Welcome to the new Schneider Electric Community

It's your place to connect with experts and peers, get continuous support, and share knowledge.

  • Explore the new navigation for even easier access to your community.
  • Bookmark and use our new, easy-to-remember address (community.se.com).
  • Get ready for more content and an improved experience.

Contact SchneiderCommunity.Support@se.com if you have any questions.

Close
Invite a Co-worker
Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
Send Invite Cancel
84265members
353371posts

Bagaimana cara mengukur current analog input yang masuk ke M221?

PLC Club Indonesia

Wadah diskusi seputar PLC,HMI, SCADA dan semua hal seputar otomasi pada proses industri, baik mengenai hal teknis, informasi terbaru dan juga seputar bisnis. Forum ini terbuka unutuk semua system integrator industrial di Indonesia

Solved
DikaAldy
Crewman
Crewman

Bagaimana cara mengukur current analog input yang masuk ke M221?

Bagaimana cara mengukur current analog input yang masuk ke M221?


Accepted Solutions
GY_BU
Lt. Commander
Lt. Commander
0 Likes
6
3496

Re: Bagaimana cara mengukur current analog input yang masuk ke M221?

apabila sensornya sudah terpasang pada module analognya, bisa juga dengan cara melihat pada nilai integer dari memory address channel analognya ( dengan catatan sensor analognya sudah di scaling dengan benar ) sehingga tampilan nilai integer pada alamat yang telah di assign dapat mencerminkan nilai current sensor tersebut

See Answer In Context

8 Replies 8
Oncom
Commander
Commander
0 Likes
0
3498

Re: Bagaimana cara mengukur current analog input yang masuk ke M221?

bisa diukur dengan cara di seri dengan sensornya yang terpasanng.

GY_BU
Lt. Commander
Lt. Commander
0 Likes
6
3497

Re: Bagaimana cara mengukur current analog input yang masuk ke M221?

apabila sensornya sudah terpasang pada module analognya, bisa juga dengan cara melihat pada nilai integer dari memory address channel analognya ( dengan catatan sensor analognya sudah di scaling dengan benar ) sehingga tampilan nilai integer pada alamat yang telah di assign dapat mencerminkan nilai current sensor tersebut

YanuarBob5150
Cadet
0 Likes
5
3449

Re: Bagaimana cara mengukur current analog input yang masuk ke M221?

apa ada setting yang lain? aku coba apply signal di embedded analog input logic controller M221 (IN0) yang secara default tegangan range 0 s/d 10 Vdc tapi kok hanya 0 s/d 1.4 Vdc saja yang bisa saya apply . thx untuk bantuannya

Oncom
Commander
Commander
0 Likes
4
3446

Re: Bagaimana cara mengukur current analog input yang masuk ke M221?

@YanuarBob5150 sudah test pake multimeter tegangannya lebih dari 1.4V ?

 

Harusnya sih gak perlu ada settingan lagi...

YanuarBob5150
Cadet
0 Likes
2
3443

Re: Bagaimana cara mengukur current analog input yang masuk ke M221?

@Oncom sudah saya cek pake multi bos. tegangannya sesuai yang saya apply kan.

1.4 vdc tampilan di multi juga 1.4.

pas saya apply 1.5 vdc dengan alat calibrator yang saya gunakan langsung protect off. dan sya cek pakai multi calibratornya (tanpa terkoneksi dengan IN0) juga sesuai 1.5 vdc.

apa hardware nya masalah ya? 

terima kasih untuk bantuannya

Oncom
Commander
Commander
0 Likes
0
3430

Re: Bagaimana cara mengukur current analog input yang masuk ke M221?

Coba kita colek expert nya @endr007 

GY_BU
Lt. Commander
Lt. Commander
0
3146

Re: Bagaimana cara mengukur current analog input yang masuk ke M221?

kalo secara multimeternya protect off ada kemungkinan hardwarenya bermasalah, coba diganti yang IN1 apakah sama, saya pernah mencoba untuk volt, tidak ada masalah dan tidak ada tambahan konfigurasi apa2 hanya setting di software configuration nya

Barontakhaneut
Cadet
0 Likes
0
2116

Re: Bagaimana cara mengukur current analog input yang masuk ke M221?

Mau menanyakan untuk sensor voltage / sensor current untuk mengukur arus bocor isolator. Itu pake sensor apa ya ?