Standar Instalasi untuk Lokasi Medis

Expert on Demand for Standards & Regulations

Connect to Schneider Electric experts in your country for any inquiry about electrical installation and safety standards and regulations.

Search in

Improve your search experience:

  • Exact phrase → Use quotes " " (e.g., "error 404")
  • Wildcard → Use * for partial words (e.g., build*, *tion)
  • AND / OR → Combine keywords (e.g., login AND error, login OR sign‑in)
  • Keep it short → Use 2–3 relevant words , not full sentences
  • Filters → Narrow results by section (Knowledge Base, Users, Products)
cancel
Turn on suggestions
Auto-suggest helps you quickly narrow down your search results by suggesting possible matches as you type.
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
  • Home
  • Schneider Electric Community
  • Power Distribution IEC
  • Expert on Demand for Standards & Regulations
  • Standar Instalasi untuk Lokasi Medis
Options
  • Mark Topic as New
  • Mark Topic as Read
  • Float this Topic for Current User
  • Bookmark
  • Subscribe
  • Mute
  • Printer Friendly Page
Invite a Co-worker
Send a co-worker an invite to the portal.Just enter their email address and we'll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
You have entered an invalid email address. Please re-enter the email address.
This co-worker has already been invited to the Exchange portal. Please invite another co-worker.
Please enter email address
Send Invite Cancel
Invitation Sent
Your invitation was sent.Thanks for sharing Exchange with your co-worker.
Send New Invite Close
Top Experts
User Count
HelvinHermanT
Admiral HelvinHermanT Admiral
106
faisalamir
Lieutenant faisalamir Lieutenant
7
Dwinanto_Setyadi
Lieutenant JG Dwinanto_Setyadi Lieutenant JG
7
View All

Recommended Forums

  • Comunidade de Soluções Elétricas

  • Power Distribution and Digital Support

Invite a Colleague

Found this content useful? Share it with a Colleague!

Invite a Colleague Invite
Solved Go to Solution
Back to Expert on Demand for Standards & Regulations
Start a Topic
Solved
HelvinHermanT
Admiral HelvinHermanT Admiral
Admiral

Posted: ‎2025-02-22 10:28 PM

0 Likes
1
601
  • Mark as New
  • Bookmark
  • Subscribe
  • Mute
  • Permalink
  • Print
  • Email to a Friend
  • Report Inappropriate Content

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Posted: ‎2025-02-22 10:28 PM

Standar Instalasi untuk Lokasi Medis

SNI 0225-7-710:2020 Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 – Bagian 7-710: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Lokasi medis.

 

Standar ini diadopsi dari IEC 60364-7-710:2021 Low-voltage electrical installations - Part 7-710: Requirements for special installations or locations - Medical locations.

 

Ada beberapa Persyaratan Keselamatan Instalasi Listrik pada Fasilitas Medis seperti Rumah Sakit, Klinik, Sanatorium, Pusat Medis & Gigi, dll.

 

Berdasarkan Jenis Kegiatan di Lokasi Medis, kompleksitas persyaratannya dapat berbeda untuk melindungi Pasien, Staf Medis, dan Peralatan Medis.

 

Persyaratan ini mengacu pada:

– rumah sakit dan klinik atau institusi serupa (termasuk lokasi yang dapat dipindahkan dan dipindahkan);

– sanatorium dan klinik kesehatan;

– lokasi khusus di panti werda / jompo, dimana pasien menerima perawatan medis;

– pusat kesehatan, klinik dan departemen rawat jalan, bangsal korban;

– institusi rawat jalan lainnya (industri, olah raga dan lain-lain);

– praktik medis dan gigi;

– ruang medis khusus di tempat kerja;

– lokasi lain di mana peralatan listrik medis digunakan;

– klinik hewan;

– ruangan pada instalasi yang ada dimana terjadi perubahan pemanfaatan untuk aplikasi medis.

 

Persyaratan dokumen ini tidak berlaku untuk peralatan ME atau sistem ME.

 

Pada tahun 2021, IEC TC64 telah menerbitkan edisi baru untuk standar ini.

✅SNI 0225-7-710 atau PUIL 2020 Bagian 7-710 masih mengacu kepada IEC 60364-7-710 Edisi 1 Tahun 2002 sehingga perlu perbaharui dengan IEC 60364-7-710 Edisi 2 Tahun 2021✅

 

 

=======================================================

Edisi ini mencakup perubahan teknis signifikan berikut dibandingkan edisi sebelumnya:

a) ruang lingkup memberikan informasi yang lebih baik terhadap penerapan dokumen ini;

b) beberapa istilah dan definisi telah direvisi;

c) validitas masing-masing bagian seri IEC 60364 telah diverifikasi dan klausul diperbarui;

d) Klausul 710.30 telah diperpanjang;

e) Klausul 710.41 telah diperbarui;

f) Pasal 710.413 telah dinomori ulang menjadi Pasal 710.411;

g) pada 710.411 sistem lokasi gangguan isolasi telah ditambahkan;

h) Klausul 710.421 telah diperluas untuk mencakup perangkat deteksi gangguan busur listrik;

i) Klausul 710.44 telah ditambahkan;

j) Klausul 710.51 telah diperbarui dan sekarang mencakup papan distribusi dan wilayah operasi kelistrikan;

k) Klausul 710.514, telah diperluas dan mencakup subklausul terpisah mengenai diagram, dokumentasi dan petunjuk pengoperasian;

l) Subayat 710.531 sampai dengan 710.537 telah ditambahkan;

m) Klausul 710.55 telah diperbarui;

n) Klausul 710.56 telah ditambahkan;

o) Klausul 710.6, Verifikasi, telah direvisi;

p) Lampiran A telah dihapus, dan isinya diintegrasikan ke dalam 710.560.4;

q) Annex B sebelumnya kini menjadi Annex A dan telah diperbarui;

r) Lampiran B yang informatif tentang panduan mengenai interferensi elektromagnetik (EMI) pada instalasi gedung telah ditambahkan.

===================================================================

 

Labels
  • Labels:
  • Indonesia
  • Tags:
  • english
Reply

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

  • All forum topics
  • Previous Topic
  • Next Topic

Accepted Solutions
HelvinHermanT
Admiral HelvinHermanT Admiral
Admiral

Posted: ‎2025-03-04 06:53 PM

0 Likes
0
568
  • Mark as New
  • Bookmark
  • Subscribe
  • Mute
  • Permalink
  • Print
  • Email to a Friend
  • Report Inappropriate Content

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Posted: ‎2025-03-04 06:53 PM

SNI 0225-7-710:2020 atau Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 – Bagian 7-710 (Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Lokasi medis) di Indonesi masih mengacu pada IEC 60364-7-710 edisi 1 Tahun 2015, perlu di perbaharui dengan IEC 60364-7-710 Edisi 2 keluaran Tahun 2021

See Answer In Context

Reply

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Reply 1
HelvinHermanT
Admiral HelvinHermanT Admiral
Admiral

Posted: ‎2025-03-04 06:53 PM

0 Likes
0
569
  • Mark as New
  • Bookmark
  • Subscribe
  • Mute
  • Permalink
  • Print
  • Email to a Friend
  • Report Inappropriate Content

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Posted: ‎2025-03-04 06:53 PM

SNI 0225-7-710:2020 atau Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 – Bagian 7-710 (Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Lokasi medis) di Indonesi masih mengacu pada IEC 60364-7-710 edisi 1 Tahun 2015, perlu di perbaharui dengan IEC 60364-7-710 Edisi 2 keluaran Tahun 2021

Reply

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Preview Exit Preview

never-displayed

You must be signed in to add attachments

never-displayed

 

You’ve reached the end of your document

WHAT’S NEXT?

Ask our Experts

Didn't find what you are looking for? Ask our experts!

My Dashboard

Check out the new Feeds and activities that are relevant to you.

To The Top!

Forums

  • APC UPS Data Center Backup Solutions
  • EcoStruxure IT
  • EcoStruxure Geo SCADA Expert
  • Metering & Power Quality
  • Schneider Electric Wiser

Knowledge Center

Events & webinars

Ideas

Blogs

Get Started

  • Ask the Community
  • Community Guidelines
  • Community User Guide
  • How-To & Best Practice
  • Experts Leaderboard
  • Contact Support

    Ask our Experts

    Have a question related to our products, solutions or services? Get quick support on community Forums

    Email Us

    For Community platform-related support, please email us

Brand-Logo
Subscribing is a smart move!
You can subscribe to this board after you log in or create your free account.
Forum-Icon

Create your free account or log in to subscribe to the board - and gain access to more than 10,000+ support articles along with insights from experts and peers.

Register today for FREE

Register Now

Already have an account? Login

Terms & Conditions Privacy Notice Change your Cookie Settings © 2025 Schneider Electric

Welcome!

Welcome to your new personalized space.

of

Explore