ATS48 Remote Display + Modbus Data

PLC Club Indonesia

Wadah diskusi seputar PLC,HMI, SCADA dan semua hal seputar otomasi pada proses industri, baik mengenai hal teknis, informasi terbaru dan juga seputar bisnis. Forum ini terbuka unutuk semua system integrator industrial di Indonesia

batal
Nyalakan saran
Saran-otomatis membantu Anda mempersempit hasil pencarian dengan cepat, dengan menyarankan hasil yang mungkin cocok selagi Anda mengetik.
Menampilkan hasil untuk 
Tampilkan  hanya  | Ganti mencari 
Apakah maksud Anda: 
  • Home
  • Schneider Electric Community
  • Industrial Automation
  • PLC Club Indonesia
  • ATS48 Remote Display + Modbus Data
Pilihan
  • Langganan Feed RSS
  • Tandai Topik sebagai Baru
  • Tandai Topik sebagai Sudah Dibaca
  • Apungkan Topik untuk Pengguna Saat Ini
  • Beri Bookmark
  • Berlangganan
  • Nonaktifkan pemberitahuan
  • Halaman Mudah Dicetak
Invite a Co-worker
Send a co-worker an invite to the portal.Just enter their email address and we'll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
You have entered an invalid email address. Please re-enter the email address.
This co-worker has already been invited to the Exchange portal. Please invite another co-worker.
Please enter email address
Send Invite Cancel
Invitation Sent
Your invitation was sent.Thanks for sharing Exchange with your co-worker.
Send New Invite Close
Penulis Solusi Teratas
Pengguna Jumlah
Oncom
Commander Oncom
57
SaukiBullah
Lieutenant JG SaukiBullah
6
Rifqi_Imanto
Lieutenant JG Rifqi_Imanto Lieutenant JG
4
Lihat Semua

Invite a Colleague

Found this content useful? Share it with a Colleague!

Invite a Colleague Invite
TERPECAHKAN Buka Solusi
Back to PLC Club Indonesia
TERPECAHKAN
085736021066
Ensign 085736021066
Ensign

pada ‎2019-11-12 01:32 AM

0 Jempol
4
1673
  • Tandai sebagai Baru
  • Beri Bookmark
  • Berlangganan
  • Nonaktifkan pemberitahuan
  • Langganan Feed RSS
  • Sorot
  • Cetak
  • Emailkan ke Teman
  • Laporkan Konten Tak Pantas

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

pada ‎2019-11-12 01:32 AM

ATS48 Remote Display + Modbus Data

kami bererencana mengambil data dari ATS48 dari serila port dan sudah bisa dilakukan, dengan unity pro.

apakah kami bisa melakukan share port serial ATS48 sehingga bisa di gunakna untuk remote display juga?

satu port untuk remote display dan ke Port NOM

Balas

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

  • Semua topik forum
  • Topik Sebelumnya
  • Topik Berikutnya

Solusi yang Diterima
Anonymous user
Tidak ada

pada ‎2019-11-12 01:41 AM

0 Jempol
0
1665
  • Tandai sebagai Baru
  • Beri Bookmark
  • Berlangganan
  • Nonaktifkan pemberitahuan
  • Langganan Feed RSS
  • Sorot
  • Cetak
  • Emailkan ke Teman
  • Laporkan Konten Tak Pantas

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

pada ‎2019-11-12 01:41 AM

@085736021066  

untuk peruntukannya VW3G22101 adalah untuk ATS 22, sedangkan yang VW3G48101 adalah untuk ATS 48..

 

Kalo memang digunakan untuk multi monitor bisa digunakan caranya suhu @Oncom  sehingga bisa digunakan untuk exchange data dan monitor parameter.

Lihat solusi di pesan asli

Balas

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

4 BALASAN 4
Oncom
Commander Oncom
Commander

pada ‎2019-11-12 01:37 AM

0 Jempol
0
1670
  • Tandai sebagai Baru
  • Beri Bookmark
  • Berlangganan
  • Nonaktifkan pemberitahuan
  • Langganan Feed RSS
  • Sorot
  • Cetak
  • Emailkan ke Teman
  • Laporkan Konten Tak Pantas

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

pada ‎2019-11-12 01:37 AM

@085736021066  sayangnya tidak bisa. Modbus RTU tidak bisa multi master. Karena keterbatasan di serial nya. Jika menggunakan modbus TCP bisa..

www.pamtek.co.id
Balas

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Oncom
Commander Oncom
Commander

pada ‎2019-11-12 01:37 AM

0 Jempol
1
1670
  • Tandai sebagai Baru
  • Beri Bookmark
  • Berlangganan
  • Nonaktifkan pemberitahuan
  • Langganan Feed RSS
  • Sorot
  • Cetak
  • Emailkan ke Teman
  • Laporkan Konten Tak Pantas

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

pada ‎2019-11-12 01:37 AM

Btw Remote Display nya menggunakan apa? Kalau pake HMI biasa (magelis), bisa baca via PLC saja, port NOM kan ada 2, bisa dipake satunya sebagai slave...​

www.pamtek.co.id
Balas

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

085736021066
Ensign 085736021066
Ensign

pada ‎2019-11-12 01:38 AM

Sebagai tanggapan terhadap Oncom
0 Jempol
0
1668
  • Tandai sebagai Baru
  • Beri Bookmark
  • Berlangganan
  • Nonaktifkan pemberitahuan
  • Langganan Feed RSS
  • Sorot
  • Cetak
  • Emailkan ke Teman
  • Laporkan Konten Tak Pantas

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

pada ‎2019-11-12 01:38 AM

terima kasih informasinya,

maaf maksudnya VW3G48101 remote display, semacam display extensi dari ATS48

 

oh iya apakah memang tidak bisa VW3G22101 digunakan ke ATS 48?

Balas

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Anonymous user
Tidak ada

pada ‎2019-11-12 01:41 AM

0 Jempol
0
1666
  • Tandai sebagai Baru
  • Beri Bookmark
  • Berlangganan
  • Nonaktifkan pemberitahuan
  • Langganan Feed RSS
  • Sorot
  • Cetak
  • Emailkan ke Teman
  • Laporkan Konten Tak Pantas

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

pada ‎2019-11-12 01:41 AM

@085736021066  

untuk peruntukannya VW3G22101 adalah untuk ATS 22, sedangkan yang VW3G48101 adalah untuk ATS 48..

 

Kalo memang digunakan untuk multi monitor bisa digunakan caranya suhu @Oncom  sehingga bisa digunakan untuk exchange data dan monitor parameter.

Balas

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Pratinjau Keluar dari Pratinjau

never-displayed

Anda harus login agar dapat menambahkan lampiran

never-displayed

 
To The Top!

Forums

  • APC UPS Data Center Backup Solutions
  • EcoStruxure IT
  • EcoStruxure Geo SCADA Expert
  • Metering & Power Quality
  • Schneider Electric Wiser

Knowledge Center

Events & webinars

Ideas

Blogs

Get Started

  • Ask the Community
  • Community Guidelines
  • Community User Guide
  • How-To & Best Practice
  • Experts Leaderboard
  • Contact Support
Brand-Logo
Subscribing is a smart move!
You can subscribe to this board after you log in or create your free account.
Forum-Icon

Create your free account or log in to subscribe to the board - and gain access to more than 10,000+ support articles along with insights from experts and peers.

Register today for FREE

Register Now

Already have an account? Login

Terms & Conditions Privacy Notice Change your Cookie Settings © 2025 Schneider Electric

This is a heading

With achievable small steps, users progress and continually feel satisfaction in task accomplishment.

Usetiful Onboarding Checklist remembers the progress of every user, allowing them to take bite-sized journeys and continue where they left.

of