Yardım
  • Explore Community
  • Get Started
  • Ask the Community
  • How-To & Best Practices
  • Contact Support
Bildirimler
Oturum Aç
Community
Community
Bildirimler
close
  • Categories
  • Forums
  • Knowledge Center
  • Blogs
  • Ideas
  • Events & Webinars
Yardım
Yardım
  • Explore Community
  • Get Started
  • Ask the Community
  • How-To & Best Practices
  • Contact Support
Oturum Aç
Sustainability
Sustainability

Share Your Feedback – Help Us Improve Search on Community!
Please take a few minutes to participate in our Search Feedback Survey. Your insights will help us deliver the results you need faster and more accurately.
Click here to take the survey

Atv12 ve Modbus Haberleşmesi

Fabrika ve Makina Otomasyonu Çözümleri

Bu forumun amacı endüstriyel tesislere ve makinalara yönelik çözümlerimizle ilgili bilgi ve doküman paylaşımı yapmak ve sorularınızı ilgili uzman ekibimizle buluşturmaktır. EcoStruxure mimarisinin sunmuş olduğu proses ve makina otomasyonu çözümlerini (M241, M262, M340, M580, SCADA, Historian, MES vb.) bu forumda tartışabilir, fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Başta Sistem/Makina Entegretörleri ve Son Kullanıcılar olmak üzere, endüstriyel otomasyon alanında faliyet gösteren tüm paydaşları forumun içeriğinden faydalanmaya davet ediyoruz.

Search in

Improve your search experience:

  • Exact phrase → Use quotes " " (e.g., "error 404")
  • Wildcard → Use * for partial words (e.g., build*, *tion)
  • AND / OR → Combine keywords (e.g., login AND error, login OR sign‑in)
  • Keep it short → Use 2–3 relevant words , not full sentences
  • Filters → Narrow results by section (Knowledge Base, Users, Products)
iptal
Önerileri aç
Otomatik önerme, siz yazarken olası eşleşmeleri önererek arama sonuçlarınızı hızlı bir şekilde daraltmanıza yardımcı olur.
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor: 
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara: 
Şunu mu demek istediniz? 
  • Home
  • Schneider Electric Community
  • Industrial Automation
  • Fabrika ve Makina Otomasyonu Çözümleri
  • Atv12 ve Modbus Haberleşmesi
Seçenekler
  • Konuyu Yeni Olarak İşaretle
  • Konuyu Okundu Olarak İşaretle
  • Mevcut Kullanıcı için bu Konu yukarı taşınsın
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Yazıcı Dostu Sayfa
Invite a Co-worker
Send a co-worker an invite to the portal.Just enter their email address and we'll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
You have entered an invalid email address. Please re-enter the email address.
This co-worker has already been invited to the Exchange portal. Please invite another co-worker.
Please enter email address
Send Invite Cancel
Invitation Sent
Your invitation was sent.Thanks for sharing Exchange with your co-worker.
Send New Invite Close
En İyi Çözüm Yazarları
Kullanıcı Sayı
ismailozinan
Commander ismailozinan Commander
22
BurakSirma
Lt. Commander BurakSirma Lt. Commander
21
Tümünü Görüntüle

Recommended Forums

  • Industry Automation and Control Forum

  • Machine and Motion Control Forum

  • Alliance Partner Program System Integrator

Related Products
product field
Schneider Electric
Low Voltage AC Building Drives

Invite a Colleague

Found this content useful? Share it with a Colleague!

Invite a Colleague Invite
ÇÖZÜLDÜ Çözüme git
Back to Fabrika ve Makina Otomasyonu Çözümleri
Start a Topic
ÇÖZÜLDÜ
Anonymous user
Uygulanamaz

‎2021-06-29 01:21 AM - düzenlenme zamanı: ‎2021-06-29 02:00 AM

1 Övgü Puanı
2
2840
  • Yeni Olarak İşaretle
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
  • Arkadaşına E-posta Gönder
  • Uygunsuz İçerik Bildir

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

‎2021-06-29 01:21 AM - düzenlenme zamanı: ‎2021-06-29 02:00 AM

Atv12 ve Modbus Haberleşmesi

Merhabalar ,

Atv12 sürümü 3.parti(Labview) bir yazılım ile haberleştirmek istiyorum , sürücü parametrelerimi Hız Ref : REF-FRH-NDB  Ref Kanal : FR1-NDB Kontrol Menüsü : CTL-CD1-NDB Con altındaki modbus haberleşme ayarlarımı da yaptım (Baudrate , Odd , Timeout vb.) ,  çok basit bir şekilde sürücümü ileri ve geri sürüp frekansını değiştirmek istiyorum fakat sürekli SLF1 hatası alıyorum sürücü nst olmuyor , sürücünün modbus adresi 8501e 128 6 7 15 gönderiyorum fakat sürücüyü ready de alamıyorum .Acaba kaçırdığım yer neresi yardımcı olabilir misiniz.(Sürücü ayarlarımda yapmam gereken ek bir ayar var mı ?)

Etiketler:
  • Etiketler:
  • AG-OG Frekans Konvertörleri
  • Etiketler:
  • turkish
Yanıtla

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

  • Tüm forum konuları
  • Önceki Konu
  • Sonraki Konu

Kabul Edilen Çözümler
BurakSirma
Lt. Commander BurakSirma Lt. Commander
Lt. Commander

‎2021-06-29 03:28 AM hakkında - son olarak ‎2022-10-19 01:36 AM tarihinde Janeway Omaelk tarafından düzenlendi

2 Övgü Puanı
1
2831
  • Yeni Olarak İşaretle
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
  • Arkadaşına E-posta Gönder
  • Uygunsuz İçerik Bildir

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

‎2021-06-29 03:28 AM hakkında - son olarak ‎2022-10-19 01:36 AM tarihinde Janeway Omaelk tarafından düzenlendi

Merhaba Samed Bey,

 

Bu ( https://community.se.com/t5/Fabrika-ve-Makina-Otomasyonu/M241-ile-ATV32-Aras%C4%B1nda-Seri-Haberle%C... ) başlıkta ATV32 ve M241 cihazlarımız arasındaki haberleşme üzerinden Modbus RTU haberleşme örneği paylaşmıştım. İçerikte belirtilen döngüyü sağlamamış olmanız SLF1 hatasının nedeni olabilir. Kontrol ve düzenlemenizi rica ederim. Bunun haricinde yazdığınız parametre ayarı ve adrese gönderilen değerlerde sürücü tarafında bir hata bulunmuyor. Command Word 8501'e 6 ve 7 değerini gönderdikten sonra sürücünün RDY'ye geçmesi, 15 ile birlikte start alması gerekmektedir. 

https://www.se.com/tr/tr/faqs/FA175844/

 

 

Saygılarımla,

Burak SIRMA 

Çözümü orijinal iletide görüntüle

  • Etiketler:
  • turkish
Yanıtla

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

2 YANIT 2
BurakSirma
Lt. Commander BurakSirma Lt. Commander
Lt. Commander

‎2021-06-29 03:28 AM hakkında - son olarak ‎2022-10-19 01:36 AM tarihinde Janeway Omaelk tarafından düzenlendi

2 Övgü Puanı
1
2832
  • Yeni Olarak İşaretle
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
  • Arkadaşına E-posta Gönder
  • Uygunsuz İçerik Bildir

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

‎2021-06-29 03:28 AM hakkında - son olarak ‎2022-10-19 01:36 AM tarihinde Janeway Omaelk tarafından düzenlendi

Merhaba Samed Bey,

 

Bu ( https://community.se.com/t5/Fabrika-ve-Makina-Otomasyonu/M241-ile-ATV32-Aras%C4%B1nda-Seri-Haberle%C... ) başlıkta ATV32 ve M241 cihazlarımız arasındaki haberleşme üzerinden Modbus RTU haberleşme örneği paylaşmıştım. İçerikte belirtilen döngüyü sağlamamış olmanız SLF1 hatasının nedeni olabilir. Kontrol ve düzenlemenizi rica ederim. Bunun haricinde yazdığınız parametre ayarı ve adrese gönderilen değerlerde sürücü tarafında bir hata bulunmuyor. Command Word 8501'e 6 ve 7 değerini gönderdikten sonra sürücünün RDY'ye geçmesi, 15 ile birlikte start alması gerekmektedir. 

https://www.se.com/tr/tr/faqs/FA175844/

 

 

Saygılarımla,

Burak SIRMA 

  • Etiketler:
  • turkish
Yanıtla

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Anonymous user
Uygulanamaz

‎2021-06-29 04:40 AM - düzenlenme zamanı: ‎2021-06-30 10:25 PM

BurakSirma öğesine yanıt olarak
2 Övgü Puanı
0
2827
  • Yeni Olarak İşaretle
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
  • Arkadaşına E-posta Gönder
  • Uygunsuz İçerik Bildir

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

‎2021-06-29 04:40 AM - düzenlenme zamanı: ‎2021-06-30 10:25 PM

Merhabalar Burak Bey ,

Çok teşekkür ederim cevabınız için , açıklamanız sayesinde sürücü tarafında hatam olmadığını anladım , sorunu çözdüm yardımınız için teşekkür ederim.

İyi çalışmalar.

  • Etiketler:
  • turkish
Yanıtla

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Önizleme Önizlemeden çık

never-displayed

Ek eklemek için oturum açmanız gerekir

never-displayed

 

You’ve reached the end of your document

WHAT’S NEXT?

Ask our Experts

Didn't find what you are looking for? Ask our experts!

My Dashboard

Check out the new Feeds and activities that are relevant to you.

To The Top!

Forums

  • APC UPS Data Center Backup Solutions
  • EcoStruxure IT
  • EcoStruxure Geo SCADA Expert
  • Metering & Power Quality
  • Schneider Electric Wiser

Knowledge Center

Events & webinars

Ideas

Blogs

Get Started

  • Ask the Community
  • Community Guidelines
  • Community User Guide
  • How-To & Best Practice
  • Experts Leaderboard
  • Contact Support

    Ask our Experts

    Have a question related to our products, solutions or services? Get quick support on community Forums

    Email Us

    For Community platform-related support, please email us

Brand-Logo
Subscribing is a smart move!
You can subscribe to this board after you log in or create your free account.
Forum-Icon

Create your free account or log in to subscribe to the board - and gain access to more than 10,000+ support articles along with insights from experts and peers.

Register today for FREE

Register Now

Already have an account? Login

Terms & Conditions Privacy Notice Change your Cookie Settings © 2025 Schneider Electric

Welcome!

Welcome to your new personalized space.

of

Explore