EOTE (Operator Terminal Expert) yazılımında Toggle Button kullanımında Fill Color ile renk değişimi

Fabrika ve Makina Otomasyonu Çözümleri

Bu forumun amacı endüstriyel tesislere ve makinalara yönelik çözümlerimizle ilgili bilgi ve doküman paylaşımı yapmak ve sorularınızı ilgili uzman ekibimizle buluşturmaktır. EcoStruxure mimarisinin sunmuş olduğu proses ve makina otomasyonu çözümlerini (M241, M262, M340, M580, SCADA, Historian, MES vb.) bu forumda tartışabilir, fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Başta Sistem/Makina Entegretörleri ve Son Kullanıcılar olmak üzere, endüstriyel otomasyon alanında faliyet gösteren tüm paydaşları forumun içeriğinden faydalanmaya davet ediyoruz.

Search in

Improve your search experience:

  • Exact phrase → Use quotes " " (e.g., "error 404")
  • Wildcard → Use * for partial words (e.g., build*, *tion)
  • AND / OR → Combine keywords (e.g., login AND error, login OR sign‑in)
  • Keep it short → Use 2–3 relevant words , not full sentences
  • Filters → Narrow results by section (Knowledge Base, Users, Products)
iptal
Önerileri aç
Otomatik önerme, siz yazarken olası eşleşmeleri önererek arama sonuçlarınızı hızlı bir şekilde daraltmanıza yardımcı olur.
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor: 
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara: 
Şunu mu demek istediniz? 
  • Home
  • Schneider Electric Community
  • Industrial Automation
  • Fabrika ve Makina Otomasyonu Çözümleri
  • EOTE (Operator Terminal Expert) yazılımında Toggle Button kullanımında Fill Color ile renk değişimi
Seçenekler
  • Konuyu Yeni Olarak İşaretle
  • Konuyu Okundu Olarak İşaretle
  • Mevcut Kullanıcı için bu Konu yukarı taşınsın
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Yazıcı Dostu Sayfa
Invite a Co-worker
Send a co-worker an invite to the portal.Just enter their email address and we'll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
You have entered an invalid email address. Please re-enter the email address.
This co-worker has already been invited to the Exchange portal. Please invite another co-worker.
Please enter email address
Send Invite Cancel
Invitation Sent
Your invitation was sent.Thanks for sharing Exchange with your co-worker.
Send New Invite Close
En İyi Çözüm Yazarları
Kullanıcı Sayı
ismailozinan
Lt. Commander ismailozinan Lt. Commander
22
BurakSirma
Lt. Commander BurakSirma Lt. Commander
21
Tümünü Görüntüle

Invite a Colleague

Found this content useful? Share it with a Colleague!

Invite a Colleague Invite
ÇÖZÜLDÜ Çözüme git
Back to Fabrika ve Makina Otomasyonu Çözümleri
Start a Topic
ÇÖZÜLDÜ
mohammad_padaMk
Crewman mohammad_padaMk
Crewman

‎2020-07-03 06:21 AM hakkında

2 Övgü Puanı
2
2746
  • Yeni Olarak İşaretle
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
  • Arkadaşına E-posta Gönder
  • Uygunsuz İçerik Bildir

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

‎2020-07-03 06:21 AM hakkında

EOTE (Operator Terminal Expert) yazılımında Toggle Button kullanımında Fill Color ile renk değişimi

 

Merhabalar , 

 

EOTE v.3.1 SP1A yazılımını kullanıyorum. Toggle buton kullanımında degerin 0 ve ya 1 olma durumuna göre Fill Color metodu ile renk değiştiriyorum. Fakat Simulasyon yaptıgımda sadece Press ve Release durumlarında renk değişimi oluyor ve sadece Momentary On seklinde renk degişimi sağlıyorum. Bu konuda toggle olarak renk değişimi ile ilgili yardımcı olabilir misiniz ? 

 

case01.PNG

 

Teşekkürler 

Etiketler:
  • Etiketler:
  • HMI Operatör Paneller
  • Etiketler:
  • english
Yanıtla

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

  • Tüm forum konuları
  • Önceki Konu
  • Sonraki Konu

Kabul Edilen Çözümler
Anonymous user
Uygulanamaz

‎2020-07-03 07:16 AM hakkında

3 Övgü Puanı
0
2742
  • Yeni Olarak İşaretle
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
  • Arkadaşına E-posta Gönder
  • Uygunsuz İçerik Bildir

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

‎2020-07-03 07:16 AM hakkında

 

Merhabalar , 

 

Öncelikle EOTE yazılımınında bir buton Toggle ya da Momentary On ya da Set metodu ile çalıştırılsın farketmez , Properties Shape içerisinde Fill Color metodu her zaman basılı oldugu sürece çalışır haklısınız. Ve variable 'ın 1 ve ya 0 olması durumuna göre renk degişimi gereken ya da image değişimi gerektiren durumlarda N -State Lamp kullanıyoruz.

 

1.JPG

 

N state Lamp 'a Tool Chest kısmından ulaşabilrsiniz.

 

2.JPG

 

Ardından örnegi gerçekleştirmek için bir variable oluşturuyorum. Bool variable ekledikten sonra bu variable'ı nStateLamp'ile linkleyebiliriz.

 

3.jpg

 

NStateLamp objesi default olarak Press ve Release için text değişimi renk değişimi özelliklerini sağlar. Biz bu uygulamada normak buton görünümü istediğimiz için deger 0 iken yeşil , 1 iken kırmızı olmasını istiyoruz. Dolayısı ile Text 'leri kaldırıyoruz , Renkleri ise State 1 ve State 2 olması durumunda Fill Color ve Border Color kısmından düzenleyerek , degişkeni linkliyoruz.

 

4.jpg

 

Görüldüğü gibi object properties den ilgili ayarlamaları yapıyoruz. Ve deneme gerçekleştirebiliriz.

 

5.JPG

 

6.JPG

 

Ekte ayrıca örnek programı bulabilirsiniz.

 

İyi çalışmalar dilerim.

Aziz Büyük

 

Çözümü orijinal iletide görüntüle

Ekler
NStateLamp.zip
  • Etiketler:
  • english
Yanıtla

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

2 YANIT 2
Anonymous user
Uygulanamaz

‎2020-07-03 07:16 AM hakkında

3 Övgü Puanı
0
2743
  • Yeni Olarak İşaretle
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
  • Arkadaşına E-posta Gönder
  • Uygunsuz İçerik Bildir

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

‎2020-07-03 07:16 AM hakkında

 

Merhabalar , 

 

Öncelikle EOTE yazılımınında bir buton Toggle ya da Momentary On ya da Set metodu ile çalıştırılsın farketmez , Properties Shape içerisinde Fill Color metodu her zaman basılı oldugu sürece çalışır haklısınız. Ve variable 'ın 1 ve ya 0 olması durumuna göre renk degişimi gereken ya da image değişimi gerektiren durumlarda N -State Lamp kullanıyoruz.

 

1.JPG

 

N state Lamp 'a Tool Chest kısmından ulaşabilrsiniz.

 

2.JPG

 

Ardından örnegi gerçekleştirmek için bir variable oluşturuyorum. Bool variable ekledikten sonra bu variable'ı nStateLamp'ile linkleyebiliriz.

 

3.jpg

 

NStateLamp objesi default olarak Press ve Release için text değişimi renk değişimi özelliklerini sağlar. Biz bu uygulamada normak buton görünümü istediğimiz için deger 0 iken yeşil , 1 iken kırmızı olmasını istiyoruz. Dolayısı ile Text 'leri kaldırıyoruz , Renkleri ise State 1 ve State 2 olması durumunda Fill Color ve Border Color kısmından düzenleyerek , degişkeni linkliyoruz.

 

4.jpg

 

Görüldüğü gibi object properties den ilgili ayarlamaları yapıyoruz. Ve deneme gerçekleştirebiliriz.

 

5.JPG

 

6.JPG

 

Ekte ayrıca örnek programı bulabilirsiniz.

 

İyi çalışmalar dilerim.

Aziz Büyük

 

Ekler
NStateLamp.zip
  • Etiketler:
  • english
Yanıtla

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

UskanUskaner
UskanUskaner Schneider Alumni (Retired)
Schneider Alumni (Retired)

‎2020-07-06 03:54 AM hakkında

3 Övgü Puanı
0
2714
  • Yeni Olarak İşaretle
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
  • Arkadaşına E-posta Gönder
  • Uygunsuz İçerik Bildir

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

‎2020-07-06 03:54 AM hakkında

Merhabalar,

 

İstediginiz animasyonu switch kısmından yapamazsınız. 'Switch' sadece basıldıgında (press) ve bırakıldıgında (release) renk degisimi saglar. Sizin istediginiz islem için 'Lamp' daha uygun. Asagıdaki goruntude nasıl konfigure edeceginizi bulabilirsiniz. 'Operation' kısmında uzerine basıldıgında hangi islemiyapacagı tanımlanırken, 'Current value' kısmında lamba için gorsel degeri nereden alacagı belirtilmektedir. On yada Off durumu için yazı ve renkleri 'Shape' kısmından ayarlayabilirsiniz.

 

 Screenshot (56).png

 

  • Etiketler:
  • english
Yanıtla

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Önizleme Önizlemeden çık

never-displayed

Ek eklemek için oturum açmanız gerekir

never-displayed

 

You’ve reached the end of your document

WHAT’S NEXT?

Ask our Experts

Didn't find what you are looking for? Ask our experts!

My Dashboard

Check out the new Feeds and activities that are relevant to you.

To The Top!

Forums

  • APC UPS Data Center Backup Solutions
  • EcoStruxure IT
  • EcoStruxure Geo SCADA Expert
  • Metering & Power Quality
  • Schneider Electric Wiser

Knowledge Center

Events & webinars

Ideas

Blogs

Get Started

  • Ask the Community
  • Community Guidelines
  • Community User Guide
  • How-To & Best Practice
  • Experts Leaderboard
  • Contact Support

    Ask our Experts

    Have a question related to our products, solutions or services? Get quick support on community Forums

    Email Us

    For Community platform-related support, please email us

Brand-Logo
Subscribing is a smart move!
You can subscribe to this board after you log in or create your free account.
Forum-Icon

Create your free account or log in to subscribe to the board - and gain access to more than 10,000+ support articles along with insights from experts and peers.

Register today for FREE

Register Now

Already have an account? Login

Terms & Conditions Privacy Notice Change your Cookie Settings © 2025 Schneider Electric

Welcome!

Welcome to your new personalized space.

of

Explore