Sur mon ATV630. certains défaut ne peuvent pas être quittancé via la communication ProfiNet.
Cependant, pour mon application je dois absolument quittancer TOUS les défauts depuis ma communication ProfiNet.
J'ai essayé de déclaré l'adresse logic 7128 dans mon automate Siemens dans ma table d'échange, mais je n'arrive plus à piloter le variateur.
Quelles solutions est fonctionnelle pour mon cas de figure ?
Merci d'avance pour l'aide apportée
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2025-11-23 09:18 PM
Bonjour,
Pour des raisons de sécurité de l’utilisateur, il n’est malheureusement pas possible de réinitialiser certains défauts directement via la communication. Dans le cas contraire, cela pourrait entraîner des situations dangereuses pour l’intégrité physique de l’utilisateur.
C’est pourquoi certains défauts nécessitent un redémarrage complet de l’appareil. Une adresse Modbus spécifique est également prévue pour cette opération.
J’espère que ces informations vous seront utiles. Merci et bonne journée.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2025-11-24 10:51 PM
Bonjour,
Merci pour votre réponse !
Je comprend donc bien que via la communication ProfiNet, je suis limité au reset de défaut "mineur" sur le variateur.
Merci et bonne journée