pada 2020-10-19 10:32 PM
Selamat siang Rekan2,
Apakah function block "Press2Temp" tersedia di Modicon M221? function block ini tersedia di M171/172.
Aplikasi untuk merubah nilai tekanan menjadi temperature pada refrigerant gas.
Salam,
Andy
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
pada 2021-04-07 08:26 AM
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
pada 2021-04-07 08:26 AM
Hi @blueCC
Untuk library ini tidak tersedia di machine expert basic, yang bisa dilakukan adalah dengan membuat user defined FB dengan cara kerja seperti module tersebut
thank you
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
pada 2025-07-15 02:06 AM
Hi @blueCC ,
PLC M171/M172 adalah commercial Refrigeration control solutions PLC jadi memank sudah ada pre build function block khusus HVAC.
untuk M221 adalah general industrial machine PLC jadi hanya ada basic function block, tidak ada application function block.
kalau aplikasi bapak menuju ke arah aplikasi HVAC, saya sarankan untuk menggunakan M172, bapak akan di mudahkan dalam penggunan function2 standard aplikasi HVAC.
semoga membantu
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
pada 2021-04-07 08:26 AM
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
pada 2021-04-07 08:26 AM
Hi @blueCC
Untuk library ini tidak tersedia di machine expert basic, yang bisa dilakukan adalah dengan membuat user defined FB dengan cara kerja seperti module tersebut
thank you
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
pada 2025-07-15 02:06 AM
Hi @blueCC ,
PLC M171/M172 adalah commercial Refrigeration control solutions PLC jadi memank sudah ada pre build function block khusus HVAC.
untuk M221 adalah general industrial machine PLC jadi hanya ada basic function block, tidak ada application function block.
kalau aplikasi bapak menuju ke arah aplikasi HVAC, saya sarankan untuk menggunakan M172, bapak akan di mudahkan dalam penggunan function2 standard aplikasi HVAC.
semoga membantu