HMI içerisindeki yüklü son programı geri çekmemiz mümkün mü?

Fabrika ve Makina Otomasyonu Çözümleri

Bu forumun amacı endüstriyel tesislere ve makinalara yönelik çözümlerimizle ilgili bilgi ve doküman paylaşımı yapmak ve sorularınızı ilgili uzman ekibimizle buluşturmaktır. EcoStruxure mimarisinin sunmuş olduğu proses ve makina otomasyonu çözümlerini (M241, M262, M340, M580, SCADA, Historian, MES vb.) bu forumda tartışabilir, fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Başta Sistem/Makina Entegretörleri ve Son Kullanıcılar olmak üzere, endüstriyel otomasyon alanında faliyet gösteren tüm paydaşları forumun içeriğinden faydalanmaya davet ediyoruz.

iptal
Önerileri aç
Otomatik önerme, siz yazarken olası eşleşmeleri önererek arama sonuçlarınızı hızlı bir şekilde daraltmanıza yardımcı olur.
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor: 
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara: 
Şunu mu demek istediniz? 
  • Home
  • Schneider Electric Community
  • Industrial Automation
  • Fabrika ve Makina Otomasyonu Çözümleri
  • HMI içerisindeki yüklü son programı geri çekmemiz mümkün mü?
Seçenekler
  • Konuyu Yeni Olarak İşaretle
  • Konuyu Okundu Olarak İşaretle
  • Mevcut Kullanıcı için bu Konu yukarı taşınsın
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Yazıcı Dostu Sayfa
Invite a Co-worker
Send a co-worker an invite to the portal.Just enter their email address and we'll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
You have entered an invalid email address. Please re-enter the email address.
This co-worker has already been invited to the Exchange portal. Please invite another co-worker.
Please enter email address
Send Invite Cancel
Invitation Sent
Your invitation was sent.Thanks for sharing Exchange with your co-worker.
Send New Invite Close
En İyi Çözüm Yazarları
Kullanıcı Sayı
ismailozinan
Lt. Commander ismailozinan Lt. Commander
22
BurakSirma
Lt. Commander BurakSirma Lt. Commander
21
BayramY
BayramY Schneider Alumni (Retired)
20
Tümünü Görüntüle

Invite a Colleague

Found this content useful? Share it with a Colleague!

Invite a Colleague Invite
ÇÖZÜLDÜ Çözüme git
Back to Fabrika ve Makina Otomasyonu Çözümleri
ÇÖZÜLDÜ
Anonymous user
Uygulanamaz

‎2021-09-15 08:45 AM hakkında

1 Övgü Puanı
3
2943
  • Yeni Olarak İşaretle
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
  • Arkadaşına E-posta Gönder
  • Uygunsuz İçerik Bildir

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

‎2021-09-15 08:45 AM hakkında

HMI içerisindeki yüklü son programı geri çekmemiz mümkün mü?

 Merhaba, 

 

HMIGXU3512 referans kodlu HMI için Vijeo Designer Basic v1.2'de HMI içindeki programı geri çekmemiz mümkün mü? Mümkünse ise nasıl yapabilirim?

 

 Yeni programı eski programın üzerine kaydettim. Yaptığım revizeleri geri almak için neler yapabileceğim konusunda yardımlarınızı bekliyorum.

 

 İyi Çalışmalar. 

Etiketler:
  • Etiketler:
  • HMI Operatör Paneller
  • Etiketler:
  • turkish
Yanıtla

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

  • Tüm forum konuları
  • Önceki Konu
  • Sonraki Konu

Kabul Edilen Çözümler
ismailozinan
Lt. Commander ismailozinan Lt. Commander
Lt. Commander

‎2021-09-16 01:47 AM hakkında

1 Övgü Puanı
2
2930
  • Yeni Olarak İşaretle
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
  • Arkadaşına E-posta Gönder
  • Uygunsuz İçerik Bildir

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

‎2021-09-16 01:47 AM hakkında

Merhaba, Şayet cihazi önceden programlayan kişi yaptiği programı şifrelememiş ise evet programı aşağıdaki videouyu izleyerek çekebilirsiniz. https://schneider-electric.box.com/s/ii3v0wxyjdw85cstcp966raesqe7qsdq

Çözümü orijinal iletide görüntüle

  • Etiketler:
  • HMIGXU3500
Yanıtla

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

BurakSirma
Lt. Commander BurakSirma Lt. Commander
Lt. Commander

‎2021-09-22 08:17 AM - düzenlenme zamanı: ‎2021-09-23 02:33 AM

Anonymous user öğesine yanıt olarak
3 Övgü Puanı
0
2881
  • Yeni Olarak İşaretle
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
  • Arkadaşına E-posta Gönder
  • Uygunsuz İçerik Bildir

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

‎2021-09-22 08:17 AM - düzenlenme zamanı: ‎2021-09-23 02:33 AM

Merhaba Burhan Bey,

 

Target > General sekmesinin altında yer alan "Include Editor Project" seçeneğinin seçili olması gerekiyor download edilen projede. Bahsettiğiniz projeyi HMI'a yüklerken bu seçimi yapmadığınız için şu an back-up alamamaktasınız. Buradaki User Application seçeneğinin Main Drive olması HMI hafızasına, Secondary Drive olması SD Card'a, Optional Drive olması ise USB Stick'e uygulamanın yüklenmesi anlamına gelmektedir. Back-up dosyasının nerede oluşturulacağını ise Data Location içerisindeki Data Files seçeneğinden belirliyorsunuz. Default olarak Secondary Drive olarak seçili geliyor. 

 

 

Target1.PNG

 

 

Screenshot (280).png

 

 

Saygılarımla,

Burak SIRMA 

Çözümü orijinal iletide görüntüle

  • Etiketler:
  • turkish
Yanıtla

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

3 YANIT 3
ismailozinan
Lt. Commander ismailozinan Lt. Commander
Lt. Commander

‎2021-09-16 01:47 AM hakkında

1 Övgü Puanı
2
2931
  • Yeni Olarak İşaretle
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
  • Arkadaşına E-posta Gönder
  • Uygunsuz İçerik Bildir

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

‎2021-09-16 01:47 AM hakkında

Merhaba, Şayet cihazi önceden programlayan kişi yaptiği programı şifrelememiş ise evet programı aşağıdaki videouyu izleyerek çekebilirsiniz. https://schneider-electric.box.com/s/ii3v0wxyjdw85cstcp966raesqe7qsdq
  • Etiketler:
  • HMIGXU3500
Yanıtla

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Anonymous user
Uygulanamaz

‎2021-09-22 08:09 AM hakkında

ismailozinan öğesine yanıt olarak
1 Övgü Puanı
1
2883
  • Yeni Olarak İşaretle
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
  • Arkadaşına E-posta Gönder
  • Uygunsuz İçerik Bildir

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

‎2021-09-22 08:09 AM hakkında

 Merhaba,

 

Desteğiniz ve ilginiz için öncelikle teşekkürler.

 

Kendi yapmış olduğum bir program, şifreleme işlemi yapmadım. Programı paylaştığınız videodaki gibi geri çekmeye çalıştım fakat başaramadım. Bir çok kez deneme rağmen hata aldım. Sanırsam yüklemeden önce bir seçeneği aktif etmemiz gerekiyor.

 

 Almış olduğum hatayı paylaşıyorum.

 

 Teşekkürler.

Ekler
  • Etiketler:
  • turkish
Yanıtla

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

BurakSirma
Lt. Commander BurakSirma Lt. Commander
Lt. Commander

‎2021-09-22 08:17 AM - düzenlenme zamanı: ‎2021-09-23 02:33 AM

Anonymous user öğesine yanıt olarak
3 Övgü Puanı
0
2882
  • Yeni Olarak İşaretle
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
  • Arkadaşına E-posta Gönder
  • Uygunsuz İçerik Bildir

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

‎2021-09-22 08:17 AM - düzenlenme zamanı: ‎2021-09-23 02:33 AM

Merhaba Burhan Bey,

 

Target > General sekmesinin altında yer alan "Include Editor Project" seçeneğinin seçili olması gerekiyor download edilen projede. Bahsettiğiniz projeyi HMI'a yüklerken bu seçimi yapmadığınız için şu an back-up alamamaktasınız. Buradaki User Application seçeneğinin Main Drive olması HMI hafızasına, Secondary Drive olması SD Card'a, Optional Drive olması ise USB Stick'e uygulamanın yüklenmesi anlamına gelmektedir. Back-up dosyasının nerede oluşturulacağını ise Data Location içerisindeki Data Files seçeneğinden belirliyorsunuz. Default olarak Secondary Drive olarak seçili geliyor. 

 

 

Target1.PNG

 

 

Screenshot (280).png

 

 

Saygılarımla,

Burak SIRMA 

  • Etiketler:
  • turkish
Yanıtla

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Önizleme Önizlemeden çık

never-displayed

Ek eklemek için oturum açmanız gerekir

never-displayed

 
To The Top!

Forums

  • APC UPS Data Center Backup Solutions
  • EcoStruxure IT
  • EcoStruxure Geo SCADA Expert
  • Metering & Power Quality
  • Schneider Electric Wiser

Knowledge Center

Events & webinars

Ideas

Blogs

Get Started

  • Ask the Community
  • Community Guidelines
  • Community User Guide
  • How-To & Best Practice
  • Experts Leaderboard
  • Contact Support
Brand-Logo
Subscribing is a smart move!
You can subscribe to this board after you log in or create your free account.
Forum-Icon

Create your free account or log in to subscribe to the board - and gain access to more than 10,000+ support articles along with insights from experts and peers.

Register today for FREE

Register Now

Already have an account? Login

Terms & Conditions Privacy Notice Change your Cookie Settings © 2025 Schneider Electric

This is a heading

With achievable small steps, users progress and continually feel satisfaction in task accomplishment.

Usetiful Onboarding Checklist remembers the progress of every user, allowing them to take bite-sized journeys and continue where they left.

of