M340 ve M221 Ethernet IP Haberleşmesi

Fabrika ve Makina Otomasyonu Çözümleri

Bu forumun amacı endüstriyel tesislere ve makinalara yönelik çözümlerimizle ilgili bilgi ve doküman paylaşımı yapmak ve sorularınızı ilgili uzman ekibimizle buluşturmaktır. EcoStruxure mimarisinin sunmuş olduğu proses ve makina otomasyonu çözümlerini (M241, M262, M340, M580, SCADA, Historian, MES vb.) bu forumda tartışabilir, fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Başta Sistem/Makina Entegretörleri ve Son Kullanıcılar olmak üzere, endüstriyel otomasyon alanında faliyet gösteren tüm paydaşları forumun içeriğinden faydalanmaya davet ediyoruz.

Search in

Improve your search experience:

  • Exact phrase → Use quotes " " (e.g., "error 404")
  • Wildcard → Use * for partial words (e.g., build*, *tion)
  • AND / OR → Combine keywords (e.g., login AND error, login OR sign‑in)
  • Keep it short → Use 2–3 relevant words , not full sentences
  • Filters → Narrow results by section (Knowledge Base, Users, Products)
iptal
Önerileri aç
Otomatik önerme, siz yazarken olası eşleşmeleri önererek arama sonuçlarınızı hızlı bir şekilde daraltmanıza yardımcı olur.
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor: 
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara: 
Şunu mu demek istediniz? 
  • Home
  • Schneider Electric Community
  • Industrial Automation
  • Fabrika ve Makina Otomasyonu Çözümleri
  • M340 ve M221 Ethernet IP Haberleşmesi
Seçenekler
  • Konuyu Yeni Olarak İşaretle
  • Konuyu Okundu Olarak İşaretle
  • Mevcut Kullanıcı için bu Konu yukarı taşınsın
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Yazıcı Dostu Sayfa
Invite a Co-worker
Send a co-worker an invite to the portal.Just enter their email address and we'll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
You have entered an invalid email address. Please re-enter the email address.
This co-worker has already been invited to the Exchange portal. Please invite another co-worker.
Please enter email address
Send Invite Cancel
Invitation Sent
Your invitation was sent.Thanks for sharing Exchange with your co-worker.
Send New Invite Close
En İyi Çözüm Yazarları
Kullanıcı Sayı
ismailozinan
Lt. Commander ismailozinan Lt. Commander
22
BurakSirma
Lt. Commander BurakSirma Lt. Commander
21
BayramY
BayramY Schneider Alumni (Retired)
20
Tümünü Görüntüle
Related Products
product field
Schneider Electric
Modicon M340

Invite a Colleague

Found this content useful? Share it with a Colleague!

Invite a Colleague Invite
ÇÖZÜLDÜ Çözüme git
Back to Fabrika ve Makina Otomasyonu Çözümleri
Start a Topic
ÇÖZÜLDÜ
Anonymous user
Uygulanamaz

‎2021-04-26 11:43 PM hakkında

1 Övgü Puanı
2
2325
  • Yeni Olarak İşaretle
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
  • Arkadaşına E-posta Gönder
  • Uygunsuz İçerik Bildir

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

‎2021-04-26 11:43 PM hakkında

M340 ve M221 Ethernet IP Haberleşmesi

Merhabalar ,

M340 PLC im ile M221 PLC imi haberleştirmek Ethernet IP protokolü ile haberleştirmek istiyorum , Schneiderin Youtube üzerinde ki  https://www.youtube.com/watch?v=gom8KaeYbow şu videoyu takip ediyorum adımlar için ,1.28 Dk daki DTM Browser i açarken karşısına gelen Host PC altındaki PLC bendeki Unity proda gözükmüyor  , burada takılıp ilerleyemiyorum , ben ekleme yaptığımda ise kullandığım ethernet modulunu göremiyorum kullandığım ethernet modulü NOE0110 (PLC ise P342020), güncellemeleri yaptım DTM için ama sanırım bir şeyi kaçırdım , bu haberleşmeyi yapabilmek için oradan EDS yi nasıl yükleyebilirim ? İyi Çalışmalar dilerim.   

 

Dtm Browserin altı boşDtm Browserin altı boş

 

 

 

 

 

GüvenliklerGüvenlikler

 

 

 

 

Unity VersiyonUnity Versiyon

 

 

Add DTM dediğimde aldığım hataAdd DTM dediğimde aldığım hata

 

 

 

mm340_m221_baglanti_4.PNG

 

 

Etiketler:
  • Etiketler:
  • Makine PLC Programlama
  • Etiketler:
  • turkish
Yanıtla

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

  • Tüm forum konuları
  • Önceki Konu
  • Sonraki Konu

Kabul Edilen Çözümler
sesa500295_brid
Lieutenant JG sesa500295_brid Lieutenant JG
Lieutenant JG

‎2021-04-26 11:56 PM hakkında

3 Övgü Puanı
1
2321
  • Yeni Olarak İşaretle
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
  • Arkadaşına E-posta Gönder
  • Uygunsuz İçerik Bildir

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

‎2021-04-26 11:56 PM hakkında

Merhaba,

Maalesef M340 ve NOE0110 modülü DTM browser ve Ethernet IP'yi desteklememektedir. M340 ile M221'i IO Scanner kullanarak veya Read_Var - Write_Var blokları kullanılarak Modbus TCP ile haberleşebilirsiniz.

 

DTM browserı minimum BMEP581020 CPU ile  kullanabilirsiniz.

M580 eklediğiniz aşağıdaki gibi DTM browser'a gelecektir.

Sonrasında Ethernet IP veya Modbus Cihazlarınızı ekleyebilirsiniz.

 

Capture.JPG

İyi çalışmalar,

Çözümü orijinal iletide görüntüle

  • Etiketler:
  • turkish
Yanıtla

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

2 YANIT 2
sesa500295_brid
Lieutenant JG sesa500295_brid Lieutenant JG
Lieutenant JG

‎2021-04-26 11:56 PM hakkında

3 Övgü Puanı
1
2322
  • Yeni Olarak İşaretle
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
  • Arkadaşına E-posta Gönder
  • Uygunsuz İçerik Bildir

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

‎2021-04-26 11:56 PM hakkında

Merhaba,

Maalesef M340 ve NOE0110 modülü DTM browser ve Ethernet IP'yi desteklememektedir. M340 ile M221'i IO Scanner kullanarak veya Read_Var - Write_Var blokları kullanılarak Modbus TCP ile haberleşebilirsiniz.

 

DTM browserı minimum BMEP581020 CPU ile  kullanabilirsiniz.

M580 eklediğiniz aşağıdaki gibi DTM browser'a gelecektir.

Sonrasında Ethernet IP veya Modbus Cihazlarınızı ekleyebilirsiniz.

 

Capture.JPG

İyi çalışmalar,

  • Etiketler:
  • turkish
Yanıtla

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Anonymous user
Uygulanamaz

‎2021-04-27 12:01 AM hakkında

sesa500295_brid öğesine yanıt olarak
1 Övgü Puanı
0
2319
  • Yeni Olarak İşaretle
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
  • Arkadaşına E-posta Gönder
  • Uygunsuz İçerik Bildir

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

‎2021-04-27 12:01 AM hakkında

Merhabalar ,

Çok teşekkür ederim , İyi çalışmalar.

  • Etiketler:
  • turkish
Yanıtla

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Önizleme Önizlemeden çık

never-displayed

Ek eklemek için oturum açmanız gerekir

never-displayed

 

You’ve reached the end of your document

WHAT’S NEXT?

Ask our Experts

Didn't find what you are looking for? Ask our experts!

My Dashboard

Check out the new Feeds and activities that are relevant to you.

To The Top!

Forums

  • APC UPS Data Center Backup Solutions
  • EcoStruxure IT
  • EcoStruxure Geo SCADA Expert
  • Metering & Power Quality
  • Schneider Electric Wiser

Knowledge Center

Events & webinars

Ideas

Blogs

Get Started

  • Ask the Community
  • Community Guidelines
  • Community User Guide
  • How-To & Best Practice
  • Experts Leaderboard
  • Contact Support
Brand-Logo
Subscribing is a smart move!
You can subscribe to this board after you log in or create your free account.
Forum-Icon

Create your free account or log in to subscribe to the board - and gain access to more than 10,000+ support articles along with insights from experts and peers.

Register today for FREE

Register Now

Already have an account? Login

Terms & Conditions Privacy Notice Change your Cookie Settings © 2025 Schneider Electric

Welcome!

Welcome to your new personalized space.

of

Explore