Hi community,
Mau tanya saat kita melakukan download program ke PLC M580 dan di dalam PLC sudah terdapat SD card, apakah secara default program yang kita downloadkan ke PLC otomatis masuk ke dalam SD card (sebagai backup) atau hanya masuk ke dalam RAM saja?
Atau apakah ada settingan yang harus kita centang di dalam program unity/controlexpert yang perlu kita centang/ aktifkan agar program yang kita download bisa di masukan ke memory card juga?
Karena saat ini kami sedang mengerjakan proyek dimana plc yang kita instal ada kemungkinan akan mati dalam waktu lama bila tidak dipakai. Kami kawatir saat baterai cmos dari PLC sudah rusak, maka program akan hilang.
Terima kasih
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
pada 2020-12-18 10:22 AM
Halo pak @adrianS
1. File backup project pada sdcard (sdcard dengan format khusus) di m580 terdownload secara otomatis. Namun bisa dilakukan manual juga.
2. M580 tidak menggunakan battery sama sekali. Dan program di M580 tidak disimpan di RAM, melainkan di ROM dan sifatnya permanent tidak akan hilang walau tidak dialiri listrik.
Thanks
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
pada 2020-12-18 10:22 AM
Halo pak @adrianS
1. File backup project pada sdcard (sdcard dengan format khusus) di m580 terdownload secara otomatis. Namun bisa dilakukan manual juga.
2. M580 tidak menggunakan battery sama sekali. Dan program di M580 tidak disimpan di RAM, melainkan di ROM dan sifatnya permanent tidak akan hilang walau tidak dialiri listrik.
Thanks