TM221-LEXIUM 26 Modbus haberlesme

Fabrika ve Makina Otomasyonu Çözümleri

Bu forumun amacı endüstriyel tesislere ve makinalara yönelik çözümlerimizle ilgili bilgi ve doküman paylaşımı yapmak ve sorularınızı ilgili uzman ekibimizle buluşturmaktır. EcoStruxure mimarisinin sunmuş olduğu proses ve makina otomasyonu çözümlerini (M241, M262, M340, M580, SCADA, Historian, MES vb.) bu forumda tartışabilir, fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Başta Sistem/Makina Entegretörleri ve Son Kullanıcılar olmak üzere, endüstriyel otomasyon alanında faliyet gösteren tüm paydaşları forumun içeriğinden faydalanmaya davet ediyoruz.

Search in

Improve your search experience:

  • Exact phrase → Use quotes " " (e.g., "error 404")
  • Wildcard → Use * for partial words (e.g., build*, *tion)
  • AND / OR → Combine keywords (e.g., login AND error, login OR sign‑in)
  • Keep it short → Use 2–3 relevant words , not full sentences
  • Filters → Narrow results by section (Knowledge Base, Users, Products)
iptal
Önerileri aç
Otomatik önerme, siz yazarken olası eşleşmeleri önererek arama sonuçlarınızı hızlı bir şekilde daraltmanıza yardımcı olur.
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor: 
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara: 
Şunu mu demek istediniz? 
  • Home
  • Schneider Electric Community
  • Industrial Automation
  • Fabrika ve Makina Otomasyonu Çözümleri
  • TM221-LEXIUM 26 Modbus haberlesme
Seçenekler
  • Konuyu Yeni Olarak İşaretle
  • Konuyu Okundu Olarak İşaretle
  • Mevcut Kullanıcı için bu Konu yukarı taşınsın
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Yazıcı Dostu Sayfa
Invite a Co-worker
Send a co-worker an invite to the portal.Just enter their email address and we'll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
You have entered an invalid email address. Please re-enter the email address.
This co-worker has already been invited to the Exchange portal. Please invite another co-worker.
Please enter email address
Send Invite Cancel
Invitation Sent
Your invitation was sent.Thanks for sharing Exchange with your co-worker.
Send New Invite Close
En İyi Çözüm Yazarları
Kullanıcı Sayı
ismailozinan
Lt. Commander ismailozinan Lt. Commander
22
BurakSirma
Lt. Commander BurakSirma Lt. Commander
21
Tümünü Görüntüle

Invite a Colleague

Found this content useful? Share it with a Colleague!

Invite a Colleague Invite
ÇÖZÜLDÜ Çözüme git
Back to Fabrika ve Makina Otomasyonu Çözümleri
Start a Topic
ÇÖZÜLDÜ
Anonymous user
Uygulanamaz

‎2022-10-03 04:34 AM hakkında

0 Övgü Puanı
3
3238
  • Yeni Olarak İşaretle
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
  • Arkadaşına E-posta Gönder
  • Uygunsuz İçerik Bildir

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

‎2022-10-03 04:34 AM hakkında

TM221-LEXIUM 26 Modbus haberlesme

exa.jpg

 

Merhabalar ;

 

TM221 plc modul ile Lexium 26 surucusu modbus uzerinden haberlestirmek istiyorum. TM221'de , yukarda tabloda bulunan 7 ve 12 numaralari degerleri okumak istiyorum. PLC bolumunde bunu okuyacak block bilgisi ve bu degerlerin modbus degerlerinin karsiliklarini bulamadim. Bu konu hakkinda bilgisi olan var mi ?

 

Tesekkurler, iyi calismalar.

Etiketler:
  • Etiketler:
  • Makine PLC Programlama
  • Etiketler:
  • turkish
Yanıtla

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

  • Tüm forum konuları
  • Önceki Konu
  • Sonraki Konu

Kabul Edilen Çözümler
Tureci
Crewman Tureci Crewman
Crewman

‎2022-10-04 04:29 AM hakkında

0 Övgü Puanı
2
3206
  • Yeni Olarak İşaretle
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
  • Arkadaşına E-posta Gönder
  • Uygunsuz İçerik Bildir

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

‎2022-10-04 04:29 AM hakkında

Merhabalar,

 

LXM26 Status Değerleri için ayarlanabilir 5 adet Status Value değeri sunuyor.

Tureci_0-1664882943552.png

 

Bu adreslerde hangi değerlerin yer alacağı sırasıyla P0-17’dan P0-21’e kadar olan parametrelerle belirlenmekte.

Hangi değerlerin seçilebileceği Lexium 26D User Guide dokümanı saysa 172 de bulabilirsiniz.

Sizin Örneğiniz için;

  1. ve 12. değerleri status value da okumak için SoMove üzerinde P0-17 ve P0-18 değerlerine 7 ve 12 yazmak,kaydedip ve yeniden başlatmak yeterli olacaktır. Bu işlem sonunda P0-09 ve P0-10 parametreleri 7. Ve 12. Parametreleri gösterecek şekilde ayarlanmış olur.

P0-09, P0-10 parametrelerinin adresi SoMove üzerinden okunabileceği gibi (274,276) basit bir şekilde hesaplanabilir.

Örnek: P1-09 için  1*16#100 + 9*2+16#100= 16#212= 530 olarak bulunur.

Tureci_1-1664882943572.png

 

Tureci_2-1664882943615.png

 

 

Drive üzerinden ayarlar yapıldıktan sonra M221 tarafında Seri kanala Modbus IOScanner ekliyoruz.

Tureci_3-1664882943618.png

 

Tureci_4-1664882943634.png

 

Tureci_5-1664882943639.png

 

Sonrasında Slave ekliyoruz;

Tureci_6-1664882943652.png

 

Sonrasında Channels kısmından;

Holding Register için 274 ve 276 adresleri için iki read objesi eklenir.

Tureci_7-1664882943674.png

 

Tureci_8-1664882943695.png

 

 

Son olarak program kısmından değişkenler istenilen sembol ile linklenir.

Tureci_9-1664882943709.png

 

Çözümü orijinal iletide görüntüle

Ekler
  • Etiketler:
  • turkish
Yanıtla

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

3 YANIT 3
Tureci
Crewman Tureci Crewman
Crewman

‎2022-10-04 04:29 AM hakkında

0 Övgü Puanı
2
3207
  • Yeni Olarak İşaretle
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
  • Arkadaşına E-posta Gönder
  • Uygunsuz İçerik Bildir

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

‎2022-10-04 04:29 AM hakkında

Merhabalar,

 

LXM26 Status Değerleri için ayarlanabilir 5 adet Status Value değeri sunuyor.

Tureci_0-1664882943552.png

 

Bu adreslerde hangi değerlerin yer alacağı sırasıyla P0-17’dan P0-21’e kadar olan parametrelerle belirlenmekte.

Hangi değerlerin seçilebileceği Lexium 26D User Guide dokümanı saysa 172 de bulabilirsiniz.

Sizin Örneğiniz için;

  1. ve 12. değerleri status value da okumak için SoMove üzerinde P0-17 ve P0-18 değerlerine 7 ve 12 yazmak,kaydedip ve yeniden başlatmak yeterli olacaktır. Bu işlem sonunda P0-09 ve P0-10 parametreleri 7. Ve 12. Parametreleri gösterecek şekilde ayarlanmış olur.

P0-09, P0-10 parametrelerinin adresi SoMove üzerinden okunabileceği gibi (274,276) basit bir şekilde hesaplanabilir.

Örnek: P1-09 için  1*16#100 + 9*2+16#100= 16#212= 530 olarak bulunur.

Tureci_1-1664882943572.png

 

Tureci_2-1664882943615.png

 

 

Drive üzerinden ayarlar yapıldıktan sonra M221 tarafında Seri kanala Modbus IOScanner ekliyoruz.

Tureci_3-1664882943618.png

 

Tureci_4-1664882943634.png

 

Tureci_5-1664882943639.png

 

Sonrasında Slave ekliyoruz;

Tureci_6-1664882943652.png

 

Sonrasında Channels kısmından;

Holding Register için 274 ve 276 adresleri için iki read objesi eklenir.

Tureci_7-1664882943674.png

 

Tureci_8-1664882943695.png

 

 

Son olarak program kısmından değişkenler istenilen sembol ile linklenir.

Tureci_9-1664882943709.png

 

Ekler
  • Etiketler:
  • turkish
Yanıtla

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Anonymous user
Uygulanamaz

‎2022-10-07 06:50 AM hakkında

Tureci öğesine yanıt olarak
0 Övgü Puanı
1
3151
  • Yeni Olarak İşaretle
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
  • Arkadaşına E-posta Gönder
  • Uygunsuz İçerik Bildir

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

‎2022-10-07 06:50 AM hakkında

Cevabiniz icin tesekkur ederim. Soylediginiz sekilde ayarlari yaptim.SoMove uzerinden 274 ve 276 adreslerinden degerleri gorebiliyorum. Ancak plc tarafinda EcoSturxure'da herhangi bir deger goremedim. Ekte bulacagimiz gibi kirmizi sekilde sekilde gozukuyor. 2 yeni kablo yaptim manueldeki diagramlara gore ve tedarikcinizden temin ettigim rs485 kablom var. Bir sonuc alamadim.

Ekler
  • Etiketler:
  • turkish
Yanıtla

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Tureci
Crewman Tureci Crewman
Crewman

‎2022-10-07 08:24 AM hakkında

Anonymous user öğesine yanıt olarak
0 Övgü Puanı
0
3141
  • Yeni Olarak İşaretle
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
  • Arkadaşına E-posta Gönder
  • Uygunsuz İçerik Bildir

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

‎2022-10-07 08:24 AM hakkında

 
 

Aşağıdaki görseldeki Device altında Init. Request altındaki default gelen paketi silip tekrar deneyebilir misiniz.

Tureci_2-1665156269955.png

 

 

NOT: Bunun dışında cihaz sayısı fazlaysa ReadVar, WriteVar fonksiyon bloklarını kullanmanızı tavsiye ederim. Bu fonksiyonları sıralı olarak çalıştırısanız haberleşme hatası almazsınız.

  • Etiketler:
  • turkish
Yanıtla

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Önizleme Önizlemeden çık

never-displayed

Ek eklemek için oturum açmanız gerekir

never-displayed

 

You’ve reached the end of your document

WHAT’S NEXT?

Ask our Experts

Didn't find what you are looking for? Ask our experts!

My Dashboard

Check out the new Feeds and activities that are relevant to you.

To The Top!

Forums

  • APC UPS Data Center Backup Solutions
  • EcoStruxure IT
  • EcoStruxure Geo SCADA Expert
  • Metering & Power Quality
  • Schneider Electric Wiser

Knowledge Center

Events & webinars

Ideas

Blogs

Get Started

  • Ask the Community
  • Community Guidelines
  • Community User Guide
  • How-To & Best Practice
  • Experts Leaderboard
  • Contact Support

    Ask our Experts

    Have a question related to our products, solutions or services? Get quick support on community Forums

    Email Us

    For Community platform-related support, please email us

Brand-Logo
Subscribing is a smart move!
You can subscribe to this board after you log in or create your free account.
Forum-Icon

Create your free account or log in to subscribe to the board - and gain access to more than 10,000+ support articles along with insights from experts and peers.

Register today for FREE

Register Now

Already have an account? Login

Terms & Conditions Privacy Notice Change your Cookie Settings © 2025 Schneider Electric

Welcome!

Welcome to your new personalized space.

of

Explore