Welcome to the new Schneider Electric Community

It's your place to connect with experts and peers, get continuous support, and share knowledge.

  • Explore the new navigation for even easier access to your community.
  • Bookmark and use our new, easy-to-remember address (community.se.com).
  • Get ready for more content and an improved experience.

Contact SchneiderCommunity.Support@se.com if you have any questions.

Close
Invite a Co-worker
Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
Send Invite Cancel
84354members
353540posts

CITECT 2018

PLC Club Indonesia

Wadah diskusi seputar PLC,HMI, SCADA dan semua hal seputar otomasi pada proses industri, baik mengenai hal teknis, informasi terbaru dan juga seputar bisnis. Forum ini terbuka unutuk semua system integrator industrial di Indonesia

Solved
Fiko
Ensign
Ensign
0 Likes
8
4358

CITECT 2018

Untuk perintah pagepopup apakah bisa dibatasi agar tidak membuka membukaa popup yang sama saat digunakan pada tombol?

 

Terima kasih


Accepted Solutions
pradiptasetio
Ensign
Ensign

Re: CITECT 2018

Hi @Fiko 

 

fungsi cicode Pagepopup() bisa diganti dengan WinNewAt(), tetapi argumen untuk kedua fungsi ini berbeda. Bisa coba masukkan script berikut menggantikan Pagepopup di menu Input:

 

INT x;
INT y;
DspGetMouse(x,y);
WinNewAt(Page, x, y, 1+128[, ClusterName]);

 

Page = nama page yang mau dipanggil, diapit dengan "

 

Untuk lebih jelasnya mengenai fungsi cicode WinNewAt, dapat dibaca di sini:

https://www.citect.aveva.com/webhelp/vijeo740/Subsystems/CicodeReferenceHTML/content/WinNewAt.html

 

Semoga membantu

See Answer In Context

Tags (3)
8 Replies 8
Oncom
Commander
Commander
0 Likes
7
4353

Re: CITECT 2018

@Fiko untuk fungsi yang dipake apa pak?

ada AssPopup(), ada WinNewAt(), ada PagePopUp(), ada AssChainPopup(), dan masih ada beberapa lagi.

 

beberapa fungsi itu ada yang sudah bisa mencegah popup terbuka lebih dari 1.

 

seperti asspopup()

Fiko
Ensign
Ensign
0 Likes
6
4349

Re: CITECT 2018

Saya menggunakan PagePopUp().

Apa bisa dikirimkan manual tutorial citect 2018?

pradiptasetio
Ensign
Ensign

Re: CITECT 2018

Hi @Fiko 

 

fungsi cicode Pagepopup() bisa diganti dengan WinNewAt(), tetapi argumen untuk kedua fungsi ini berbeda. Bisa coba masukkan script berikut menggantikan Pagepopup di menu Input:

 

INT x;
INT y;
DspGetMouse(x,y);
WinNewAt(Page, x, y, 1+128[, ClusterName]);

 

Page = nama page yang mau dipanggil, diapit dengan "

 

Untuk lebih jelasnya mengenai fungsi cicode WinNewAt, dapat dibaca di sini:

https://www.citect.aveva.com/webhelp/vijeo740/Subsystems/CicodeReferenceHTML/content/WinNewAt.html

 

Semoga membantu

Tags (3)
Oncom
Commander
Commander
4
4342

Re: CITECT 2018

@Fiko betul kata @pradiptasetio .

 

btw kalau tujuannya dipakai buat Supergenie, agak repot kalau pake winNewAt... passing data nya kurang praktis..

 

untuk manualnya saya pake dari help bawaan nya Citect aja...cukup komplit.

Tags (2)
ipin
Schneider Alumni (Retired)
Schneider Alumni (Retired)
3
4307

Re: CITECT 2018

UP

Fiko
Ensign
Ensign
2
4218

Re: CITECT 2018

Sudah solved @Oncom @ipin. Pakai fungsi lain selain pagepopup.

Terima kasih

Fiko
Ensign
Ensign
0 Likes
1
4075

Re: CITECT 2018

Siang pak @Oncom @Rifqi_Imanto 

 

Untuk membuat nilai tag default selain 0 pada waktu startup bagaimana ya caranya?

 

Thanks 

Rifqi_Imanto
Lieutenant JG Lieutenant JG
Lieutenant JG
0 Likes
0
4072

Re: CITECT 2018

Halo Pak Fiko,

 

untuk pertanyaan yang berbeda bisa di buat di tread baru ya pak. kemudian di klik tombol Mark As Solution agar memudahkan apakah sudah terpecahkan atau belum solusinya.

 

Terimakasih