Bu forumun amacı endüstriyel tesislere ve makinalara yönelik çözümlerimizle ilgili bilgi ve doküman paylaşımı yapmak ve sorularınızı ilgili uzman ekibimizle buluşturmaktır. EcoStruxure mimarisinin sunmuş olduğu proses ve makina otomasyonu çözümlerini (M241, M262, M340, M580, SCADA, Historian, MES vb.) bu forumda tartışabilir, fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Başta Sistem/Makina Entegretörleri ve Son Kullanıcılar olmak üzere, endüstriyel otomasyon alanında faliyet gösteren tüm paydaşları forumun içeriğinden faydalanmaya davet ediyoruz.
Search in
2021-08-19 07:48 AM hakkında
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
2021-08-19 07:48 AM hakkında
Selamlar,
Uzak I/O modülü olan "TM3BCEIP" referans numaralı ürünü Modbus TCP/IP TM221 PLC ile kullanabiliyor muyuz? Kullanamıyorsak "TM3XTRA1" ile "TM3XREC1" modülleri arası kablo mesafesi max. kaç mt. olabiliyor.
Desteklerinizi bekliyorum, teşekkürler.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
2021-08-19 08:06 AM hakkında
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
2021-08-19 08:06 AM hakkında
Merhaba,
Maalesef TM3BCEIP modülleri M221 plclerde kullanılamıyor.
https://www.se.com/ww/en/faqs/FA245076/
Saygılarımla.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
2021-08-19 08:06 AM hakkında
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
2021-08-19 08:06 AM hakkında
Merhaba,
Maalesef TM3BCEIP modülleri M221 plclerde kullanılamıyor.
https://www.se.com/ww/en/faqs/FA245076/
Saygılarımla.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
You’ve reached the end of your document
Create your free account or log in to subscribe to the board - and gain access to more than 10,000+ support articles along with insights from experts and peers.