Launch of Consumer/Home Owner registration process! We are pleased to announce the commencement of the Consumer/Home Owner Registration Process on Community. Consumers/Home Owners may now proceed to register by clicking on Login/Register. The process is straightforward and designed to be completed in just a few steps.
Bu forumun amacı endüstriyel tesislere ve makinalara yönelik çözümlerimizle ilgili bilgi ve doküman paylaşımı yapmak ve sorularınızı ilgili uzman ekibimizle buluşturmaktır. EcoStruxure mimarisinin sunmuş olduğu proses ve makina otomasyonu çözümlerini (M241, M262, M340, M580, SCADA, Historian, MES vb.) bu forumda tartışabilir, fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Başta Sistem/Makina Entegretörleri ve Son Kullanıcılar olmak üzere, endüstriyel otomasyon alanında faliyet gösteren tüm paydaşları forumun içeriğinden faydalanmaya davet ediyoruz.
Search in
2021-09-15 08:45 AM hakkında
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
2021-09-15 08:45 AM hakkında
Merhaba,
HMIGXU3512 referans kodlu HMI için Vijeo Designer Basic v1.2'de HMI içindeki programı geri çekmemiz mümkün mü? Mümkünse ise nasıl yapabilirim?
Yeni programı eski programın üzerine kaydettim. Yaptığım revizeleri geri almak için neler yapabileceğim konusunda yardımlarınızı bekliyorum.
İyi Çalışmalar.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
2021-09-16 01:47 AM hakkında
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
2021-09-22 08:17 AM - düzenlenme zamanı: 2021-09-23 02:33 AM
Merhaba Burhan Bey,
Target > General sekmesinin altında yer alan "Include Editor Project" seçeneğinin seçili olması gerekiyor download edilen projede. Bahsettiğiniz projeyi HMI'a yüklerken bu seçimi yapmadığınız için şu an back-up alamamaktasınız. Buradaki User Application seçeneğinin Main Drive olması HMI hafızasına, Secondary Drive olması SD Card'a, Optional Drive olması ise USB Stick'e uygulamanın yüklenmesi anlamına gelmektedir. Back-up dosyasının nerede oluşturulacağını ise Data Location içerisindeki Data Files seçeneğinden belirliyorsunuz. Default olarak Secondary Drive olarak seçili geliyor.
Saygılarımla,
Burak SIRMA
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
2021-09-16 01:47 AM hakkında
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
2021-09-22 08:09 AM hakkında
Merhaba,
Desteğiniz ve ilginiz için öncelikle teşekkürler.
Kendi yapmış olduğum bir program, şifreleme işlemi yapmadım. Programı paylaştığınız videodaki gibi geri çekmeye çalıştım fakat başaramadım. Bir çok kez deneme rağmen hata aldım. Sanırsam yüklemeden önce bir seçeneği aktif etmemiz gerekiyor.
Almış olduğum hatayı paylaşıyorum.
Teşekkürler.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
2021-09-22 08:17 AM - düzenlenme zamanı: 2021-09-23 02:33 AM
Merhaba Burhan Bey,
Target > General sekmesinin altında yer alan "Include Editor Project" seçeneğinin seçili olması gerekiyor download edilen projede. Bahsettiğiniz projeyi HMI'a yüklerken bu seçimi yapmadığınız için şu an back-up alamamaktasınız. Buradaki User Application seçeneğinin Main Drive olması HMI hafızasına, Secondary Drive olması SD Card'a, Optional Drive olması ise USB Stick'e uygulamanın yüklenmesi anlamına gelmektedir. Back-up dosyasının nerede oluşturulacağını ise Data Location içerisindeki Data Files seçeneğinden belirliyorsunuz. Default olarak Secondary Drive olarak seçili geliyor.
Saygılarımla,
Burak SIRMA