Bagaimana cara mengukur current analog input yang masuk ke M221?

PLC Club Indonesia

Wadah diskusi seputar PLC,HMI, SCADA dan semua hal seputar otomasi pada proses industri, baik mengenai hal teknis, informasi terbaru dan juga seputar bisnis. Forum ini terbuka unutuk semua system integrator industrial di Indonesia

Search in

Improve your search experience:

  • Exact phrase → Use quotes " " (e.g., "error 404")
  • Wildcard → Use * for partial words (e.g., build*, *tion)
  • AND / OR → Combine keywords (e.g., login AND error, login OR sign‑in)
  • Keep it short → Use 2–3 relevant words , not full sentences
  • Filters → Narrow results by section (Knowledge Base, Users, Products)
batal
Nyalakan saran
Saran-otomatis membantu Anda mempersempit hasil pencarian dengan cepat, dengan menyarankan hasil yang mungkin cocok selagi Anda mengetik.
Menampilkan hasil untuk 
Tampilkan  hanya  | Ganti mencari 
Apakah maksud Anda: 
  • Home
  • Schneider Electric Community
  • Industrial Automation
  • PLC Club Indonesia
  • Bagaimana cara mengukur current analog input yang masuk ke M221?
Pilihan
  • Tandai Topik sebagai Baru
  • Tandai Topik sebagai Sudah Dibaca
  • Apungkan Topik untuk Pengguna Saat Ini
  • Beri Bookmark
  • Berlangganan
  • Nonaktifkan pemberitahuan
  • Halaman Mudah Dicetak
Invite a Co-worker
Send a co-worker an invite to the portal.Just enter their email address and we'll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
You have entered an invalid email address. Please re-enter the email address.
This co-worker has already been invited to the Exchange portal. Please invite another co-worker.
Please enter email address
Send Invite Cancel
Invitation Sent
Your invitation was sent.Thanks for sharing Exchange with your co-worker.
Send New Invite Close
Penulis Solusi Teratas
Pengguna Jumlah
Oncom
Commander Oncom
64
MadeNgurahNATIH
Lieutenant MadeNgurahNATIH Lieutenant
17
Lihat Semua

Recommended Forums

  • Industry Automation and Control Forum

  • Machine and Motion Control Forum

  • Alliance Partner Program System Integrator

Invite a Colleague

Found this content useful? Share it with a Colleague!

Invite a Colleague Invite
TERPECAHKAN Buka Solusi
Back to PLC Club Indonesia
Start a Topic
TERPECAHKAN
DikaAldy
Crewman DikaAldy
Crewman

pada ‎2019-11-08 04:36 AM

2 Jempol
8
5517
  • Tandai sebagai Baru
  • Beri Bookmark
  • Berlangganan
  • Nonaktifkan pemberitahuan
  • Sorot
  • Cetak
  • Emailkan ke Teman
  • Laporkan Konten Tak Pantas

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

pada ‎2019-11-08 04:36 AM

Bagaimana cara mengukur current analog input yang masuk ke M221?

Bagaimana cara mengukur current analog input yang masuk ke M221?

Balas

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

  • Semua topik forum
  • Topik Sebelumnya
  • Topik Berikutnya

Solusi yang Diterima
Anonymous user
Tidak ada

pada ‎2019-11-08 04:44 AM

0 Jempol
6
5512
  • Tandai sebagai Baru
  • Beri Bookmark
  • Berlangganan
  • Nonaktifkan pemberitahuan
  • Sorot
  • Cetak
  • Emailkan ke Teman
  • Laporkan Konten Tak Pantas

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

pada ‎2019-11-08 04:44 AM

apabila sensornya sudah terpasang pada module analognya, bisa juga dengan cara melihat pada nilai integer dari memory address channel analognya ( dengan catatan sensor analognya sudah di scaling dengan benar ) sehingga tampilan nilai integer pada alamat yang telah di assign dapat mencerminkan nilai current sensor tersebut

Lihat solusi di pesan asli

Balas

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

8 BALASAN 8
Oncom
Commander Oncom
Commander

pada ‎2019-11-08 04:38 AM

0 Jempol
0
5514
  • Tandai sebagai Baru
  • Beri Bookmark
  • Berlangganan
  • Nonaktifkan pemberitahuan
  • Sorot
  • Cetak
  • Emailkan ke Teman
  • Laporkan Konten Tak Pantas

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

pada ‎2019-11-08 04:38 AM

bisa diukur dengan cara di seri dengan sensornya yang terpasanng.

www.pamtek.co.id
Balas

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Anonymous user
Tidak ada

pada ‎2019-11-08 04:44 AM

0 Jempol
6
5513
  • Tandai sebagai Baru
  • Beri Bookmark
  • Berlangganan
  • Nonaktifkan pemberitahuan
  • Sorot
  • Cetak
  • Emailkan ke Teman
  • Laporkan Konten Tak Pantas

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

pada ‎2019-11-08 04:44 AM

apabila sensornya sudah terpasang pada module analognya, bisa juga dengan cara melihat pada nilai integer dari memory address channel analognya ( dengan catatan sensor analognya sudah di scaling dengan benar ) sehingga tampilan nilai integer pada alamat yang telah di assign dapat mencerminkan nilai current sensor tersebut

Balas

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Anonymous user
Tidak ada

pada ‎2019-12-13 11:36 AM

Sebagai tanggapan terhadap Anonymous user
0 Jempol
5
5465
  • Tandai sebagai Baru
  • Beri Bookmark
  • Berlangganan
  • Nonaktifkan pemberitahuan
  • Sorot
  • Cetak
  • Emailkan ke Teman
  • Laporkan Konten Tak Pantas

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

pada ‎2019-12-13 11:36 AM

apa ada setting yang lain? aku coba apply signal di embedded analog input logic controller M221 (IN0) yang secara default tegangan range 0 s/d 10 Vdc tapi kok hanya 0 s/d 1.4 Vdc saja yang bisa saya apply . thx untuk bantuannya

Balas

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Oncom
Commander Oncom
Commander

pada ‎2019-12-13 04:42 PM

Sebagai tanggapan terhadap Anonymous user
0 Jempol
4
5462
  • Tandai sebagai Baru
  • Beri Bookmark
  • Berlangganan
  • Nonaktifkan pemberitahuan
  • Sorot
  • Cetak
  • Emailkan ke Teman
  • Laporkan Konten Tak Pantas

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

pada ‎2019-12-13 04:42 PM

@Anonymous user sudah test pake multimeter tegangannya lebih dari 1.4V ?

 

Harusnya sih gak perlu ada settingan lagi...

www.pamtek.co.id
Balas

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Anonymous user
Tidak ada

pada ‎2019-12-14 03:34 AM

Sebagai tanggapan terhadap Oncom
0 Jempol
2
5459
  • Tandai sebagai Baru
  • Beri Bookmark
  • Berlangganan
  • Nonaktifkan pemberitahuan
  • Sorot
  • Cetak
  • Emailkan ke Teman
  • Laporkan Konten Tak Pantas

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

pada ‎2019-12-14 03:34 AM

@Oncom sudah saya cek pake multi bos. tegangannya sesuai yang saya apply kan.

1.4 vdc tampilan di multi juga 1.4.

pas saya apply 1.5 vdc dengan alat calibrator yang saya gunakan langsung protect off. dan sya cek pakai multi calibratornya (tanpa terkoneksi dengan IN0) juga sesuai 1.5 vdc.

apa hardware nya masalah ya? 

terima kasih untuk bantuannya

Balas

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Oncom
Commander Oncom
Commander

pada ‎2019-12-16 12:51 AM

Sebagai tanggapan terhadap Anonymous user
0 Jempol
0
5446
  • Tandai sebagai Baru
  • Beri Bookmark
  • Berlangganan
  • Nonaktifkan pemberitahuan
  • Sorot
  • Cetak
  • Emailkan ke Teman
  • Laporkan Konten Tak Pantas

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

pada ‎2019-12-16 12:51 AM

Coba kita colek expert nya @Anonymous user 

www.pamtek.co.id
Balas

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Anonymous user
Tidak ada

pada ‎2020-03-05 07:52 PM

Sebagai tanggapan terhadap Anonymous user
1 Jempol
0
5162
  • Tandai sebagai Baru
  • Beri Bookmark
  • Berlangganan
  • Nonaktifkan pemberitahuan
  • Sorot
  • Cetak
  • Emailkan ke Teman
  • Laporkan Konten Tak Pantas

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

pada ‎2020-03-05 07:52 PM

kalo secara multimeternya protect off ada kemungkinan hardwarenya bermasalah, coba diganti yang IN1 apakah sama, saya pernah mencoba untuk volt, tidak ada masalah dan tidak ada tambahan konfigurasi apa2 hanya setting di software configuration nya

Balas

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Anonymous user
Tidak ada

pada ‎2020-11-10 10:06 PM

Sebagai tanggapan terhadap Oncom
0 Jempol
0
4132
  • Tandai sebagai Baru
  • Beri Bookmark
  • Berlangganan
  • Nonaktifkan pemberitahuan
  • Sorot
  • Cetak
  • Emailkan ke Teman
  • Laporkan Konten Tak Pantas

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

pada ‎2020-11-10 10:06 PM

Mau menanyakan untuk sensor voltage / sensor current untuk mengukur arus bocor isolator. Itu pake sensor apa ya ?
Balas

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Pratinjau Keluar dari Pratinjau

never-displayed

Anda harus login agar dapat menambahkan lampiran

never-displayed

 

You’ve reached the end of your document

WHAT’S NEXT?

Ask our Experts

Didn't find what you are looking for? Ask our experts!

My Dashboard

Check out the new Feeds and activities that are relevant to you.

To The Top!

Forums

  • APC UPS Data Center Backup Solutions
  • EcoStruxure IT
  • EcoStruxure Geo SCADA Expert
  • Metering & Power Quality
  • Schneider Electric Wiser

Knowledge Center

Events & webinars

Ideas

Blogs

Get Started

  • Ask the Community
  • Community Guidelines
  • Community User Guide
  • How-To & Best Practice
  • Experts Leaderboard
  • Contact Support

    Ask our Experts

    Have a question related to our products, solutions or services? Get quick support on community Forums

    Email Us

    For Community platform-related support, please email us

Brand-Logo
Subscribing is a smart move!
You can subscribe to this board after you log in or create your free account.
Forum-Icon

Create your free account or log in to subscribe to the board - and gain access to more than 10,000+ support articles along with insights from experts and peers.

Register today for FREE

Register Now

Already have an account? Login

Terms & Conditions Privacy Notice Change your Cookie Settings © 2025 Schneider Electric

Welcome!

Welcome to your new personalized space.

of

Explore