Bu forumun amacı endüstriyel tesislere ve makinalara yönelik çözümlerimizle ilgili bilgi ve doküman paylaşımı yapmak ve sorularınızı ilgili uzman ekibimizle buluşturmaktır. EcoStruxure mimarisinin sunmuş olduğu proses ve makina otomasyonu çözümlerini (M241, M262, M340, M580, SCADA, Historian, MES vb.) bu forumda tartışabilir, fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Başta Sistem/Makina Entegretörleri ve Son Kullanıcılar olmak üzere, endüstriyel otomasyon alanında faliyet gösteren tüm paydaşları forumun içeriğinden faydalanmaya davet ediyoruz.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2021-06-29 01:21 AM . Last Modified: 2021-06-29 02:00 AM
Merhabalar ,
Atv12 sürümü 3.parti(Labview) bir yazılım ile haberleştirmek istiyorum , sürücü parametrelerimi Hız Ref : REF-FRH-NDB Ref Kanal : FR1-NDB Kontrol Menüsü : CTL-CD1-NDB Con altındaki modbus haberleşme ayarlarımı da yaptım (Baudrate , Odd , Timeout vb.) , çok basit bir şekilde sürücümü ileri ve geri sürüp frekansını değiştirmek istiyorum fakat sürekli SLF1 hatası alıyorum sürücü nst olmuyor , sürücünün modbus adresi 8501e 128 6 7 15 gönderiyorum fakat sürücüyü ready de alamıyorum .Acaba kaçırdığım yer neresi yardımcı olabilir misiniz.(Sürücü ayarlarımda yapmam gereken ek bir ayar var mı ?)
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2021-06-29 03:28 AM . Last Modified: 2022-10-19 01:36 AM
Merhaba Samed Bey,
Bu ( https://community.se.com/t5/Fabrika-ve-Makina-Otomasyonu/M241-ile-ATV32-Aras%C4%B1nda-Seri-Haberle%C... ) başlıkta ATV32 ve M241 cihazlarımız arasındaki haberleşme üzerinden Modbus RTU haberleşme örneği paylaşmıştım. İçerikte belirtilen döngüyü sağlamamış olmanız SLF1 hatasının nedeni olabilir. Kontrol ve düzenlemenizi rica ederim. Bunun haricinde yazdığınız parametre ayarı ve adrese gönderilen değerlerde sürücü tarafında bir hata bulunmuyor. Command Word 8501'e 6 ve 7 değerini gönderdikten sonra sürücünün RDY'ye geçmesi, 15 ile birlikte start alması gerekmektedir.
https://www.se.com/tr/tr/faqs/FA175844/
Saygılarımla,
Burak SIRMA
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2021-06-29 03:28 AM . Last Modified: 2022-10-19 01:36 AM
Merhaba Samed Bey,
Bu ( https://community.se.com/t5/Fabrika-ve-Makina-Otomasyonu/M241-ile-ATV32-Aras%C4%B1nda-Seri-Haberle%C... ) başlıkta ATV32 ve M241 cihazlarımız arasındaki haberleşme üzerinden Modbus RTU haberleşme örneği paylaşmıştım. İçerikte belirtilen döngüyü sağlamamış olmanız SLF1 hatasının nedeni olabilir. Kontrol ve düzenlemenizi rica ederim. Bunun haricinde yazdığınız parametre ayarı ve adrese gönderilen değerlerde sürücü tarafında bir hata bulunmuyor. Command Word 8501'e 6 ve 7 değerini gönderdikten sonra sürücünün RDY'ye geçmesi, 15 ile birlikte start alması gerekmektedir.
https://www.se.com/tr/tr/faqs/FA175844/
Saygılarımla,
Burak SIRMA
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2021-06-29 04:40 AM . Last Modified: 2021-06-30 10:25 PM
Merhabalar Burak Bey ,
Çok teşekkür ederim cevabınız için , açıklamanız sayesinde sürücü tarafında hatam olmadığını anladım , sorunu çözdüm yardımınız için teşekkür ederim.
İyi çalışmalar.