Pertanyaan mengenai mana yang lebih baik ?
Pemutus Arus tipe dapat ditarik / Withdrawable Circuit Breaker
atau
Pemutus Arus tipe Magun / Fixed Circuit Breaker ?
Apa saja sih kelebihan dan kekurangannya ?
Kapan sebaiknya kita memilih menggunakan tipe Fixed atau Withdrawable ?
Mari kita bahas dan diskusikan mana yang lebih baik 🙂
@Dwinanto_Setyadi @JuneventV @faisalamir @HendySE @FerryKurniawan @Andry @Dhana-Putra @Widiyatmoko @Widiyatmoko1 @reinierliman @Yulianti @Deddy @Anonymous user @rinonainggolan @Anonymous user
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2022-05-23 11:54 PM . Last Modified: 2022-05-24 12:19 AM
Kalau dari segi harga,
Pemutus Arus tipe dapat ditarik / Withdrawable Circuit Breaker, lebih mahal harganya.
Lebih mahal karena ada beberapa part tambahan dibandingkan Pemutus Arus tipe Magun / Fixed Circuit Breaker, seperti :
Tambahan kontak utama / Main contact : Contact Finger Female & Male
Tambahan Penutup Pengaman / Safety Shutter
Tambahan silih kunci mekanis / Mechanical Interlock.
Tambahan lajur mekanis untuk memasukkan pemutus arus.
dan lain lain.
Pastinnya biaya produksi lebih mahal Withdrawable dibandingkan Fixed Circuit Breaker.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2022-06-07 01:13 AM . Last Modified: 2022-06-07 01:21 AM
Ada juga yang memilih Tipe Fixed karena penggunaan breaker tersebut pada area yang lingkungan korosif.
Jika menggunakan tipe withdrawable pada area korosif, maka cenderung timbul masalah pada area kontak antara kontak pada Breaker dengan kontak pada chassis dikarenakan lingkungan yang korosif.
Mereka lebih memilikh menggunakan tipe Fixed untuk meminimalisir korosif pada area kontak karena tipe fixed sambungannya menggunakan Busbar yang disambung fixed / rapat dengan baut (bolt).
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2022-05-23 11:54 PM . Last Modified: 2022-05-24 12:19 AM
Kalau dari segi harga,
Pemutus Arus tipe dapat ditarik / Withdrawable Circuit Breaker, lebih mahal harganya.
Lebih mahal karena ada beberapa part tambahan dibandingkan Pemutus Arus tipe Magun / Fixed Circuit Breaker, seperti :
Tambahan kontak utama / Main contact : Contact Finger Female & Male
Tambahan Penutup Pengaman / Safety Shutter
Tambahan silih kunci mekanis / Mechanical Interlock.
Tambahan lajur mekanis untuk memasukkan pemutus arus.
dan lain lain.
Pastinnya biaya produksi lebih mahal Withdrawable dibandingkan Fixed Circuit Breaker.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2022-05-26 11:43 PM . Last Modified: 2022-05-26 11:45 PM
Kalau saya memilih Withdrawable karena akan mudah saat perawatan, tinggal di tarik CBnya, jadi tidak perlu pemadaman pada panel utama.
Lain halnya jika kita melakukan perawatan pada CB Fix type, memerlukan pemadaman pada sumber listrik dari panel utama. Hal ini karena untuk keamanan dalam perawatan karena busbarnya ada power.
Seperti postingan diatas, pada tipe Withdrawable ada safety shutter (Warna merah) yang melindungi kita untuk dapat mengakses ke bagian yang ada power.
Bisa dilihat proses memasukkan dan mengeluarkan CB pada video youtube ini.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2022-05-30 01:04 AM
Terima kasih Pak @AntoniusH, memang dengan tipe Withdrawable bisa mudah saat perawatan.
Bahkan bukan hanya saat perawatan, saat terjadi perbaikan juga bisa lebih mudah dengan menggunakan tipe withdrawable. Tinggal CB di tarik keluar dan dilakukan perbaikan pada CB tersebut tanpa harus memadamkan busbar utama yg akan mengakibatkan pemadaman total.
Dengan CB berada diluar, perbaikan dan perawatan dapat dengan mudah dilakukan.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2022-06-07 01:13 AM . Last Modified: 2022-06-07 01:21 AM
Ada juga yang memilih Tipe Fixed karena penggunaan breaker tersebut pada area yang lingkungan korosif.
Jika menggunakan tipe withdrawable pada area korosif, maka cenderung timbul masalah pada area kontak antara kontak pada Breaker dengan kontak pada chassis dikarenakan lingkungan yang korosif.
Mereka lebih memilikh menggunakan tipe Fixed untuk meminimalisir korosif pada area kontak karena tipe fixed sambungannya menggunakan Busbar yang disambung fixed / rapat dengan baut (bolt).
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2022-06-08 08:26 PM
Terima kasih Pak @KKS ,
Memang saya juga pernah ketemu customer yang menggunakan argumen yang sama untuk memilih Fixed CB. Masuk akal sih alasannya.
Mungkin lebih baik untuk bertanya lebih dahulu mengenai spesifikasi ketahanan produk yang akan digunakan terhadap kondisi lingkungan dimana produk akan dipasang.
Juga bisa ditambahkan perindungan oleh Panel Listrik dengan tingkat IP yang sesuai. (Contoh IP54).
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2022-06-08 08:29 PM
Sebagai contoh untuk Produk ACB Mastrpact MTZ bisa dilihat spesifikasinya :
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.