M262 Motion Controller ve Servo Sürücüler arasında haberleşme koptugunda Sercos Actual Phase Error State 'e düşmüyor.Kullanım hakkında yardımcı olabilir misiniz?

Fabrika ve Makina Otomasyonu Çözümleri

Bu forumun amacı endüstriyel tesislere ve makinalara yönelik çözümlerimizle ilgili bilgi ve doküman paylaşımı yapmak ve sorularınızı ilgili uzman ekibimizle buluşturmaktır. EcoStruxure mimarisinin sunmuş olduğu proses ve makina otomasyonu çözümlerini (M241, M262, M340, M580, SCADA, Historian, MES vb.) bu forumda tartışabilir, fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Başta Sistem/Makina Entegretörleri ve Son Kullanıcılar olmak üzere, endüstriyel otomasyon alanında faliyet gösteren tüm paydaşları forumun içeriğinden faydalanmaya davet ediyoruz.

Search in

Improve your search experience:

  • Exact phrase → Use quotes " " (e.g., "error 404")
  • Wildcard → Use * for partial words (e.g., build*, *tion)
  • AND / OR → Combine keywords (e.g., login AND error, login OR sign‑in)
  • Keep it short → Use 2–3 relevant words , not full sentences
  • Filters → Narrow results by section (Knowledge Base, Users, Products)
iptal
Önerileri aç
Otomatik önerme, siz yazarken olası eşleşmeleri önererek arama sonuçlarınızı hızlı bir şekilde daraltmanıza yardımcı olur.
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor: 
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara: 
Şunu mu demek istediniz? 
  • Home
  • Schneider Electric Community
  • Industrial Automation
  • Fabrika ve Makina Otomasyonu Çözümleri
  • M262 Motion Controller ve Servo Sürücüler arasında haberleşme koptugunda Sercos Actual Phase Error State 'e düşmüyor.Kullan...
Seçenekler
  • Konuyu Yeni Olarak İşaretle
  • Konuyu Okundu Olarak İşaretle
  • Mevcut Kullanıcı için bu Konu yukarı taşınsın
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Yazıcı Dostu Sayfa
Invite a Co-worker
Send a co-worker an invite to the portal.Just enter their email address and we'll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
You have entered an invalid email address. Please re-enter the email address.
This co-worker has already been invited to the Exchange portal. Please invite another co-worker.
Please enter email address
Send Invite Cancel
Invitation Sent
Your invitation was sent.Thanks for sharing Exchange with your co-worker.
Send New Invite Close
En İyi Çözüm Yazarları
Kullanıcı Sayı
ismailozinan
Lt. Commander ismailozinan Lt. Commander
22
BurakSirma
Lt. Commander BurakSirma Lt. Commander
21
Tümünü Görüntüle

Recommended Forums

  • Industry Automation and Control Forum

  • Machine and Motion Control Forum

  • Alliance Partner Program System Integrator

Invite a Colleague

Found this content useful? Share it with a Colleague!

Invite a Colleague Invite
ÇÖZÜLDÜ Çözüme git
Back to Fabrika ve Makina Otomasyonu Çözümleri
Start a Topic
ÇÖZÜLDÜ
NafizS
Ensign NafizS
Ensign

‎2020-07-07 04:06 AM hakkında

2 Övgü Puanı
1
2108
  • Yeni Olarak İşaretle
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
  • Arkadaşına E-posta Gönder
  • Uygunsuz İçerik Bildir

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

‎2020-07-07 04:06 AM hakkında

M262 Motion Controller ve Servo Sürücüler arasında haberleşme koptugunda Sercos Actual Phase Error State 'e düşmüyor.Kullanım hakkında yardımcı olabilir misiniz?

 

Merhabalar ,

 

M262 Motion Controller kullanıyorum. Projede M262 Motion ontroller'e bağlı 5 adet Servo Eksen bulunuyor. Aralardaki sercos kablosu çıkartıldıgında ya da koptugunda Sercos Actual Phase 'ı kontrol ederek hata bilgisi oluşturuyorum.

 

Eger topology adresi 1 olan ilk eksenin ( M262 Controller ile ilk eksen sercos bağlantısı) koptugunda Sercos hataya geçiyor ve Actual Phase '11 yani Error Phase 'a düşüyor. 

 

case1.PNG

 

Ancak ilk eksen dışındaki bütün eksenlerden herhangi birinin kablosu çıkartıldıgında Sercos Actual Phase 'ım 4'te kalmaya devam ediyor. 11 olan Sercos Error Phase'ına geçmiyor.

 

case2.PNG

 

Bu konuda Error Handling yapmamı engellliyor. Yardımcı olabilir misiniz.

 

İyi çalışmalar dilerim.

 

 

Etiketler:
  • Etiketler:
  • Servo Çözümleri
  • Etiketler:
  • english
Yanıtla

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

  • Tüm forum konuları
  • Önceki Konu
  • Sonraki Konu

Kabul Edilen Çözümler
Anonymous user
Uygulanamaz

‎2020-07-07 04:36 AM hakkında

3 Övgü Puanı
0
2101
  • Yeni Olarak İşaretle
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
  • Arkadaşına E-posta Gönder
  • Uygunsuz İçerik Bildir

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

‎2020-07-07 04:36 AM hakkında

 

Merhabalar ,

 

Sercos Communication 'da Actual Phase 'ı kullanarak hatada ise NRT phase 'a çekip artık Phase 4'e çekmek kullanışlı bir yoldur. 

 

R&D ile görüştüğümde bu tasarlanmış bir davranış oldugunu bahsettiler. Sercos haberleşmesini daha verimli kullanmak için hata esnasında Phase 'ı 11 olan error Phase 'a geçirmek değil de Phase 4 'de kalmasını sağlayarak sercos haberlesme problemlerini debug yapmayı kolaylaştırmak oldugunu söylediler.

 

Dolayısı ile bahsettiğiniz durumda kontrol ederken şu yol izlenmesi daha faydalı olacaktır.

 

case1.JPG

 

Görüldüğü gibi Lexium32S 'lerden ikinci drive 'ın bağlantısı koparıldıgında SercosPhase Actual degeri halen Phase 4. Dolayısı ile Error Handling 'i buradan yapmamalıyız.

 

case2.jpg

 

Görüldüğü üzere hattı kesilen Line topology 'deki tüm drivelar'ın parametreleri arasında SercosDiagnostics alt menusunde ConectionState bulunuyor.Bu deger 2 yani No Communication ise sercos haberleşmesi yok anlamına gelir. Dolayısı ile bu bilgi ile Error handling yapılabilir.

 

İstenilen durumuna göre Örnegin Sercos Phasing Up bilgisi bile kullanılabilir.

 

Son olarak bunu Logic içerisinde kullanılmasını istersek şu şekilde yazabiliriz.

 

case3.JPG

 

Benim kullandıgım sistemde 2 adet driver bulunuyor fakat tüm drive 'lar ile bu logic kullanılabilir. Eger herhangi bir drive NoCommunication ise Sercos Communication hatası set edilebilir.

 

Hatanın çözümü ise Phase 'ı NRT ve 4 yapmaktır.

 

İyi çalışmalar dilerim.

Aziz Büyük

 

Çözümü orijinal iletide görüntüle

  • Etiketler:
  • english
Yanıtla

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

1 YANIT 1
Anonymous user
Uygulanamaz

‎2020-07-07 04:36 AM hakkında

3 Övgü Puanı
0
2102
  • Yeni Olarak İşaretle
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
  • Arkadaşına E-posta Gönder
  • Uygunsuz İçerik Bildir

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

‎2020-07-07 04:36 AM hakkında

 

Merhabalar ,

 

Sercos Communication 'da Actual Phase 'ı kullanarak hatada ise NRT phase 'a çekip artık Phase 4'e çekmek kullanışlı bir yoldur. 

 

R&D ile görüştüğümde bu tasarlanmış bir davranış oldugunu bahsettiler. Sercos haberleşmesini daha verimli kullanmak için hata esnasında Phase 'ı 11 olan error Phase 'a geçirmek değil de Phase 4 'de kalmasını sağlayarak sercos haberlesme problemlerini debug yapmayı kolaylaştırmak oldugunu söylediler.

 

Dolayısı ile bahsettiğiniz durumda kontrol ederken şu yol izlenmesi daha faydalı olacaktır.

 

case1.JPG

 

Görüldüğü gibi Lexium32S 'lerden ikinci drive 'ın bağlantısı koparıldıgında SercosPhase Actual degeri halen Phase 4. Dolayısı ile Error Handling 'i buradan yapmamalıyız.

 

case2.jpg

 

Görüldüğü üzere hattı kesilen Line topology 'deki tüm drivelar'ın parametreleri arasında SercosDiagnostics alt menusunde ConectionState bulunuyor.Bu deger 2 yani No Communication ise sercos haberleşmesi yok anlamına gelir. Dolayısı ile bu bilgi ile Error handling yapılabilir.

 

İstenilen durumuna göre Örnegin Sercos Phasing Up bilgisi bile kullanılabilir.

 

Son olarak bunu Logic içerisinde kullanılmasını istersek şu şekilde yazabiliriz.

 

case3.JPG

 

Benim kullandıgım sistemde 2 adet driver bulunuyor fakat tüm drive 'lar ile bu logic kullanılabilir. Eger herhangi bir drive NoCommunication ise Sercos Communication hatası set edilebilir.

 

Hatanın çözümü ise Phase 'ı NRT ve 4 yapmaktır.

 

İyi çalışmalar dilerim.

Aziz Büyük

 

  • Etiketler:
  • english
Yanıtla

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Önizleme Önizlemeden çık

never-displayed

Ek eklemek için oturum açmanız gerekir

never-displayed

 

You’ve reached the end of your document

WHAT’S NEXT?

Ask our Experts

Didn't find what you are looking for? Ask our experts!

My Dashboard

Check out the new Feeds and activities that are relevant to you.

To The Top!

Forums

  • APC UPS Data Center Backup Solutions
  • EcoStruxure IT
  • EcoStruxure Geo SCADA Expert
  • Metering & Power Quality
  • Schneider Electric Wiser

Knowledge Center

Events & webinars

Ideas

Blogs

Get Started

  • Ask the Community
  • Community Guidelines
  • Community User Guide
  • How-To & Best Practice
  • Experts Leaderboard
  • Contact Support

    Ask our Experts

    Have a question related to our products, solutions or services? Get quick support on community Forums

    Email Us

    For Community platform-related support, please email us

Brand-Logo
Subscribing is a smart move!
You can subscribe to this board after you log in or create your free account.
Forum-Icon

Create your free account or log in to subscribe to the board - and gain access to more than 10,000+ support articles along with insights from experts and peers.

Register today for FREE

Register Now

Already have an account? Login

Terms & Conditions Privacy Notice Change your Cookie Settings © 2025 Schneider Electric

Welcome!

Welcome to your new personalized space.

of

Explore