pada 2019-11-12 01:33 AM
apakah PLC bisa diterapakan logic untuk BAS?
apakah mungkin bisa mengatur schedule 24/7 dengan resolusi menit atau bahkan detik?
kalau coba saya sketch awal satu titik control dengan system 24/7 resolusi / menit
membutuhkan sekitar 7+24+60 memory digital tag, adakah cara yang lebih mengefisienkan memory?
atau di M221 ada sudah ada block scheduler sendiri>
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
pada 2019-11-12 01:36 AM
sangat bisa....
kira-kira seperti apa scheduler yang dimaksud? sepertinya hanya cukup 1 tag untuk 1 schedule....
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
pada 2019-11-12 01:36 AM
setiap titik kontrol user dapat mengatur dengan resolusi 1 menit dalam waktu semingu:
misal
titik a
senin on pukul 08.00 - 09.30, dan 11.00 - 12.33 dan dst
selasa on pukul 12.00 - 13.30, dan 20.00 - 23.33 dan dst
dimana dst user bisa menginput banyak jadwal, sampai dengan resolusi
00.00 - 00.01 dan 00.03 - 00.04 ....... 23.58 - 23.59
jadi bisa maksimal 1 menit on 1 menit off
kalau satu tag satu schedule, tag nya type ada ya Pak,
ada reff programnya Pak. @Oncom
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
pada 2019-11-12 01:41 AM
jawabannya bisa menggunakan schedule blocks pada M221, bisa dipeljari di videohttps://www.youtube.com/watch?v=nBKkg6315ZA link berikut :
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.