Fabrika ve Makina Otomasyonu Çözümleri
Bu forumun amacı endüstriyel tesislere ve makinalara yönelik çözümlerimizle ilgili bilgi ve doküman paylaşımı yapmak ve sorularınızı ilgili uzman ekibimizle buluşturmaktır. EcoStruxure mimarisinin sunmuş olduğu proses ve makina otomasyonu çözümlerini (M241, M262, M340, M580, SCADA, Historian, MES vb.) bu forumda tartışabilir, fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Başta Sistem/Makina Entegretörleri ve Son Kullanıcılar olmak üzere, endüstriyel otomasyon alanında faliyet gösteren tüm paydaşları forumun içeriğinden faydalanmaya davet ediyoruz.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
2021-01-28 05:19 AM hakkında
Merhabalar,
Kullanmakta olduğumuz ATV 320 Senkron sürücüleri acil stop'a basıldığında sistem üstündeki frenleme dirençleri(100 ohm-100W) kullanarak hızlı durdurmak istiyorum.Konu ile alakalı yardımcı olabilirmisiniz.
Teşekkürler.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
2021-01-28 11:27 PM hakkında
Merhaba Sezer Bey,
ATV320 de hızlı stop işlemi yapmak için FSt ve dCF parametresini ayarlamanız gerekmektedir. Bunun için;
CONF > FULL > FUN- > Stt- > FSt (Fast Stop) ye ulaşıp Acil stop u bağlamak istediginiz LIx i ayarlamanız gerekmektedir. Bu parametreye sinyal gelmediği takdirde VSD FSt durumunda kalacaktır. Çalışırken sinyal kesildiğinde dCF ye göre bir hızlı duruş sergileyecektir. FSt sinyali tekrar verildiğinde Run sinyali hala geliyorsa, VSD kendini resetleyecek ve çalışmak için Run sinyalinin kesilip tekrar verilmesini bekleyecektir.
CONF > FULL > FUN- > Stt- > dCF (Ramp Divider) a ulaşıp rampayı artırıp azaltma şansınız mevcut. Hızlı durdurma işlemi bu parametreye ve DEC standart yavaşlama parametresine bağlı olarak yavaşlama rampasını DEC/dCF süresi olarak belirler. Mümkün olan en hızlı durdurmayı yapmak için bu parametreyi 0 olarak ayarlamanız gerekmektedir.
Frenleme direnci kullanırken brA(Dec. Ramp Adapt.) parametresini kapatmanızı hatırlatmak isterim. Aksi takdirde fren direnci düzgün çalışmayacaktır.
CONF > FULL > FUN- > rPt- > brA > No olarak ayarlayabilirsiniz.
Saygılarımla.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
2021-01-28 11:27 PM hakkında
Merhaba Sezer Bey,
ATV320 de hızlı stop işlemi yapmak için FSt ve dCF parametresini ayarlamanız gerekmektedir. Bunun için;
CONF > FULL > FUN- > Stt- > FSt (Fast Stop) ye ulaşıp Acil stop u bağlamak istediginiz LIx i ayarlamanız gerekmektedir. Bu parametreye sinyal gelmediği takdirde VSD FSt durumunda kalacaktır. Çalışırken sinyal kesildiğinde dCF ye göre bir hızlı duruş sergileyecektir. FSt sinyali tekrar verildiğinde Run sinyali hala geliyorsa, VSD kendini resetleyecek ve çalışmak için Run sinyalinin kesilip tekrar verilmesini bekleyecektir.
CONF > FULL > FUN- > Stt- > dCF (Ramp Divider) a ulaşıp rampayı artırıp azaltma şansınız mevcut. Hızlı durdurma işlemi bu parametreye ve DEC standart yavaşlama parametresine bağlı olarak yavaşlama rampasını DEC/dCF süresi olarak belirler. Mümkün olan en hızlı durdurmayı yapmak için bu parametreyi 0 olarak ayarlamanız gerekmektedir.
Frenleme direnci kullanırken brA(Dec. Ramp Adapt.) parametresini kapatmanızı hatırlatmak isterim. Aksi takdirde fren direnci düzgün çalışmayacaktır.
CONF > FULL > FUN- > rPt- > brA > No olarak ayarlayabilirsiniz.
Saygılarımla.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
2021-01-29 12:00 AM hakkında
Verdiğiniz bilgiler için teşekkürler.Kullanımı hakkında kafama takılan bir soru var hem güvenlik açısından hemde kullanma yöntemi açısından.Mevcut acil stop sürücü üstündeki STO girişine bağlı bu girişe bağlı olduğu için sinyal kesildiğinde freewell duruşu yapmakta.Sizin verdiğiniz bilgiler ışığında ben bu acil stopu digital inputlardan birine taşıdığımda STO girişini 24V ile köprülemem gerekmekte.Bu işlemi yaptığımda güvenlik standartları açısından bir sıkıntı olurmu?
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
2021-01-29 12:48 AM hakkında
Merhaba Sezer Bey,
Bu yaptığımız işlem standart bir güvenlik fonksiyonu değildir. Eğer bu işlemi güvenlik fonksiyonu olarak standartlara uygun bir şekilde yapmak istiyorsanız buradan ATV320 Safety Functions Manual dosyasına ulaşabilirsiniz. SS1 ( Safety Stop 1 ) fonksiyonu sizin istediğiniz işlem için uygun diye düşünüyorum. Bu fonksiyonu devreye almak için SoMove ile bağlantı kurarak güvenlik fonksiyonlarını devreye almanız gerekmekte.
Saygılarımla.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Create your free account or log in to subscribe to the board - and gain access to more than 10,000+ support articles along with insights from experts and peers.