Yardım
  • Explore Community
  • Get Started
  • Ask the Community
  • How-To & Best Practices
  • Contact Support
Bildirimler
Oturum Aç
Community
Community
Bildirimler
close
  • Categories
  • Forums
  • Knowledge Center
  • Blogs
  • Ideas
  • Events & Webinars
Yardım
Yardım
  • Explore Community
  • Get Started
  • Ask the Community
  • How-To & Best Practices
  • Contact Support
Oturum Aç
Sustainability
Sustainability

ATV320 Sürücüde STO Ayarları

Fabrika ve Makina Otomasyonu Çözümleri

Bu forumun amacı endüstriyel tesislere ve makinalara yönelik çözümlerimizle ilgili bilgi ve doküman paylaşımı yapmak ve sorularınızı ilgili uzman ekibimizle buluşturmaktır. EcoStruxure mimarisinin sunmuş olduğu proses ve makina otomasyonu çözümlerini (M241, M262, M340, M580, SCADA, Historian, MES vb.) bu forumda tartışabilir, fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Başta Sistem/Makina Entegretörleri ve Son Kullanıcılar olmak üzere, endüstriyel otomasyon alanında faliyet gösteren tüm paydaşları forumun içeriğinden faydalanmaya davet ediyoruz.

Search in

Improve your search experience:

  • Exact phrase → Use quotes " " (e.g., "error 404")
  • Wildcard → Use * for partial words (e.g., build*, *tion)
  • AND / OR → Combine keywords (e.g., login AND error, login OR sign‑in)
  • Keep it short → Use 2–3 relevant words , not full sentences
  • Filters → Narrow results by section (Knowledge Base, Users, Products)
iptal
Önerileri aç
Otomatik önerme, siz yazarken olası eşleşmeleri önererek arama sonuçlarınızı hızlı bir şekilde daraltmanıza yardımcı olur.
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor: 
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara: 
Şunu mu demek istediniz? 
  • Home
  • Schneider Electric Community
  • Industrial Automation
  • Fabrika ve Makina Otomasyonu Çözümleri
  • ATV320 Sürücüde STO Ayarları
Seçenekler
  • Konuyu Yeni Olarak İşaretle
  • Konuyu Okundu Olarak İşaretle
  • Mevcut Kullanıcı için bu Konu yukarı taşınsın
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Yazıcı Dostu Sayfa
Invite a Co-worker
Send a co-worker an invite to the portal.Just enter their email address and we'll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
You have entered an invalid email address. Please re-enter the email address.
This co-worker has already been invited to the Exchange portal. Please invite another co-worker.
Please enter email address
Send Invite Cancel
Invitation Sent
Your invitation was sent.Thanks for sharing Exchange with your co-worker.
Send New Invite Close
En İyi Çözüm Yazarları
Kullanıcı Sayı
ismailozinan
Lt. Commander ismailozinan Lt. Commander
22
BurakSirma
Lt. Commander BurakSirma Lt. Commander
21
Tümünü Görüntüle

Recommended Forums

  • Industry Automation and Control Forum

  • Machine and Motion Control Forum

  • Alliance Partner Program System Integrator

Invite a Colleague

Found this content useful? Share it with a Colleague!

Invite a Colleague Invite
ÇÖZÜLDÜ Çözüme git
Back to Fabrika ve Makina Otomasyonu Çözümleri
Start a Topic
ÇÖZÜLDÜ
Anonymous user
Uygulanamaz

‎2022-06-08 11:30 PM hakkında

0 Övgü Puanı
1
4843
  • Yeni Olarak İşaretle
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
  • Arkadaşına E-posta Gönder
  • Uygunsuz İçerik Bildir

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

‎2022-06-08 11:30 PM hakkında

ATV320 Sürücüde STO Ayarları

Merhaba,

 

ATV320 sürücüde PL-e seviyesine göre STO ayarı ve bağlantılar nasıl yapılmalıdır? Örnek bir bağlantı şeması paylaşabilir misiniz?

 

Teşekkürler.

Etiketler:
  • Etiketler:
  • AG-OG Frekans Konvertörleri
  • Etiketler:
  • turkish
Yanıtla

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

  • Tüm forum konuları
  • Önceki Konu
  • Sonraki Konu

Kabul Edilen Çözümler
BayramY
BayramY Schneider Alumni (Retired)
Schneider Alumni (Retired)

‎2022-06-09 12:58 AM hakkında

0 Övgü Puanı
0
4835
  • Yeni Olarak İşaretle
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
  • Arkadaşına E-posta Gönder
  • Uygunsuz İçerik Bildir

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

‎2022-06-09 12:58 AM hakkında

Merhabalar,

 

STO fonksiyonunu kullanmadığımız, güvenlik gerektirmeyen uygulamalarda STO girişini P24 kanalı (24V) ile köprüleriz. Güvenlik gerektiren uygulamalarda ise STO ya acil stop veya güvenlik röle çıkışlarını bağlarız ve sürücüye güvenlik ayarları yaparız. İstenilen farklı güvenlik seviyelerine göre aşağıdaki konfigürasyonlardan biri uygulanabilir:

 

sto_tablo.png

 

PL-e güvenlik seviyesine uygun konfigürasyon için STO ve DI3 inputlarının kullanıldığı senaryoyu ele alalım. Öncelikle SoMove yazılımı üzerinden güvenlik ayarı yapmamız gerekir. Bunun için SoMove ile sürücüye bağlanalım, “Online” ve “data are synchronized” yazdığından, yani sürücüyle senkron olduğumuzdan emin olalım.

 

“Safety Functions” sekmesine gelelim ve “Configure” butonuna basalım. İlk girişimizde bizden bir şifre belirlememizi isteyecektir. Burada şifre 1...9999 arasında bir sayı olmalıdır, harf veya sembol içeren veya 4 haneden fazla şifreler kabul edilmez. “Enter New Password” ve “Confirm New Password” kutularına belirlediğimiz şifreyi yazalım ve “OK” butonuna basalım.

 

Çıkan pencerede “STO” sekmesine gelelim, burada STOA (Assignment of STO) parametresini “L3PW” olarak seçelim. Eğer LI3 dijital girişimiz sürücüde başka bir ayar için kullanılıyor durumdaysa buradaki seçeneklerde “L3PW” gelmeyecektir. Bu seçenek yoksa parametre ayarlarından LI3 üzerine atanan fonksiyonu kaldıralım ve tekrar aynı sayfaya gelerek “L3PW” seçeneğini seçelim. “OK” butonuna basarak güvenlik penceresini kapatalım.

 

sto_ayar.png

 

Güvenlik ayarlarını tamamladıktan sonra elektriksel bağlantıları yapmamız gerekiyor. Örneğin acil butonunun XPSAF güvenlik rölesine bağlandığı senaryoyu düşünelim. Bu durumda sürücü üzerindeki P24 24V çıkışını güvenlik rölesinin 13 ve 23 kontaklarına, 14 ve 24 çıkış kontaklarını sürücü üzerindeki STO ve DI3 kanallarına girmeliyiz.

 

sto_baglanti.png

 

İyi çalışmalar dilerim.

Çözümü orijinal iletide görüntüle

  • Etiketler:
  • turkish
Yanıtla

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

1 YANIT 1
BayramY
BayramY Schneider Alumni (Retired)
Schneider Alumni (Retired)

‎2022-06-09 12:58 AM hakkında

0 Övgü Puanı
0
4836
  • Yeni Olarak İşaretle
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
  • Arkadaşına E-posta Gönder
  • Uygunsuz İçerik Bildir

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

‎2022-06-09 12:58 AM hakkında

Merhabalar,

 

STO fonksiyonunu kullanmadığımız, güvenlik gerektirmeyen uygulamalarda STO girişini P24 kanalı (24V) ile köprüleriz. Güvenlik gerektiren uygulamalarda ise STO ya acil stop veya güvenlik röle çıkışlarını bağlarız ve sürücüye güvenlik ayarları yaparız. İstenilen farklı güvenlik seviyelerine göre aşağıdaki konfigürasyonlardan biri uygulanabilir:

 

sto_tablo.png

 

PL-e güvenlik seviyesine uygun konfigürasyon için STO ve DI3 inputlarının kullanıldığı senaryoyu ele alalım. Öncelikle SoMove yazılımı üzerinden güvenlik ayarı yapmamız gerekir. Bunun için SoMove ile sürücüye bağlanalım, “Online” ve “data are synchronized” yazdığından, yani sürücüyle senkron olduğumuzdan emin olalım.

 

“Safety Functions” sekmesine gelelim ve “Configure” butonuna basalım. İlk girişimizde bizden bir şifre belirlememizi isteyecektir. Burada şifre 1...9999 arasında bir sayı olmalıdır, harf veya sembol içeren veya 4 haneden fazla şifreler kabul edilmez. “Enter New Password” ve “Confirm New Password” kutularına belirlediğimiz şifreyi yazalım ve “OK” butonuna basalım.

 

Çıkan pencerede “STO” sekmesine gelelim, burada STOA (Assignment of STO) parametresini “L3PW” olarak seçelim. Eğer LI3 dijital girişimiz sürücüde başka bir ayar için kullanılıyor durumdaysa buradaki seçeneklerde “L3PW” gelmeyecektir. Bu seçenek yoksa parametre ayarlarından LI3 üzerine atanan fonksiyonu kaldıralım ve tekrar aynı sayfaya gelerek “L3PW” seçeneğini seçelim. “OK” butonuna basarak güvenlik penceresini kapatalım.

 

sto_ayar.png

 

Güvenlik ayarlarını tamamladıktan sonra elektriksel bağlantıları yapmamız gerekiyor. Örneğin acil butonunun XPSAF güvenlik rölesine bağlandığı senaryoyu düşünelim. Bu durumda sürücü üzerindeki P24 24V çıkışını güvenlik rölesinin 13 ve 23 kontaklarına, 14 ve 24 çıkış kontaklarını sürücü üzerindeki STO ve DI3 kanallarına girmeliyiz.

 

sto_baglanti.png

 

İyi çalışmalar dilerim.

  • Etiketler:
  • turkish
Yanıtla

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Önizleme Önizlemeden çık

never-displayed

Ek eklemek için oturum açmanız gerekir

never-displayed

 

You’ve reached the end of your document

WHAT’S NEXT?

Ask our Experts

Didn't find what you are looking for? Ask our experts!

My Dashboard

Check out the new Feeds and activities that are relevant to you.

To The Top!

Forums

  • APC UPS Data Center Backup Solutions
  • EcoStruxure IT
  • EcoStruxure Geo SCADA Expert
  • Metering & Power Quality
  • Schneider Electric Wiser

Knowledge Center

Events & webinars

Ideas

Blogs

Get Started

  • Ask the Community
  • Community Guidelines
  • Community User Guide
  • How-To & Best Practice
  • Experts Leaderboard
  • Contact Support

    Ask our Experts

    Have a question related to our products, solutions or services? Get quick support on community Forums

    Email Us

    For Community platform-related support, please email us

Brand-Logo
Subscribing is a smart move!
You can subscribe to this board after you log in or create your free account.
Forum-Icon

Create your free account or log in to subscribe to the board - and gain access to more than 10,000+ support articles along with insights from experts and peers.

Register today for FREE

Register Now

Already have an account? Login

Terms & Conditions Privacy Notice Change your Cookie Settings © 2025 Schneider Electric

Welcome!

Welcome to your new personalized space.

of

Explore