LXM26 LXM28A serisi suruculerde Scaling Feed Constant ayarı yapılması

Fabrika ve Makina Otomasyonu Çözümleri

Bu forumun amacı endüstriyel tesislere ve makinalara yönelik çözümlerimizle ilgili bilgi ve doküman paylaşımı yapmak ve sorularınızı ilgili uzman ekibimizle buluşturmaktır. EcoStruxure mimarisinin sunmuş olduğu proses ve makina otomasyonu çözümlerini (M241, M262, M340, M580, SCADA, Historian, MES vb.) bu forumda tartışabilir, fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Başta Sistem/Makina Entegretörleri ve Son Kullanıcılar olmak üzere, endüstriyel otomasyon alanında faliyet gösteren tüm paydaşları forumun içeriğinden faydalanmaya davet ediyoruz.

Search in

Improve your search experience:

  • Exact phrase → Use quotes " " (e.g., "error 404")
  • Wildcard → Use * for partial words (e.g., build*, *tion)
  • AND / OR → Combine keywords (e.g., login AND error, login OR sign‑in)
  • Keep it short → Use 2–3 relevant words , not full sentences
  • Filters → Narrow results by section (Knowledge Base, Users, Products)
iptal
Önerileri aç
Otomatik önerme, siz yazarken olası eşleşmeleri önererek arama sonuçlarınızı hızlı bir şekilde daraltmanıza yardımcı olur.
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor: 
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara: 
Şunu mu demek istediniz? 
  • Home
  • Schneider Electric Community
  • Industrial Automation
  • Fabrika ve Makina Otomasyonu Çözümleri
  • LXM26 LXM28A serisi suruculerde Scaling Feed Constant ayarı yapılması
Seçenekler
  • Konuyu Yeni Olarak İşaretle
  • Konuyu Okundu Olarak İşaretle
  • Mevcut Kullanıcı için bu Konu yukarı taşınsın
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Yazıcı Dostu Sayfa
Invite a Co-worker
Send a co-worker an invite to the portal.Just enter their email address and we'll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
You have entered an invalid email address. Please re-enter the email address.
This co-worker has already been invited to the Exchange portal. Please invite another co-worker.
Please enter email address
Send Invite Cancel
Invitation Sent
Your invitation was sent.Thanks for sharing Exchange with your co-worker.
Send New Invite Close
En İyi Çözüm Yazarları
Kullanıcı Sayı
ismailozinan
Lt. Commander ismailozinan Lt. Commander
22
BurakSirma
Lt. Commander BurakSirma Lt. Commander
21
BayramY
BayramY Schneider Alumni (Retired)
20
Tümünü Görüntüle

Invite a Colleague

Found this content useful? Share it with a Colleague!

Invite a Colleague Invite
ÇÖZÜLDÜ Çözüme git
Back to Fabrika ve Makina Otomasyonu Çözümleri
Start a Topic
ÇÖZÜLDÜ
Anonymous user
Uygulanamaz

‎2020-06-06 03:56 AM hakkında - son olarak ‎2020-07-22 06:42 AM tarihinde Janeway Omaelk tarafından düzenlendi

0 Övgü Puanı
1
2273
  • Yeni Olarak İşaretle
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
  • Arkadaşına E-posta Gönder
  • Uygunsuz İçerik Bildir

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

‎2020-06-06 03:56 AM hakkında - son olarak ‎2020-07-22 06:42 AM tarihinde Janeway Omaelk tarafından düzenlendi

LXM26 LXM28A serisi suruculerde Scaling Feed Constant ayarı yapılması

 

Merhabalar ,

 

Schneider Electric LXM26 ,LXM28A Servo suruculeri Motion Controller ile kullanıldıgında ya da PLC ile kullanıldıgında pozisyonlama işlemleri icin  Scaling ayarı ( Motorun 1 turuna karşılık ne kadar mm , derece ayarı )   nasıl yapılmalıdır , Feed Constant nasıl belirlenmelidir ? 

Etiketler:
  • Etiketler:
  • Makine PLC Programlama
  • Servo Çözümleri
Yanıtla

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

  • Tüm forum konuları
  • Önceki Konu

Kabul Edilen Çözümler
Anonymous user
Uygulanamaz

‎2020-06-06 04:57 AM - düzenlenme zamanı: ‎2020-06-06 05:03 AM

4 Övgü Puanı
0
2258
  • Yeni Olarak İşaretle
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
  • Arkadaşına E-posta Gönder
  • Uygunsuz İçerik Bildir

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

‎2020-06-06 04:57 AM - düzenlenme zamanı: ‎2020-06-06 05:03 AM

Merhabalar ,

 

Schneider Electric LXM26 ,LXM28A Servo suruculer Pulse Mode ile LXM28A suruculer CanOpen mode ile surulebilir. Encoder cozunurlugu 20 bittir.Yani 1.280.000 cozunurluge sahiptir. LXM28A suruculer Motion Controller ile ya da PLC uzerinden PTO veya CanOpen uzerinden surulebilir.

 

 

Motion Controller ile surulecegi zaman kontrol Motion Controller uzerinden ( LMC058 , TM262 ) yapılacagı icin Scaling ayarları SoMove (Drive programlama tool'u) uzerinden yapılmaz.Motion Controller uzerinden yapılandırılır ve her cycle Set Position Motion Controller scaling ayarı uzerinden pozisyonlama yapılır.

 

 

PLC üzerinden yapılandırılacağı zaman Pulse Mode ile kullanılıyor ise LXM28A , LXM26 serisi suruculerde Numerator ve Denominator kullanılır.


Numerator default degeri : 128 , Denominator default degeri :10 'dur.Bu degerlere soMove üzerinden HMI uzerinden
P1-44 (Numerator)  P1-45 (Denominator) üzerinden gönderilebilir.

 

LXM28A SoMove.png

 

 

 

Bu degerler BCH2 servo sürücüsü encoder cozunurlugu (1280000) hesaba katılarak soyle hesaplanaır.

 

Fabrika ayarları scaling degerlerine gore. (128/10) 100000 degerini  gonderdiğimizde Motor 1 tur atacaktır.

 

100000 x( 128/ 10) = 1280000 = 1 shaft turu.

 

LXM28A user manualine gore bu sadece Pulse uzerinden PT PS modunda kullanılır..

 

LXM28A Parameters1.png

 

 

 

 

LXM2x serisi suruculerde ayrı olarak velocity veya ramp scaling yoktur. Velocity scaling position scaling e baglıdır.

 

LXM28A suruculer ayrıca CanOpen haberlesme protokolu ile kullanılabilirler . CanOpen kullanıldıgında scaling CanOpen Objeleri uzerinden yapılmalıdır.

 

6092 : 1 = Feed ( default value 1280000)
6092 : 2 = Shaft Revolution ( default value 1)

LXM28A Can Objects.png

 

 

 

Bu iki fabrika degerlerine gore motor 1 turu atması icin CanOpen uzerinden ornegin MC_MoveRelative ile 1280000  degeri gönderilmelidir.

 

 

 

CanOpen uzerinden Velocity Scaling ise benzer sekilde Position Scaling ile baglantılıdır.

 

Örnegin default scaling factor ile (1280000/1 ) hız olarak 1280000 verilir ise saniye de 1 tur ( RPS ) ya da dakikada 60 tur (RPM) olacaktır.

 

Eger kullanıcı hız kontrolu yapıyor ıse ve velocity scaling'i RPM olarak vermek istiyor ise;

 

6092:1 (Feed) = 60
6092:2(Shaft Revolution ) =1

 

Bu durumda Speed input'a 60 girerse 60RPM 150 girerse 150 rpm velocity ile donecektir.


Bu CanOpen degerleri SoMachine ya da EcoStruxure Machine Expert'te SDO list'e girilebilir..

 

LXM28SDO.png

 

 

 

LXM28 serisi suruculerin User Manual'ine asagıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

 

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=User+guide&p_File_Name=EIO0000002305.03.pd...

Çözümü orijinal iletide görüntüle

Yanıtla

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

1 YANIT 1
Anonymous user
Uygulanamaz

‎2020-06-06 04:57 AM - düzenlenme zamanı: ‎2020-06-06 05:03 AM

4 Övgü Puanı
0
2259
  • Yeni Olarak İşaretle
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
  • Arkadaşına E-posta Gönder
  • Uygunsuz İçerik Bildir

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

‎2020-06-06 04:57 AM - düzenlenme zamanı: ‎2020-06-06 05:03 AM

Merhabalar ,

 

Schneider Electric LXM26 ,LXM28A Servo suruculer Pulse Mode ile LXM28A suruculer CanOpen mode ile surulebilir. Encoder cozunurlugu 20 bittir.Yani 1.280.000 cozunurluge sahiptir. LXM28A suruculer Motion Controller ile ya da PLC uzerinden PTO veya CanOpen uzerinden surulebilir.

 

 

Motion Controller ile surulecegi zaman kontrol Motion Controller uzerinden ( LMC058 , TM262 ) yapılacagı icin Scaling ayarları SoMove (Drive programlama tool'u) uzerinden yapılmaz.Motion Controller uzerinden yapılandırılır ve her cycle Set Position Motion Controller scaling ayarı uzerinden pozisyonlama yapılır.

 

 

PLC üzerinden yapılandırılacağı zaman Pulse Mode ile kullanılıyor ise LXM28A , LXM26 serisi suruculerde Numerator ve Denominator kullanılır.


Numerator default degeri : 128 , Denominator default degeri :10 'dur.Bu degerlere soMove üzerinden HMI uzerinden
P1-44 (Numerator)  P1-45 (Denominator) üzerinden gönderilebilir.

 

LXM28A SoMove.png

 

 

 

Bu degerler BCH2 servo sürücüsü encoder cozunurlugu (1280000) hesaba katılarak soyle hesaplanaır.

 

Fabrika ayarları scaling degerlerine gore. (128/10) 100000 degerini  gonderdiğimizde Motor 1 tur atacaktır.

 

100000 x( 128/ 10) = 1280000 = 1 shaft turu.

 

LXM28A user manualine gore bu sadece Pulse uzerinden PT PS modunda kullanılır..

 

LXM28A Parameters1.png

 

 

 

 

LXM2x serisi suruculerde ayrı olarak velocity veya ramp scaling yoktur. Velocity scaling position scaling e baglıdır.

 

LXM28A suruculer ayrıca CanOpen haberlesme protokolu ile kullanılabilirler . CanOpen kullanıldıgında scaling CanOpen Objeleri uzerinden yapılmalıdır.

 

6092 : 1 = Feed ( default value 1280000)
6092 : 2 = Shaft Revolution ( default value 1)

LXM28A Can Objects.png

 

 

 

Bu iki fabrika degerlerine gore motor 1 turu atması icin CanOpen uzerinden ornegin MC_MoveRelative ile 1280000  degeri gönderilmelidir.

 

 

 

CanOpen uzerinden Velocity Scaling ise benzer sekilde Position Scaling ile baglantılıdır.

 

Örnegin default scaling factor ile (1280000/1 ) hız olarak 1280000 verilir ise saniye de 1 tur ( RPS ) ya da dakikada 60 tur (RPM) olacaktır.

 

Eger kullanıcı hız kontrolu yapıyor ıse ve velocity scaling'i RPM olarak vermek istiyor ise;

 

6092:1 (Feed) = 60
6092:2(Shaft Revolution ) =1

 

Bu durumda Speed input'a 60 girerse 60RPM 150 girerse 150 rpm velocity ile donecektir.


Bu CanOpen degerleri SoMachine ya da EcoStruxure Machine Expert'te SDO list'e girilebilir..

 

LXM28SDO.png

 

 

 

LXM28 serisi suruculerin User Manual'ine asagıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

 

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=User+guide&p_File_Name=EIO0000002305.03.pd...

Yanıtla

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Önizleme Önizlemeden çık

never-displayed

Ek eklemek için oturum açmanız gerekir

never-displayed

 

You’ve reached the end of your document

WHAT’S NEXT?

Ask our Experts

Didn't find what you are looking for? Ask our experts!

My Dashboard

Check out the new Feeds and activities that are relevant to you.

To The Top!

Forums

  • APC UPS Data Center Backup Solutions
  • EcoStruxure IT
  • EcoStruxure Geo SCADA Expert
  • Metering & Power Quality
  • Schneider Electric Wiser

Knowledge Center

Events & webinars

Ideas

Blogs

Get Started

  • Ask the Community
  • Community Guidelines
  • Community User Guide
  • How-To & Best Practice
  • Experts Leaderboard
  • Contact Support
Brand-Logo
Subscribing is a smart move!
You can subscribe to this board after you log in or create your free account.
Forum-Icon

Create your free account or log in to subscribe to the board - and gain access to more than 10,000+ support articles along with insights from experts and peers.

Register today for FREE

Register Now

Already have an account? Login

Terms & Conditions Privacy Notice Change your Cookie Settings © 2025 Schneider Electric

Welcome!

Welcome to your new personalized space.

of

Explore