AOA Manager Login Password

Fabrika ve Makina Otomasyonu Çözümleri

Bu forumun amacı endüstriyel tesislere ve makinalara yönelik çözümlerimizle ilgili bilgi ve doküman paylaşımı yapmak ve sorularınızı ilgili uzman ekibimizle buluşturmaktır. EcoStruxure mimarisinin sunmuş olduğu proses ve makina otomasyonu çözümlerini (M241, M262, M340, M580, SCADA, Historian, MES vb.) bu forumda tartışabilir, fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Başta Sistem/Makina Entegretörleri ve Son Kullanıcılar olmak üzere, endüstriyel otomasyon alanında faliyet gösteren tüm paydaşları forumun içeriğinden faydalanmaya davet ediyoruz.

Search in

Improve your search experience:

  • Exact phrase → Use quotes " " (e.g., "error 404")
  • Wildcard → Use * for partial words (e.g., build*, *tion)
  • AND / OR → Combine keywords (e.g., login AND error, login OR sign‑in)
  • Keep it short → Use 2–3 relevant words , not full sentences
  • Filters → Narrow results by section (Knowledge Base, Users, Products)
iptal
Önerileri aç
Otomatik önerme, siz yazarken olası eşleşmeleri önererek arama sonuçlarınızı hızlı bir şekilde daraltmanıza yardımcı olur.
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor: 
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara: 
Şunu mu demek istediniz? 
  • Home
  • Schneider Electric Community
  • Industrial Automation
  • Fabrika ve Makina Otomasyonu Çözümleri
  • AOA Manager Login Password
Seçenekler
  • Konuyu Yeni Olarak İşaretle
  • Konuyu Okundu Olarak İşaretle
  • Mevcut Kullanıcı için bu Konu yukarı taşınsın
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Yazıcı Dostu Sayfa
Invite a Co-worker
Send a co-worker an invite to the portal.Just enter their email address and we'll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
You have entered an invalid email address. Please re-enter the email address.
This co-worker has already been invited to the Exchange portal. Please invite another co-worker.
Please enter email address
Send Invite Cancel
Invitation Sent
Your invitation was sent.Thanks for sharing Exchange with your co-worker.
Send New Invite Close
En İyi Çözüm Yazarları
Kullanıcı Sayı
ismailozinan
Commander ismailozinan Commander
22
BurakSirma
Lt. Commander BurakSirma Lt. Commander
21
Tümünü Görüntüle

Recommended Forums

  • Industry Automation and Control Forum

  • Machine and Motion Control Forum

  • Alliance Partner Program System Integrator

Related Products
product field
Schneider Electric
EcoStruxure™ Augmented Operator Advisor - Runtime

Invite a Colleague

Found this content useful? Share it with a Colleague!

Invite a Colleague Invite
ÇÖZÜLDÜ Çözüme git
Back to Fabrika ve Makina Otomasyonu Çözümleri
Start a Topic
ÇÖZÜLDÜ
YUSUFK
Lieutenant JG YUSUFK
Lieutenant JG

‎2021-07-09 06:28 AM hakkında

1 Övgü Puanı
3
2765
  • Yeni Olarak İşaretle
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
  • Arkadaşına E-posta Gönder
  • Uygunsuz İçerik Bildir

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

‎2021-07-09 06:28 AM hakkında

AOA Manager Login Password

Merhabalar,

 

AOA Manager'a giriş yaptığım şifreyi hatırlayamıyorum.

AOA Manager'a tekrar giriş için nasıl bir yol izlemem gerektiği hususunda yardımınızı rica ederim.

 

aoa manager.png

Etiketler:
  • Etiketler:
  • Artırılmış Gerçeklik Çözümleri
  • Etiketler:
  • turkish
Yanıtla

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

  • Tüm forum konuları
  • Önceki Konu
  • Sonraki Konu

Kabul Edilen Çözümler
BurakSirma
Lt. Commander BurakSirma Lt. Commander
Lt. Commander

‎2021-07-14 12:41 AM hakkında

1 Övgü Puanı
0
2745
  • Yeni Olarak İşaretle
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
  • Arkadaşına E-posta Gönder
  • Uygunsuz İçerik Bildir

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

‎2021-07-14 12:41 AM hakkında

Yusuf Bey merhaba,

 

AOA Manager şifrenizi resetlemek için global teknik destek ekibimizden destek almanız gerekiyor. 

Aşağıda dosya yolunu belirttiğim klasördeki Security.db dosyasını customer.services@schneider-electric.com mail adresine açıklamanızla birlikte göndermenizin ardından size düzenlenmiş dosya ile dönüş yapılacaktır. Bu adresten destek alamamanız durumunda talebinizi tr-hotline@se.com üzerinden yinelemenizi öneririm. 

 

Dosya yolu: C:\Program Files (x86)\Schneider Electric\EcoStruxure Augmented Operator Advisor\WSF

 

 

Saygılarımla,

Burak SIRMA 

Çözümü orijinal iletide görüntüle

  • Etiketler:
  • turkish
Yanıtla

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

ozgurturkel
Lt. Commander ozgurturkel Lt. Commander
Lt. Commander

‎2021-09-20 12:14 PM hakkında

1 Övgü Puanı
1
2578
  • Yeni Olarak İşaretle
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
  • Arkadaşına E-posta Gönder
  • Uygunsuz İçerik Bildir

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

‎2021-09-20 12:14 PM hakkında

AOA RT'den çıkın
- Geçerli security.db dosyasının bir kopyasını alın oluşturun ( C:\Program Files (x86)\Schneider Electric\EcoStruxure Augmented Operator Advisor\WSF\security.db )
- Mevcut security.db'yi ekte sağlanan security.db'nin son sürümüyle değiştirin (dosyayı zipten çıkartıp)
- AOA RT'yi başlatın
- AOA'nın doğru şekilde başlatıldığından emin olmak için 30 saniye bekleyin
- AOA runtime'a giriş yapın (Kullanıcı adı: admin / Parola: admin )
- Yönetici şifresini değiştirin

 

Çözümü orijinal iletide görüntüle

Ekler
Security.zip
  • Etiketler:
  • turkish
Yanıtla

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

3 YANIT 3
BurakSirma
Lt. Commander BurakSirma Lt. Commander
Lt. Commander

‎2021-07-14 12:41 AM hakkında

1 Övgü Puanı
0
2746
  • Yeni Olarak İşaretle
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
  • Arkadaşına E-posta Gönder
  • Uygunsuz İçerik Bildir

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

‎2021-07-14 12:41 AM hakkında

Yusuf Bey merhaba,

 

AOA Manager şifrenizi resetlemek için global teknik destek ekibimizden destek almanız gerekiyor. 

Aşağıda dosya yolunu belirttiğim klasördeki Security.db dosyasını customer.services@schneider-electric.com mail adresine açıklamanızla birlikte göndermenizin ardından size düzenlenmiş dosya ile dönüş yapılacaktır. Bu adresten destek alamamanız durumunda talebinizi tr-hotline@se.com üzerinden yinelemenizi öneririm. 

 

Dosya yolu: C:\Program Files (x86)\Schneider Electric\EcoStruxure Augmented Operator Advisor\WSF

 

 

Saygılarımla,

Burak SIRMA 

  • Etiketler:
  • turkish
Yanıtla

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

ozgurturkel
Lt. Commander ozgurturkel Lt. Commander
Lt. Commander

‎2021-09-20 12:14 PM hakkında

1 Övgü Puanı
1
2579
  • Yeni Olarak İşaretle
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
  • Arkadaşına E-posta Gönder
  • Uygunsuz İçerik Bildir

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

‎2021-09-20 12:14 PM hakkında

AOA RT'den çıkın
- Geçerli security.db dosyasının bir kopyasını alın oluşturun ( C:\Program Files (x86)\Schneider Electric\EcoStruxure Augmented Operator Advisor\WSF\security.db )
- Mevcut security.db'yi ekte sağlanan security.db'nin son sürümüyle değiştirin (dosyayı zipten çıkartıp)
- AOA RT'yi başlatın
- AOA'nın doğru şekilde başlatıldığından emin olmak için 30 saniye bekleyin
- AOA runtime'a giriş yapın (Kullanıcı adı: admin / Parola: admin )
- Yönetici şifresini değiştirin

 

Ekler
Security.zip
  • Etiketler:
  • turkish
Yanıtla

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

YUSUFK
Lieutenant JG YUSUFK
Lieutenant JG

‎2021-09-22 02:36 AM hakkında

ozgurturkel öğesine yanıt olarak
1 Övgü Puanı
0
2567
  • Yeni Olarak İşaretle
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
  • Arkadaşına E-posta Gönder
  • Uygunsuz İçerik Bildir

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

‎2021-09-22 02:36 AM hakkında

Teşekkürler Özgür Bey.

  • Etiketler:
  • turkish
Yanıtla

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Önizleme Önizlemeden çık

never-displayed

Ek eklemek için oturum açmanız gerekir

never-displayed

 

You’ve reached the end of your document

WHAT’S NEXT?

Ask our Experts

Didn't find what you are looking for? Ask our experts!

My Dashboard

Check out the new Feeds and activities that are relevant to you.

To The Top!

Forums

  • APC UPS Data Center Backup Solutions
  • EcoStruxure IT
  • EcoStruxure Geo SCADA Expert
  • Metering & Power Quality
  • Schneider Electric Wiser

Knowledge Center

Events & webinars

Ideas

Blogs

Get Started

  • Ask the Community
  • Community Guidelines
  • Community User Guide
  • How-To & Best Practice
  • Experts Leaderboard
  • Contact Support

    Ask our Experts

    Have a question related to our products, solutions or services? Get quick support on community Forums

    Email Us

    For Community platform-related support, please email us

Brand-Logo
Subscribing is a smart move!
You can subscribe to this board after you log in or create your free account.
Forum-Icon

Create your free account or log in to subscribe to the board - and gain access to more than 10,000+ support articles along with insights from experts and peers.

Register today for FREE

Register Now

Already have an account? Login

Terms & Conditions Privacy Notice Change your Cookie Settings © 2025 Schneider Electric

Welcome!

Welcome to your new personalized space.

of

Explore