IO yang ada plug modul IO tambahan di sisi kanannya
- Tanda:
- Zelio SR3 B261FU
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
- Tandai sebagai Baru
- Beri Bookmark
- Berlangganan
- Nonaktifkan pemberitahuan
- Langganan Feed RSS
- Sorot
- Cetak
- Emailkan ke Teman
- Laporkan Konten Tak Pantas
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
pada 2020-04-16 09:16 PM
Bisa, komunikasi pakai modbus serial dengan tambahan modul SR3 MBU01BD,
detail videonya liat di youtube PT. Schneider Indonesia. https://www.youtube.com/watch?v=apn5kg1K6ew
atau pakai komunikasi ethernet dengan tambahan modul SR3NET01BD. ini gak ada video nya, searching
note: cuma bisa dipakai di modul zelio SR3 dan yang tipe extended IO yang ada plug modul IO tambahan di sisi kanannya
- Tanda:
- Zelio SR3 B261FU
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.