Bonjour,
Est-il possible de connecter ce type d'impulsion de compteur de gaz sur l'entrée numérique du PAS600L ou du PAS800L ? Les deux schémas électriques (relais Reed et détecteur inductif : voir fichier joint) sont-ils compatibles avec les caractéristiques techniques du PAS600L/PAS800L ?
Nota : J'ai noté que la largeur de l'impulsion doit être supérieure à 30 ms. Je vérifie cette caractéristique technique auprès du constructeur du compteur de gaz, mais merci de répondre à ma question.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Hello,
If you refer to Universal Panel Server instruction sheet (UPas IS ), pulse counter compliant to IEC62053-31 are supported by Panel Server . So I advise In first to check with ELSTER if their Gaz counter is conform to this standard to garanty full compatibilty (simpler that an individual analyze of each characteritic)
BR