ATV320 Sürücüde STO Ayarları
Merhaba,
ATV320 sürücüde PL-e seviyesine göre STO ayarı ve bağlantılar nasıl yapılmalıdır? Örnek bir bağlantı şeması paylaşabilir misiniz?
Teşekkürler.
- Etiketler:
-
AG-OG Frekans Konvertörleri
- Etiketler:
- turkish
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Kabul Edilen Çözümler
- Yeni Olarak İşaretle
- Sık Kullanılan
- Takip Et
- Sessize al
- RSS Akışını Takip Et
- Vurgula
- Yazdır
- Arkadaşına E-posta Gönder
- Uygunsuz İçerik Bildir
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
2022-06-09 12:58 AM hakkında
Merhabalar,
STO fonksiyonunu kullanmadığımız, güvenlik gerektirmeyen uygulamalarda STO girişini P24 kanalı (24V) ile köprüleriz. Güvenlik gerektiren uygulamalarda ise STO ya acil stop veya güvenlik röle çıkışlarını bağlarız ve sürücüye güvenlik ayarları yaparız. İstenilen farklı güvenlik seviyelerine göre aşağıdaki konfigürasyonlardan biri uygulanabilir:
PL-e güvenlik seviyesine uygun konfigürasyon için STO ve DI3 inputlarının kullanıldığı senaryoyu ele alalım. Öncelikle SoMove yazılımı üzerinden güvenlik ayarı yapmamız gerekir. Bunun için SoMove ile sürücüye bağlanalım, “Online” ve “data are synchronized” yazdığından, yani sürücüyle senkron olduğumuzdan emin olalım.
“Safety Functions” sekmesine gelelim ve “Configure” butonuna basalım. İlk girişimizde bizden bir şifre belirlememizi isteyecektir. Burada şifre 1...9999 arasında bir sayı olmalıdır, harf veya sembol içeren veya 4 haneden fazla şifreler kabul edilmez. “Enter New Password” ve “Confirm New Password” kutularına belirlediğimiz şifreyi yazalım ve “OK” butonuna basalım.
Çıkan pencerede “STO” sekmesine gelelim, burada STOA (Assignment of STO) parametresini “L3PW” olarak seçelim. Eğer LI3 dijital girişimiz sürücüde başka bir ayar için kullanılıyor durumdaysa buradaki seçeneklerde “L3PW” gelmeyecektir. Bu seçenek yoksa parametre ayarlarından LI3 üzerine atanan fonksiyonu kaldıralım ve tekrar aynı sayfaya gelerek “L3PW” seçeneğini seçelim. “OK” butonuna basarak güvenlik penceresini kapatalım.
Güvenlik ayarlarını tamamladıktan sonra elektriksel bağlantıları yapmamız gerekiyor. Örneğin acil butonunun XPSAF güvenlik rölesine bağlandığı senaryoyu düşünelim. Bu durumda sürücü üzerindeki P24 24V çıkışını güvenlik rölesinin 13 ve 23 kontaklarına, 14 ve 24 çıkış kontaklarını sürücü üzerindeki STO ve DI3 kanallarına girmeliyiz.
İyi çalışmalar dilerim.
- Etiketler:
- turkish
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
- Yeni Olarak İşaretle
- Sık Kullanılan
- Takip Et
- Sessize al
- RSS Akışını Takip Et
- Vurgula
- Yazdır
- Arkadaşına E-posta Gönder
- Uygunsuz İçerik Bildir
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
2022-06-09 12:58 AM hakkında
Merhabalar,
STO fonksiyonunu kullanmadığımız, güvenlik gerektirmeyen uygulamalarda STO girişini P24 kanalı (24V) ile köprüleriz. Güvenlik gerektiren uygulamalarda ise STO ya acil stop veya güvenlik röle çıkışlarını bağlarız ve sürücüye güvenlik ayarları yaparız. İstenilen farklı güvenlik seviyelerine göre aşağıdaki konfigürasyonlardan biri uygulanabilir:
PL-e güvenlik seviyesine uygun konfigürasyon için STO ve DI3 inputlarının kullanıldığı senaryoyu ele alalım. Öncelikle SoMove yazılımı üzerinden güvenlik ayarı yapmamız gerekir. Bunun için SoMove ile sürücüye bağlanalım, “Online” ve “data are synchronized” yazdığından, yani sürücüyle senkron olduğumuzdan emin olalım.
“Safety Functions” sekmesine gelelim ve “Configure” butonuna basalım. İlk girişimizde bizden bir şifre belirlememizi isteyecektir. Burada şifre 1...9999 arasında bir sayı olmalıdır, harf veya sembol içeren veya 4 haneden fazla şifreler kabul edilmez. “Enter New Password” ve “Confirm New Password” kutularına belirlediğimiz şifreyi yazalım ve “OK” butonuna basalım.
Çıkan pencerede “STO” sekmesine gelelim, burada STOA (Assignment of STO) parametresini “L3PW” olarak seçelim. Eğer LI3 dijital girişimiz sürücüde başka bir ayar için kullanılıyor durumdaysa buradaki seçeneklerde “L3PW” gelmeyecektir. Bu seçenek yoksa parametre ayarlarından LI3 üzerine atanan fonksiyonu kaldıralım ve tekrar aynı sayfaya gelerek “L3PW” seçeneğini seçelim. “OK” butonuna basarak güvenlik penceresini kapatalım.
Güvenlik ayarlarını tamamladıktan sonra elektriksel bağlantıları yapmamız gerekiyor. Örneğin acil butonunun XPSAF güvenlik rölesine bağlandığı senaryoyu düşünelim. Bu durumda sürücü üzerindeki P24 24V çıkışını güvenlik rölesinin 13 ve 23 kontaklarına, 14 ve 24 çıkış kontaklarını sürücü üzerindeki STO ve DI3 kanallarına girmeliyiz.
İyi çalışmalar dilerim.