CITECT 2018

PLC Club Indonesia

Wadah diskusi seputar PLC,HMI, SCADA dan semua hal seputar otomasi pada proses industri, baik mengenai hal teknis, informasi terbaru dan juga seputar bisnis. Forum ini terbuka unutuk semua system integrator industrial di Indonesia

Search in

Improve your search experience:

  • Exact phrase → Use quotes " " (e.g., "error 404")
  • Wildcard → Use * for partial words (e.g., build*, *tion)
  • AND / OR → Combine keywords (e.g., login AND error, login OR sign‑in)
  • Keep it short → Use 2–3 relevant words , not full sentences
  • Filters → Narrow results by section (Knowledge Base, Users, Products)
batal
Nyalakan saran
Saran-otomatis membantu Anda mempersempit hasil pencarian dengan cepat, dengan menyarankan hasil yang mungkin cocok selagi Anda mengetik.
Menampilkan hasil untuk 
Tampilkan  hanya  | Ganti mencari 
Apakah maksud Anda: 
  • Home
  • Schneider Electric Community
  • Industrial Automation
  • PLC Club Indonesia
  • CITECT 2018
Pilihan
  • Tandai Topik sebagai Baru
  • Tandai Topik sebagai Sudah Dibaca
  • Apungkan Topik untuk Pengguna Saat Ini
  • Beri Bookmark
  • Berlangganan
  • Nonaktifkan pemberitahuan
  • Halaman Mudah Dicetak
Invite a Co-worker
Send a co-worker an invite to the portal.Just enter their email address and we'll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
You have entered an invalid email address. Please re-enter the email address.
This co-worker has already been invited to the Exchange portal. Please invite another co-worker.
Please enter email address
Send Invite Cancel
Invitation Sent
Your invitation was sent.Thanks for sharing Exchange with your co-worker.
Send New Invite Close
Penulis Solusi Teratas
Pengguna Jumlah
Oncom
Commander Oncom
64
MadeNgurahNATIH
Lieutenant MadeNgurahNATIH Lieutenant
17
Lihat Semua

Recommended Forums

  • Industry Automation and Control Forum

  • Machine and Motion Control Forum

  • Alliance Partner Program System Integrator

Invite a Colleague

Found this content useful? Share it with a Colleague!

Invite a Colleague Invite
TERPECAHKAN Buka Solusi
Back to PLC Club Indonesia
Start a Topic
TERPECAHKAN
Anonymous user
Tidak ada

pada ‎2019-12-10 05:51 AM

0 Jempol
8
6794
  • Tandai sebagai Baru
  • Beri Bookmark
  • Berlangganan
  • Nonaktifkan pemberitahuan
  • Sorot
  • Cetak
  • Emailkan ke Teman
  • Laporkan Konten Tak Pantas

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

pada ‎2019-12-10 05:51 AM

CITECT 2018

Untuk perintah pagepopup apakah bisa dibatasi agar tidak membuka membukaa popup yang sama saat digunakan pada tombol?

 

Terima kasih

Balas

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

  • Semua topik forum
  • Topik Sebelumnya
  • Topik Berikutnya

Solusi yang Diterima
pradiptasetio
Ensign pradiptasetio
Ensign

pada ‎2019-12-10 11:38 PM

Sebagai tanggapan terhadap Anonymous user
2 Jempol
5
6773
  • Tandai sebagai Baru
  • Beri Bookmark
  • Berlangganan
  • Nonaktifkan pemberitahuan
  • Sorot
  • Cetak
  • Emailkan ke Teman
  • Laporkan Konten Tak Pantas

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

pada ‎2019-12-10 11:38 PM

Hi @Anonymous user 

 

fungsi cicode Pagepopup() bisa diganti dengan WinNewAt(), tetapi argumen untuk kedua fungsi ini berbeda. Bisa coba masukkan script berikut menggantikan Pagepopup di menu Input:

 

INT x;
INT y;
DspGetMouse(x,y);
WinNewAt(Page, x, y, 1+128[, ClusterName]);

 

Page = nama page yang mau dipanggil, diapit dengan "

 

Untuk lebih jelasnya mengenai fungsi cicode WinNewAt, dapat dibaca di sini:

https://www.citect.aveva.com/webhelp/vijeo740/Subsystems/CicodeReferenceHTML/content/WinNewAt.html

 

Semoga membantu

Lihat solusi di pesan asli

  • Tanda:
  • cicode
  • citect
  • scada
Balas

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

8 BALASAN 8
Oncom
Commander Oncom
Commander

pada ‎2019-12-10 08:07 PM

0 Jempol
7
6780
  • Tandai sebagai Baru
  • Beri Bookmark
  • Berlangganan
  • Nonaktifkan pemberitahuan
  • Sorot
  • Cetak
  • Emailkan ke Teman
  • Laporkan Konten Tak Pantas

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

pada ‎2019-12-10 08:07 PM

@Anonymous user untuk fungsi yang dipake apa pak?

ada AssPopup(), ada WinNewAt(), ada PagePopUp(), ada AssChainPopup(), dan masih ada beberapa lagi.

 

beberapa fungsi itu ada yang sudah bisa mencegah popup terbuka lebih dari 1.

 

seperti asspopup()

www.pamtek.co.id
Balas

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Anonymous user
Tidak ada

pada ‎2019-12-10 11:18 PM

Sebagai tanggapan terhadap Oncom
0 Jempol
6
6776
  • Tandai sebagai Baru
  • Beri Bookmark
  • Berlangganan
  • Nonaktifkan pemberitahuan
  • Sorot
  • Cetak
  • Emailkan ke Teman
  • Laporkan Konten Tak Pantas

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

pada ‎2019-12-10 11:18 PM

Saya menggunakan PagePopUp().

Apa bisa dikirimkan manual tutorial citect 2018?

Balas

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

pradiptasetio
Ensign pradiptasetio
Ensign

pada ‎2019-12-10 11:38 PM

Sebagai tanggapan terhadap Anonymous user
2 Jempol
5
6774
  • Tandai sebagai Baru
  • Beri Bookmark
  • Berlangganan
  • Nonaktifkan pemberitahuan
  • Sorot
  • Cetak
  • Emailkan ke Teman
  • Laporkan Konten Tak Pantas

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

pada ‎2019-12-10 11:38 PM

Hi @Anonymous user 

 

fungsi cicode Pagepopup() bisa diganti dengan WinNewAt(), tetapi argumen untuk kedua fungsi ini berbeda. Bisa coba masukkan script berikut menggantikan Pagepopup di menu Input:

 

INT x;
INT y;
DspGetMouse(x,y);
WinNewAt(Page, x, y, 1+128[, ClusterName]);

 

Page = nama page yang mau dipanggil, diapit dengan "

 

Untuk lebih jelasnya mengenai fungsi cicode WinNewAt, dapat dibaca di sini:

https://www.citect.aveva.com/webhelp/vijeo740/Subsystems/CicodeReferenceHTML/content/WinNewAt.html

 

Semoga membantu

  • Tanda:
  • cicode
  • citect
  • scada
Balas

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Oncom
Commander Oncom
Commander

pada ‎2019-12-10 11:50 PM

Sebagai tanggapan terhadap pradiptasetio
1 Jempol
4
6769
  • Tandai sebagai Baru
  • Beri Bookmark
  • Berlangganan
  • Nonaktifkan pemberitahuan
  • Sorot
  • Cetak
  • Emailkan ke Teman
  • Laporkan Konten Tak Pantas

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

pada ‎2019-12-10 11:50 PM

@Anonymous user betul kata @pradiptasetio .

 

btw kalau tujuannya dipakai buat Supergenie, agak repot kalau pake winNewAt... passing data nya kurang praktis..

 

untuk manualnya saya pake dari help bawaan nya Citect aja...cukup komplit.

www.pamtek.co.id
  • Tanda:
  • CitectSCADA
  • scada
Balas

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Anonymous user
Tidak ada

pada ‎2019-12-17 10:32 PM

Sebagai tanggapan terhadap Oncom
1 Jempol
3
6734
  • Tandai sebagai Baru
  • Beri Bookmark
  • Berlangganan
  • Nonaktifkan pemberitahuan
  • Sorot
  • Cetak
  • Emailkan ke Teman
  • Laporkan Konten Tak Pantas

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

pada ‎2019-12-17 10:32 PM

UP

Balas

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Anonymous user
Tidak ada

pada ‎2020-01-02 06:23 PM

Sebagai tanggapan terhadap Anonymous user
1 Jempol
2
6645
  • Tandai sebagai Baru
  • Beri Bookmark
  • Berlangganan
  • Nonaktifkan pemberitahuan
  • Sorot
  • Cetak
  • Emailkan ke Teman
  • Laporkan Konten Tak Pantas

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

pada ‎2020-01-02 06:23 PM

Sudah solved @Oncom @Anonymous user. Pakai fungsi lain selain pagepopup.

Terima kasih

Balas

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Anonymous user
Tidak ada

pada ‎2020-02-04 09:00 PM

Sebagai tanggapan terhadap Anonymous user
0 Jempol
1
6502
  • Tandai sebagai Baru
  • Beri Bookmark
  • Berlangganan
  • Nonaktifkan pemberitahuan
  • Sorot
  • Cetak
  • Emailkan ke Teman
  • Laporkan Konten Tak Pantas

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

pada ‎2020-02-04 09:00 PM

Siang pak @Oncom @Rifqi_Imanto 

 

Untuk membuat nilai tag default selain 0 pada waktu startup bagaimana ya caranya?

 

Thanks 

Balas

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Rifqi_Imanto
Lieutenant JG Rifqi_Imanto Lieutenant JG
Lieutenant JG

pada ‎2020-02-04 10:49 PM

Sebagai tanggapan terhadap Anonymous user
0 Jempol
0
6499
  • Tandai sebagai Baru
  • Beri Bookmark
  • Berlangganan
  • Nonaktifkan pemberitahuan
  • Sorot
  • Cetak
  • Emailkan ke Teman
  • Laporkan Konten Tak Pantas

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

pada ‎2020-02-04 10:49 PM

Halo Pak Fiko,

 

untuk pertanyaan yang berbeda bisa di buat di tread baru ya pak. kemudian di klik tombol Mark As Solution agar memudahkan apakah sudah terpecahkan atau belum solusinya.

 

Terimakasih

Balas

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Pratinjau Keluar dari Pratinjau

never-displayed

Anda harus login agar dapat menambahkan lampiran

never-displayed

 

You’ve reached the end of your document

WHAT’S NEXT?

Ask our Experts

Didn't find what you are looking for? Ask our experts!

My Dashboard

Check out the new Feeds and activities that are relevant to you.

To The Top!

Forums

  • APC UPS Data Center Backup Solutions
  • EcoStruxure IT
  • EcoStruxure Geo SCADA Expert
  • Metering & Power Quality
  • Schneider Electric Wiser

Knowledge Center

Events & webinars

Ideas

Blogs

Get Started

  • Ask the Community
  • Community Guidelines
  • Community User Guide
  • How-To & Best Practice
  • Experts Leaderboard
  • Contact Support

    Ask our Experts

    Have a question related to our products, solutions or services? Get quick support on community Forums

    Email Us

    For Community platform-related support, please email us

Brand-Logo
Subscribing is a smart move!
You can subscribe to this board after you log in or create your free account.
Forum-Icon

Create your free account or log in to subscribe to the board - and gain access to more than 10,000+ support articles along with insights from experts and peers.

Register today for FREE

Register Now

Already have an account? Login

Terms & Conditions Privacy Notice Change your Cookie Settings © 2025 Schneider Electric

Welcome!

Welcome to your new personalized space.

of

Explore