LXM32 serisi suruculerde Scaling Feed Constant ayarı yapılması

Fabrika ve Makina Otomasyonu Çözümleri

Bu forumun amacı endüstriyel tesislere ve makinalara yönelik çözümlerimizle ilgili bilgi ve doküman paylaşımı yapmak ve sorularınızı ilgili uzman ekibimizle buluşturmaktır. EcoStruxure mimarisinin sunmuş olduğu proses ve makina otomasyonu çözümlerini (M241, M262, M340, M580, SCADA, Historian, MES vb.) bu forumda tartışabilir, fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Başta Sistem/Makina Entegretörleri ve Son Kullanıcılar olmak üzere, endüstriyel otomasyon alanında faliyet gösteren tüm paydaşları forumun içeriğinden faydalanmaya davet ediyoruz.

iptal
Önerileri aç
Otomatik önerme, siz yazarken olası eşleşmeleri önererek arama sonuçlarınızı hızlı bir şekilde daraltmanıza yardımcı olur.
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor: 
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara: 
Şunu mu demek istediniz? 
  • Home
  • Schneider Electric Community
  • Industrial Automation
  • Fabrika ve Makina Otomasyonu Çözümleri
  • LXM32 serisi suruculerde Scaling Feed Constant ayarı yapılması
Seçenekler
  • Konuyu Yeni Olarak İşaretle
  • Konuyu Okundu Olarak İşaretle
  • Mevcut Kullanıcı için bu Konu yukarı taşınsın
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Yazıcı Dostu Sayfa
Invite a Co-worker
Send a co-worker an invite to the portal.Just enter their email address and we'll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
You have entered an invalid email address. Please re-enter the email address.
This co-worker has already been invited to the Exchange portal. Please invite another co-worker.
Please enter email address
Send Invite Cancel
Invitation Sent
Your invitation was sent.Thanks for sharing Exchange with your co-worker.
Send New Invite Close
En İyi Çözüm Yazarları
Kullanıcı Sayı
ismailozinan
Lt. Commander ismailozinan Lt. Commander
22
BurakSirma
Lt. Commander BurakSirma Lt. Commander
21
BayramY
BayramY Schneider Alumni (Retired)
20
Tümünü Görüntüle

Invite a Colleague

Found this content useful? Share it with a Colleague!

Invite a Colleague Invite
ÇÖZÜLDÜ Çözüme git
Back to Fabrika ve Makina Otomasyonu Çözümleri
ÇÖZÜLDÜ
Anonymous user
Uygulanamaz

‎2020-06-08 05:26 AM hakkında - son olarak ‎2020-07-22 06:41 AM tarihinde Janeway Omaelk tarafından düzenlendi

1 Övgü Puanı
1
2638
  • Yeni Olarak İşaretle
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
  • Arkadaşına E-posta Gönder
  • Uygunsuz İçerik Bildir

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

‎2020-06-08 05:26 AM hakkında - son olarak ‎2020-07-22 06:41 AM tarihinde Janeway Omaelk tarafından düzenlendi

LXM32 serisi suruculerde Scaling Feed Constant ayarı yapılması

Merhabalar ,

 

Schneider Electric LXM32 serisi Servo suruculeri Motion Controller ile kullanıldıgında ya da PLC ile kullanıldıgında pozisyonlama işlemleri icin  Scaling ayarı ( Motorun 1 turuna karşılık ne kadar mm , derece ayarı )   nasıl yapılmalıdır , Feed Constant nasıl belirlenmelidir ? 

Etiketler:
  • Etiketler:
  • Makine PLC Programlama
  • Servo Çözümleri
Yanıtla

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Contact Support
  • Tüm forum konuları
  • Önceki Konu
  • Sonraki Konu

Kabul Edilen Çözümler
Anonymous user
Uygulanamaz

‎2020-06-08 06:04 AM hakkında

4 Övgü Puanı
0
2626
  • Yeni Olarak İşaretle
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
  • Arkadaşına E-posta Gönder
  • Uygunsuz İçerik Bildir

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

‎2020-06-08 06:04 AM hakkında

 

Merhabalar,

 

Schneider Electric LXM32C serisi  Servo suruculer Pulse Mode ile LXM32A serisi suruculer CanOpen mode ile , LXM32S serisi sürücüler Sercos haberleşme protokolü ie  ya da LXM32M sürücüler eklenen bir haberlesme kartı ile o haberlesme protokolü üzerinden sürülebilirler. Encoder cozunurlugu 17bittir.Yani 131072 cozunurluge sahiptir. 

 

 

Motion Controller ile surulecegi zaman kontrol Motion Controller uzerinden ( LMC058 , LMC078  , TM262 ) yapılacagı icin Scaling ayarları SoMove (Drive programlama tool'u) uzerinden yapılmaz.Motion Controller uzerinden yapılandırılır ve her cycle Set Position Motion Controller scaling ayarı uzerinden pozisyonlama yapılır.

 

 

PLC üzerinden yapılandırılacağı zaman ( Schneider ya da 3rd party bir PLC olabilir)  LXM32 serisi suruculerde ScalePosNum ve ScalePosDenom degerleri kullanılır.Default degeri ScalePosNum 1 , scale Pos Denom ise 16384'dür. Örneğin CanOpen üzerinden kontrol ettiğimiz bir LXM32A ile CanOpen haberlesme protokolüne sahip TM241CEC24T ile PLC Open fonksiyon blokları ile kontrol ettiğimizi düşünelim.Bu durumda MC_MoveAbsolute ya da MC_MoveRelative ile 16384 unit degerini gönderdiğimizde motor 1 tur atacaktır.

 

LXM32_1.jpg

 

ScalePosNum fabrika degeri görüldüğü üzere 1 revolution ve ScalePosDenom ise goruldugu üzere 16384 degerine esittir.

 

Ornegin reduktor oranımız 70:1 olsun yani motorun 70 turunda reduktor 1 tur atsın ve bu da 250,7 mm hareketi sağlasın. Boyle bir durumda scaling yaparken ;

 

ScalePosNum degerine 70 revolution yani reduktor oranı girebiliriz. Dolayısı ile motorun 70 turuna karşılık reduktor 1 tur atar ve mekanik 1 tura karşılık gelen hareketi gerçekleştirir.

 

Scaleposdenom degerine ise 2507 girebiliriz.Bunun sebebi ondalıklı degerleri girememizdir.Bu iki deger INT32 yani DINT degerlerdir.Dolayısı ile LREAL gibi virgullu sayıllar giremeyiz.Dolayısı ile virgulden kutarmak icin 10 ile carpmış olduk. Bu scaling isleminden sonra pozisyonlamak istediğimiz absolute yada relative pozisyonu 10 ile çarparak gönderebiliriz. Örnegin 500mm pozisyonuna gitmek istersek 5000 pozisyonunu MoveAbsolute fonksiyon blogu ile gondermek gibi.

 

LXM32_2.jpg

 

SoMove uzerinden ScalePosnum ve ya ScalePosDenom degerlerini uygun bir şekilde yazarak Scaling islemi bitirileceği gibi  haberlesme protokolu uzerinden ilgili adrese yazılarak da guncellenebilir. User Manual 'de goruleceği gibi yapılan degişiklikler Power stage disable iken değiştirilebilir.

 

CanOpen , Modbus Profibus ,CIP ,ModbusTCP , EtherCAT , profinet adresleri ekteki gibidir.

 

Örnegin M241CEC serisi kontrolörler ile SDO 'ye yazılarak PLC ilk acıldıgında Service Data Object uzerinden yazılması sağlanabilir.Dolayısı ile SoMove üzerinden yazılmasına gerek kalmaz.

 

LXM32_4.jpg

 

LXM32_3.jpg

 

Ayrıntılı bilgi icin LXM32M serisi suruculerin user manulal 'ine aşagıdaki köprü bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

 

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=User+guide&p_File_Name=0198441113767.10.pd...

 

 

Çözümü orijinal iletide görüntüle

Yanıtla

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Contact Support
1 YANIT 1
Anonymous user
Uygulanamaz

‎2020-06-08 06:04 AM hakkında

4 Övgü Puanı
0
2627
  • Yeni Olarak İşaretle
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
  • Arkadaşına E-posta Gönder
  • Uygunsuz İçerik Bildir

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

‎2020-06-08 06:04 AM hakkında

 

Merhabalar,

 

Schneider Electric LXM32C serisi  Servo suruculer Pulse Mode ile LXM32A serisi suruculer CanOpen mode ile , LXM32S serisi sürücüler Sercos haberleşme protokolü ie  ya da LXM32M sürücüler eklenen bir haberlesme kartı ile o haberlesme protokolü üzerinden sürülebilirler. Encoder cozunurlugu 17bittir.Yani 131072 cozunurluge sahiptir. 

 

 

Motion Controller ile surulecegi zaman kontrol Motion Controller uzerinden ( LMC058 , LMC078  , TM262 ) yapılacagı icin Scaling ayarları SoMove (Drive programlama tool'u) uzerinden yapılmaz.Motion Controller uzerinden yapılandırılır ve her cycle Set Position Motion Controller scaling ayarı uzerinden pozisyonlama yapılır.

 

 

PLC üzerinden yapılandırılacağı zaman ( Schneider ya da 3rd party bir PLC olabilir)  LXM32 serisi suruculerde ScalePosNum ve ScalePosDenom degerleri kullanılır.Default degeri ScalePosNum 1 , scale Pos Denom ise 16384'dür. Örneğin CanOpen üzerinden kontrol ettiğimiz bir LXM32A ile CanOpen haberlesme protokolüne sahip TM241CEC24T ile PLC Open fonksiyon blokları ile kontrol ettiğimizi düşünelim.Bu durumda MC_MoveAbsolute ya da MC_MoveRelative ile 16384 unit degerini gönderdiğimizde motor 1 tur atacaktır.

 

LXM32_1.jpg

 

ScalePosNum fabrika degeri görüldüğü üzere 1 revolution ve ScalePosDenom ise goruldugu üzere 16384 degerine esittir.

 

Ornegin reduktor oranımız 70:1 olsun yani motorun 70 turunda reduktor 1 tur atsın ve bu da 250,7 mm hareketi sağlasın. Boyle bir durumda scaling yaparken ;

 

ScalePosNum degerine 70 revolution yani reduktor oranı girebiliriz. Dolayısı ile motorun 70 turuna karşılık reduktor 1 tur atar ve mekanik 1 tura karşılık gelen hareketi gerçekleştirir.

 

Scaleposdenom degerine ise 2507 girebiliriz.Bunun sebebi ondalıklı degerleri girememizdir.Bu iki deger INT32 yani DINT degerlerdir.Dolayısı ile LREAL gibi virgullu sayıllar giremeyiz.Dolayısı ile virgulden kutarmak icin 10 ile carpmış olduk. Bu scaling isleminden sonra pozisyonlamak istediğimiz absolute yada relative pozisyonu 10 ile çarparak gönderebiliriz. Örnegin 500mm pozisyonuna gitmek istersek 5000 pozisyonunu MoveAbsolute fonksiyon blogu ile gondermek gibi.

 

LXM32_2.jpg

 

SoMove uzerinden ScalePosnum ve ya ScalePosDenom degerlerini uygun bir şekilde yazarak Scaling islemi bitirileceği gibi  haberlesme protokolu uzerinden ilgili adrese yazılarak da guncellenebilir. User Manual 'de goruleceği gibi yapılan degişiklikler Power stage disable iken değiştirilebilir.

 

CanOpen , Modbus Profibus ,CIP ,ModbusTCP , EtherCAT , profinet adresleri ekteki gibidir.

 

Örnegin M241CEC serisi kontrolörler ile SDO 'ye yazılarak PLC ilk acıldıgında Service Data Object uzerinden yazılması sağlanabilir.Dolayısı ile SoMove üzerinden yazılmasına gerek kalmaz.

 

LXM32_4.jpg

 

LXM32_3.jpg

 

Ayrıntılı bilgi icin LXM32M serisi suruculerin user manulal 'ine aşagıdaki köprü bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

 

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=User+guide&p_File_Name=0198441113767.10.pd...

 

 

Yanıtla

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Contact Support
Önizleme Önizlemeden çık

never-displayed

Ek eklemek için oturum açmanız gerekir

never-displayed

 
To The Top!

Forums

  • APC UPS Data Center Backup Solutions
  • EcoStruxure IT
  • EcoStruxure Geo SCADA Expert
  • Metering & Power Quality
  • Schneider Electric Wiser

Knowledge Center

Events & webinars

Ideas

Blogs

Get Started

  • Ask the Community
  • Community Guidelines
  • Community User Guide
  • How-To & Best Practice
  • Experts Leaderboard
  • Contact Support
Brand-Logo
Subscribing is a smart move!
You can subscribe to this board after you log in or create your free account.
Forum-Icon

Create your free account or log in to subscribe to the board - and gain access to more than 10,000+ support articles along with insights from experts and peers.

Register today for FREE

Register Now

Already have an account? Login

Terms & Conditions Privacy Notice Change your Cookie Settings © 2025 Schneider Electric

This is a heading

With achievable small steps, users progress and continually feel satisfaction in task accomplishment.

Usetiful Onboarding Checklist remembers the progress of every user, allowing them to take bite-sized journeys and continue where they left.

of