M340 USB Bağlantı Hatası

Fabrika ve Makina Otomasyonu Çözümleri

Bu forumun amacı endüstriyel tesislere ve makinalara yönelik çözümlerimizle ilgili bilgi ve doküman paylaşımı yapmak ve sorularınızı ilgili uzman ekibimizle buluşturmaktır. EcoStruxure mimarisinin sunmuş olduğu proses ve makina otomasyonu çözümlerini (M241, M262, M340, M580, SCADA, Historian, MES vb.) bu forumda tartışabilir, fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Başta Sistem/Makina Entegretörleri ve Son Kullanıcılar olmak üzere, endüstriyel otomasyon alanında faliyet gösteren tüm paydaşları forumun içeriğinden faydalanmaya davet ediyoruz.

Search in

Improve your search experience:

  • Exact phrase → Use quotes " " (e.g., "error 404")
  • Wildcard → Use * for partial words (e.g., build*, *tion)
  • AND / OR → Combine keywords (e.g., login AND error, login OR sign‑in)
  • Keep it short → Use 2–3 relevant words , not full sentences
  • Filters → Narrow results by section (Knowledge Base, Users, Products)
iptal
Önerileri aç
Otomatik önerme, siz yazarken olası eşleşmeleri önererek arama sonuçlarınızı hızlı bir şekilde daraltmanıza yardımcı olur.
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor: 
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara: 
Şunu mu demek istediniz? 
  • Home
  • Schneider Electric Community
  • Industrial Automation
  • Fabrika ve Makina Otomasyonu Çözümleri
  • M340 USB Bağlantı Hatası
Seçenekler
  • Konuyu Yeni Olarak İşaretle
  • Konuyu Okundu Olarak İşaretle
  • Mevcut Kullanıcı için bu Konu yukarı taşınsın
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Yazıcı Dostu Sayfa
Invite a Co-worker
Send a co-worker an invite to the portal.Just enter their email address and we'll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
You have entered an invalid email address. Please re-enter the email address.
This co-worker has already been invited to the Exchange portal. Please invite another co-worker.
Please enter email address
Send Invite Cancel
Invitation Sent
Your invitation was sent.Thanks for sharing Exchange with your co-worker.
Send New Invite Close
En İyi Çözüm Yazarları
Kullanıcı Sayı
ismailozinan
Lt. Commander ismailozinan Lt. Commander
22
BurakSirma
Lt. Commander BurakSirma Lt. Commander
21
BayramY
BayramY Schneider Alumni (Retired)
20
Tümünü Görüntüle
Related Products
product field
Schneider Electric
Modicon M340

Invite a Colleague

Found this content useful? Share it with a Colleague!

Invite a Colleague Invite
ÇÖZÜLDÜ Çözüme git
Back to Fabrika ve Makina Otomasyonu Çözümleri
Start a Topic
ÇÖZÜLDÜ
Anonymous user
Uygulanamaz

‎2021-04-22 02:34 AM - düzenlenme zamanı: ‎2021-04-22 02:37 AM

1 Övgü Puanı
2
2688
  • Yeni Olarak İşaretle
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
  • Arkadaşına E-posta Gönder
  • Uygunsuz İçerik Bildir

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

‎2021-04-22 02:34 AM - düzenlenme zamanı: ‎2021-04-22 02:37 AM

M340 USB Bağlantı Hatası

 

Merhabalar ,

M340 P342020 PLC im var , Unity Pro V12 kullanıyorum , PLC ye usb ile bağlanmaya çalıştığımda , The isnt a valid PLC Address , or PLC is busy , or media off . Hatasi alıyorum . Dün programı yazarken bağlanmıştım bugün ise PLC ye bağlanmaya çalıştığımda sürekli bu hatayı alıyorum . Set Address kısmında USB ve SYS seçili , Aygıt yöneticisinde modemlerin altında BMX i görüyorum fakat , Ağ bağdaştırıcıları altında Schneider e ait bir şey göremiyorum . Driver versiyonum 3.12 . Diger Schneider programlarının usb sürücüleri ile bir problem yaşama şansı varmıdır bilemiyorum ama EcoStruxure Machine Expert - Basic veya Somachine programlari ile USB kullanarak PLC lere bağlanabiliyorum .  Sorunu nasıl çözebilirim yardımcı olabilir misiniz ? 

 

 

 

 

 

m340_1.PNGM340_2.PNGM340_3.PNGM340_4.PNGM340_5.PNGM340_6.PNG

 

 

 

 

Etiketler:
  • Etiketler:
  • Makine PLC Programlama
  • Etiketler:
  • turkish
Yanıtla

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

  • Tüm forum konuları
  • Önceki Konu
  • Sonraki Konu

Kabul Edilen Çözümler
UskanUskaner
UskanUskaner Schneider Alumni (Retired)
Schneider Alumni (Retired)

‎2021-04-22 03:52 AM hakkında

2 Övgü Puanı
1
2680
  • Yeni Olarak İşaretle
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
  • Arkadaşına E-posta Gönder
  • Uygunsuz İçerik Bildir

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

‎2021-04-22 03:52 AM hakkında

Merhabalar,

 

Paylasımlarınızdan anladıgım kadarıyla 'PLC USB Driver' kısmında bir probleminiz var. Sistem 'Connecting...' kısmında kalmış. Ayrıca dediginiz gibi 'Ağ Bağdaştırıcı' kısmında da cihazı göremiyorsunuz. 

 

Çözüm olarak;

Driver Manager ve PLC USB Driver programlarını kaldırıp yeniden yüklemenizi tavsiye ederim. Programların güncel versiyonlarına üzerlerine tıklayarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca yine yardımı olacağını düşündüğüm FAQ linkinede buradan ulaşabilirsiniz.

 

Bahsettiğiniz Schneider Electric yazılımları birbirini etkilememektedir, birlikte kullanabilirsiniz.

 

Saygılarımla.

Çözümü orijinal iletide görüntüle

  • Etiketler:
  • turkish
Yanıtla

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

2 YANIT 2
UskanUskaner
UskanUskaner Schneider Alumni (Retired)
Schneider Alumni (Retired)

‎2021-04-22 03:52 AM hakkında

2 Övgü Puanı
1
2681
  • Yeni Olarak İşaretle
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
  • Arkadaşına E-posta Gönder
  • Uygunsuz İçerik Bildir

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

‎2021-04-22 03:52 AM hakkında

Merhabalar,

 

Paylasımlarınızdan anladıgım kadarıyla 'PLC USB Driver' kısmında bir probleminiz var. Sistem 'Connecting...' kısmında kalmış. Ayrıca dediginiz gibi 'Ağ Bağdaştırıcı' kısmında da cihazı göremiyorsunuz. 

 

Çözüm olarak;

Driver Manager ve PLC USB Driver programlarını kaldırıp yeniden yüklemenizi tavsiye ederim. Programların güncel versiyonlarına üzerlerine tıklayarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca yine yardımı olacağını düşündüğüm FAQ linkinede buradan ulaşabilirsiniz.

 

Bahsettiğiniz Schneider Electric yazılımları birbirini etkilememektedir, birlikte kullanabilirsiniz.

 

Saygılarımla.

  • Etiketler:
  • turkish
Yanıtla

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Anonymous user
Uygulanamaz

‎2021-04-22 04:09 AM - düzenlenme zamanı: ‎2021-04-22 04:11 AM

UskanUskaner öğesine yanıt olarak
0 Övgü Puanı
0
2677
  • Yeni Olarak İşaretle
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
  • Arkadaşına E-posta Gönder
  • Uygunsuz İçerik Bildir

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

‎2021-04-22 04:09 AM - düzenlenme zamanı: ‎2021-04-22 04:11 AM

Merhaba Uskanuskaner ,

Cevabınız için çok teşekkür ederim dediğiniz driver ları indirdim ve şuan bağlanabildim . Sizlere iyi çalışmalar dilerim.

  • Etiketler:
  • turkish
Yanıtla

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Önizleme Önizlemeden çık

never-displayed

Ek eklemek için oturum açmanız gerekir

never-displayed

 

You’ve reached the end of your document

WHAT’S NEXT?

Ask our Experts

Didn't find what you are looking for? Ask our experts!

My Dashboard

Check out the new Feeds and activities that are relevant to you.

To The Top!

Forums

  • APC UPS Data Center Backup Solutions
  • EcoStruxure IT
  • EcoStruxure Geo SCADA Expert
  • Metering & Power Quality
  • Schneider Electric Wiser

Knowledge Center

Events & webinars

Ideas

Blogs

Get Started

  • Ask the Community
  • Community Guidelines
  • Community User Guide
  • How-To & Best Practice
  • Experts Leaderboard
  • Contact Support
Brand-Logo
Subscribing is a smart move!
You can subscribe to this board after you log in or create your free account.
Forum-Icon

Create your free account or log in to subscribe to the board - and gain access to more than 10,000+ support articles along with insights from experts and peers.

Register today for FREE

Register Now

Already have an account? Login

Terms & Conditions Privacy Notice Change your Cookie Settings © 2025 Schneider Electric

Welcome!

Welcome to your new personalized space.

of

Explore