M241 FAST OUTPUTS HAKKINDA

Fabrika ve Makina Otomasyonu Çözümleri

Bu forumun amacı endüstriyel tesislere ve makinalara yönelik çözümlerimizle ilgili bilgi ve doküman paylaşımı yapmak ve sorularınızı ilgili uzman ekibimizle buluşturmaktır. EcoStruxure mimarisinin sunmuş olduğu proses ve makina otomasyonu çözümlerini (M241, M262, M340, M580, SCADA, Historian, MES vb.) bu forumda tartışabilir, fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Başta Sistem/Makina Entegretörleri ve Son Kullanıcılar olmak üzere, endüstriyel otomasyon alanında faliyet gösteren tüm paydaşları forumun içeriğinden faydalanmaya davet ediyoruz.

Search in

Improve your search experience:

  • Exact phrase → Use quotes " " (e.g., "error 404")
  • Wildcard → Use * for partial words (e.g., build*, *tion)
  • AND / OR → Combine keywords (e.g., login AND error, login OR sign‑in)
  • Keep it short → Use 2–3 relevant words , not full sentences
  • Filters → Narrow results by section (Knowledge Base, Users, Products)
iptal
Önerileri aç
Otomatik önerme, siz yazarken olası eşleşmeleri önererek arama sonuçlarınızı hızlı bir şekilde daraltmanıza yardımcı olur.
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor: 
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara: 
Şunu mu demek istediniz? 
  • Home
  • Schneider Electric Community
  • Industrial Automation
  • Fabrika ve Makina Otomasyonu Çözümleri
  • M241 FAST OUTPUTS HAKKINDA
Seçenekler
  • Konuyu Yeni Olarak İşaretle
  • Konuyu Okundu Olarak İşaretle
  • Mevcut Kullanıcı için bu Konu yukarı taşınsın
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Yazıcı Dostu Sayfa
Invite a Co-worker
Send a co-worker an invite to the portal.Just enter their email address and we'll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
You have entered an invalid email address. Please re-enter the email address.
This co-worker has already been invited to the Exchange portal. Please invite another co-worker.
Please enter email address
Send Invite Cancel
Invitation Sent
Your invitation was sent.Thanks for sharing Exchange with your co-worker.
Send New Invite Close
En İyi Çözüm Yazarları
Kullanıcı Sayı
ismailozinan
Lt. Commander ismailozinan Lt. Commander
22
BurakSirma
Lt. Commander BurakSirma Lt. Commander
21
Tümünü Görüntüle

Invite a Colleague

Found this content useful? Share it with a Colleague!

Invite a Colleague Invite
ÇÖZÜLDÜ Çözüme git
Back to Fabrika ve Makina Otomasyonu Çözümleri
Start a Topic
ÇÖZÜLDÜ
Anonymous user
Uygulanamaz

‎2021-01-18 06:02 AM hakkında

1 Övgü Puanı
1
1718
  • Yeni Olarak İşaretle
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
  • Arkadaşına E-posta Gönder
  • Uygunsuz İçerik Bildir

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

‎2021-01-18 06:02 AM hakkında

M241 FAST OUTPUTS HAKKINDA

Selamlar,

M241 serileri normal şartlarda 4 adet 100 kHz hızlı çıkışa sahip. Ve bu durum sayesinde Pulse/Direction kullanarak   2 adet eksen kontrolü yapabiliyoruz. Buraya kadar herhangi bir problem yok. Peki TM3XHSC202 modülü ile uyumlu görünüyorlar. Modülün yapısında hızlı giriş ve çıkışlara sahip. Ancak eğer bu modül ile uyumlu ise pulse ile kontrol edilebilen servo sayısını yükseltmiş oluruz. Şuan için Machine Expert tarafında buna izin verildiğini göremiyorum. Bence gelecek olası bir güncelleme ile M241 tarafına basic uygulamalar için katkı sağlanabilir. Yada şuanda kullanım için bir yolu var mıdır ?

 

Kolay Gelsin.

Etiketler:
  • Etiketler:
  • Makine PLC Programlama
  • Servo Çözümleri
  • Etiketler:
  • turkish
Yanıtla

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

  • Tüm forum konuları
  • Önceki Konu
  • Sonraki Konu

Kabul Edilen Çözümler
Anonymous user
Uygulanamaz

‎2021-01-29 01:56 AM hakkında

1 Övgü Puanı
0
1654
  • Yeni Olarak İşaretle
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
  • Arkadaşına E-posta Gönder
  • Uygunsuz İçerik Bildir

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

‎2021-01-29 01:56 AM hakkında

 

Merhaba Hasan Bey ,

 

M241 Lojik kontrolörlerimizde  hızlı çıkışlar bahsettiğiniz gibi 4 adettir.Ve PTO Pulse Train Output ile  eksen süreblirsiniz. 100 kHz output max frekansa izin vermektedir. 

 

case3.JPG

 

Aynı zamanda yukarıdaki  resimde gördüğümüz üzere söylediğiniz gibi HSC modülümüz High Speed Counter 'dır. Yani Hızlı giriş sayıcı olarak kullanılır. Fakat bu modüllerin Fast outputlarını eksen sürmek amacıyla olarak kullanamazsınız. EcoStruxure Machine Expert içerisinde M241 ve M262 kontrörlere eklenebilmektedir. (v1.2.5 görüntüsü ektedir).

 

case1.JPG

 

Ve HSC Module 'de Counter kısmından HSC Main Single Phase , Dual Phase ile örneğin encoder okuyabilir fakat PTO ile eksen süremezsiniz.

 

case4.JPG

 

Herhangi bir sorunuzda yardımcı olmak isterim.

 

İyi çalışmalar dilerim.

Aziz Büyük

 

Çözümü orijinal iletide görüntüle

  • Etiketler:
  • turkish
Yanıtla

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

1 YANIT 1
Anonymous user
Uygulanamaz

‎2021-01-29 01:56 AM hakkında

1 Övgü Puanı
0
1655
  • Yeni Olarak İşaretle
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
  • Arkadaşına E-posta Gönder
  • Uygunsuz İçerik Bildir

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

‎2021-01-29 01:56 AM hakkında

 

Merhaba Hasan Bey ,

 

M241 Lojik kontrolörlerimizde  hızlı çıkışlar bahsettiğiniz gibi 4 adettir.Ve PTO Pulse Train Output ile  eksen süreblirsiniz. 100 kHz output max frekansa izin vermektedir. 

 

case3.JPG

 

Aynı zamanda yukarıdaki  resimde gördüğümüz üzere söylediğiniz gibi HSC modülümüz High Speed Counter 'dır. Yani Hızlı giriş sayıcı olarak kullanılır. Fakat bu modüllerin Fast outputlarını eksen sürmek amacıyla olarak kullanamazsınız. EcoStruxure Machine Expert içerisinde M241 ve M262 kontrörlere eklenebilmektedir. (v1.2.5 görüntüsü ektedir).

 

case1.JPG

 

Ve HSC Module 'de Counter kısmından HSC Main Single Phase , Dual Phase ile örneğin encoder okuyabilir fakat PTO ile eksen süremezsiniz.

 

case4.JPG

 

Herhangi bir sorunuzda yardımcı olmak isterim.

 

İyi çalışmalar dilerim.

Aziz Büyük

 

  • Etiketler:
  • turkish
Yanıtla

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Önizleme Önizlemeden çık

never-displayed

Ek eklemek için oturum açmanız gerekir

never-displayed

 

You’ve reached the end of your document

WHAT’S NEXT?

Ask our Experts

Didn't find what you are looking for? Ask our experts!

My Dashboard

Check out the new Feeds and activities that are relevant to you.

To The Top!

Forums

  • APC UPS Data Center Backup Solutions
  • EcoStruxure IT
  • EcoStruxure Geo SCADA Expert
  • Metering & Power Quality
  • Schneider Electric Wiser

Knowledge Center

Events & webinars

Ideas

Blogs

Get Started

  • Ask the Community
  • Community Guidelines
  • Community User Guide
  • How-To & Best Practice
  • Experts Leaderboard
  • Contact Support

    Ask our Experts

    Have a question related to our products, solutions or services? Get quick support on community Forums

    Email Us

    For Community platform-related support, please email us

Brand-Logo
Subscribing is a smart move!
You can subscribe to this board after you log in or create your free account.
Forum-Icon

Create your free account or log in to subscribe to the board - and gain access to more than 10,000+ support articles along with insights from experts and peers.

Register today for FREE

Register Now

Already have an account? Login

Terms & Conditions Privacy Notice Change your Cookie Settings © 2025 Schneider Electric

Welcome!

Welcome to your new personalized space.

of

Explore