Bantuan
  • Explore Community
  • Get Started
  • Ask the Community
  • How-To & Best Practices
  • Contact Support
Pemberitahuan
Login
Community
Community
Pemberitahuan
close
  • Categories
  • Forums
  • Knowledge Center
  • Blogs
  • Ideas
  • Events & Webinars
Bantuan
Bantuan
  • Explore Community
  • Get Started
  • Ask the Community
  • How-To & Best Practices
  • Contact Support
Login
Sustainability
Sustainability

Export Citect Genie

PLC Club Indonesia

Wadah diskusi seputar PLC,HMI, SCADA dan semua hal seputar otomasi pada proses industri, baik mengenai hal teknis, informasi terbaru dan juga seputar bisnis. Forum ini terbuka unutuk semua system integrator industrial di Indonesia

Search in

Improve your search experience:

  • Exact phrase → Use quotes " " (e.g., "error 404")
  • Wildcard → Use * for partial words (e.g., build*, *tion)
  • AND / OR → Combine keywords (e.g., login AND error, login OR sign‑in)
  • Keep it short → Use 2–3 relevant words , not full sentences
  • Filters → Narrow results by section (Knowledge Base, Users, Products)
batal
Nyalakan saran
Saran-otomatis membantu Anda mempersempit hasil pencarian dengan cepat, dengan menyarankan hasil yang mungkin cocok selagi Anda mengetik.
Menampilkan hasil untuk 
Tampilkan  hanya  | Ganti mencari 
Apakah maksud Anda: 
  • Home
  • Schneider Electric Community
  • Industrial Automation
  • PLC Club Indonesia
  • Export Citect Genie
Pilihan
  • Tandai Topik sebagai Baru
  • Tandai Topik sebagai Sudah Dibaca
  • Apungkan Topik untuk Pengguna Saat Ini
  • Beri Bookmark
  • Berlangganan
  • Nonaktifkan pemberitahuan
  • Halaman Mudah Dicetak
Invite a Co-worker
Send a co-worker an invite to the portal.Just enter their email address and we'll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
You have entered an invalid email address. Please re-enter the email address.
This co-worker has already been invited to the Exchange portal. Please invite another co-worker.
Please enter email address
Send Invite Cancel
Invitation Sent
Your invitation was sent.Thanks for sharing Exchange with your co-worker.
Send New Invite Close
Penulis Solusi Teratas
Pengguna Jumlah
Oncom
Commander Oncom
64
MadeNgurahNATIH
Lieutenant MadeNgurahNATIH Lieutenant
17
Lihat Semua
Related Products
product field
Schneider Electric
Citect SCADA

Invite a Colleague

Found this content useful? Share it with a Colleague!

Invite a Colleague Invite
TERPECAHKAN Buka Solusi
Back to PLC Club Indonesia
Start a Topic
TERPECAHKAN
adrianS
Ensign adrianS
Ensign

‎2021-01-05 12:12 AM - diedit ‎2021-01-05 12:36 AM

0 Jempol
2
2372
  • Tandai sebagai Baru
  • Beri Bookmark
  • Berlangganan
  • Nonaktifkan pemberitahuan
  • Sorot
  • Cetak
  • Emailkan ke Teman
  • Laporkan Konten Tak Pantas

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

‎2021-01-05 12:12 AM - diedit ‎2021-01-05 12:36 AM

Export Citect Genie

Hi community

 

Apakah kita bisa memindahkan/export/meng-copy genie dari citect SCADA dan memasukannya ke project yang ada di citect SCADA lain dengan versi yang lebih lama? 

 

Saat ini kami sudah membuat suatu template genie di citect SCADA 2018 R2 dan kami ingin menggunakan genie yang sudah kami buat ini untuk project yang kami kerjakan. Customer kami menggunakan Citect SCADA 2016 dan bila kami mencoba merestore project kami yang berisi genie dari citect SCADA 2018R2 ke citect scada 2016 customer kami, display page dan genie yang sudah kami buat tidak dapat di buka.   Muncul popup yang berisi:

 

" WARNING : Cannot convert 'project nama' to version 8.0 format. You MUST use version 5.31 or greater to convert this project before upgrading!!'

 

Kami sudah mencoba untuk langsung mengcopy paste genie yang ada di graphic builder tetapi saat di paste di citect2016, maka image berubah menjadi gambar static saja.

 

Apakah ada cara untuk mengexport display dan genie supaya bisa di buka di versi citect yang lebih lama?

 

Terima kasih

Mohon bantuannya.

 

Label:
  • Label:
  • Citect SCADA genie
  • Tanda:
  • Indonesian
Balas

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

  • Semua topik forum
  • Topik Sebelumnya
  • Topik Berikutnya

Solusi yang Diterima
Anonymous user
Tidak ada

pada ‎2021-04-07 08:06 AM

0 Jempol
0
2246
  • Tandai sebagai Baru
  • Beri Bookmark
  • Berlangganan
  • Nonaktifkan pemberitahuan
  • Sorot
  • Cetak
  • Emailkan ke Teman
  • Laporkan Konten Tak Pantas

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

pada ‎2021-04-07 08:06 AM

Hi @adrianS ,

 

Untuk downgrade project file dan containnya memang akan muncul error dan solusinya memang kita sarankan untuk start dari yang lebih rendah dalam pemyusunan genienya.

 

 

 

Lihat solusi di pesan asli

  • Tanda:
  • Indonesian
Balas

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

MadeNgurahNATIH
Lieutenant MadeNgurahNATIH Lieutenant
Lieutenant

pada ‎2025-07-16 12:23 AM

0 Jempol
0
347
  • Tandai sebagai Baru
  • Beri Bookmark
  • Berlangganan
  • Nonaktifkan pemberitahuan
  • Sorot
  • Cetak
  • Emailkan ke Teman
  • Laporkan Konten Tak Pantas

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

pada ‎2025-07-16 12:23 AM

Hi @adrianS 

 

untuk case bapak, genie yang di buat di versi yang lebih baru tidak bisa di pakai oleh versi yang lama.

saran dari schneider adalah upgrade citect enduser dengan versi yang lebih baru, dan sekarang kita sudah ada di AVEVA plant versi 2023 R2.

Lihat solusi di pesan asli

Balas

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

2 BALASAN 2
Anonymous user
Tidak ada

pada ‎2021-04-07 08:06 AM

0 Jempol
0
2247
  • Tandai sebagai Baru
  • Beri Bookmark
  • Berlangganan
  • Nonaktifkan pemberitahuan
  • Sorot
  • Cetak
  • Emailkan ke Teman
  • Laporkan Konten Tak Pantas

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

pada ‎2021-04-07 08:06 AM

Hi @adrianS ,

 

Untuk downgrade project file dan containnya memang akan muncul error dan solusinya memang kita sarankan untuk start dari yang lebih rendah dalam pemyusunan genienya.

 

 

 

  • Tanda:
  • Indonesian
Balas

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

MadeNgurahNATIH
Lieutenant MadeNgurahNATIH Lieutenant
Lieutenant

pada ‎2025-07-16 12:23 AM

0 Jempol
0
348
  • Tandai sebagai Baru
  • Beri Bookmark
  • Berlangganan
  • Nonaktifkan pemberitahuan
  • Sorot
  • Cetak
  • Emailkan ke Teman
  • Laporkan Konten Tak Pantas

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

pada ‎2025-07-16 12:23 AM

Hi @adrianS 

 

untuk case bapak, genie yang di buat di versi yang lebih baru tidak bisa di pakai oleh versi yang lama.

saran dari schneider adalah upgrade citect enduser dengan versi yang lebih baru, dan sekarang kita sudah ada di AVEVA plant versi 2023 R2.

Balas

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Pratinjau Keluar dari Pratinjau

never-displayed

Anda harus login agar dapat menambahkan lampiran

never-displayed

 

You’ve reached the end of your document

WHAT’S NEXT?

Ask our Experts

Didn't find what you are looking for? Ask our experts!

My Dashboard

Check out the new Feeds and activities that are relevant to you.

To The Top!

Forums

  • APC UPS Data Center Backup Solutions
  • EcoStruxure IT
  • EcoStruxure Geo SCADA Expert
  • Metering & Power Quality
  • Schneider Electric Wiser

Knowledge Center

Events & webinars

Ideas

Blogs

Get Started

  • Ask the Community
  • Community Guidelines
  • Community User Guide
  • How-To & Best Practice
  • Experts Leaderboard
  • Contact Support

    Ask our Experts

    Have a question related to our products, solutions or services? Get quick support on community Forums

    Email Us

    For Community platform-related support, please email us

Brand-Logo
Subscribing is a smart move!
You can subscribe to this board after you log in or create your free account.
Forum-Icon

Create your free account or log in to subscribe to the board - and gain access to more than 10,000+ support articles along with insights from experts and peers.

Register today for FREE

Register Now

Already have an account? Login

Terms & Conditions Privacy Notice Change your Cookie Settings © 2025 Schneider Electric

Welcome!

Welcome to your new personalized space.

of

Explore